1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9

Помогите определиться TN-C-S или TT?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285
    Адрес:
    Россия
    @Avs7153, спасибо большое за схему. Я узнавал в местных сетях насчет модернизации нашей сети в деревне. По плану у них это на 2018 г. (установка бетонных столбов, замена трансформатора, проводка СИП). Если вам не трудно и не срочно, не могли бы вы изобразить мою схему по TN-C-S. Заранее благодарен.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как видите, разница всего в одном соединении...
     
  4. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285
    Адрес:
    Россия
    вызову в субботу электриков из РЭС, чтобы свой столб заземлили... за мои деньги :(
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ноль в точке ответвления к потребителю они по ПУЭ должны заземлять.
    Может тогда, раз уж пошла такая пьянка, они ещё и разрядники поставят наверху?
     
  6. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285
    Адрес:
    Россия
    А вот про это сам не знаю. Может ткнете на ссылочку че из себя представляют?

    Обязаны, но сами знаете реалии наши... Будут тянуть. Дача у меня дальняя (Калужская область). К их начальству не наездишься. Мне проще за небольшую денежку их простимулировать сделать все по порядку. Все-таки это моя безопасность. Вот над участком висят неизолированные провода к соседу. Если идти официальным путем, то месяцы займет. А вдруг упадет ко мне завтра. Вообщем купил сам СИП с соседом пополам. В субботу должны менять.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285
    Адрес:
    Россия
    @Avs7153, короче списался с электриком знакомым с РЭС. Говорит не будут они заземлять ноль на деревянном столбе, так как не обязаны по ПУЭ, а если делать повторное заземление, то тогда надо заземлять все крюки и штыри на нем. Достаточно говорит заземлить щиток. У меня столб получается первый от транса. Там ведь ноль сто пудов заземлен?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПУЭ читают, что-ли?:aga: Рекомендуется, да. Придётся Вам свой штырь забивать под щитком.
     
  10. roland
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    1.297
    Благодарности:
    568

    roland

    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.

    roland

    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    1.297
    Благодарности:
    568
    Адрес:
    Череповец
    А если ноль на трансе отгорит?
     
  11. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.285
    Адрес:
    Россия
    то 380 в дом придет
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.908
    Благодарности:
    26.181
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При TNCS.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.932
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.932
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Когда проведут модернизацию линии, тогда и заземлят
    На данный момент Вам не нужно заморачиватьчя на заземлении ноля. Сделайте заземление для щитка и поставьте реле контроля напряжения. Вот когда выполнят модернизацию линии, тогда и будете переделывать на TN...
     
  14. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    А при ТТ:aga:
     
  15. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Да любой электрик с когтями за бабки Вам сделает.
     
Статус темы:
Закрыта.