Помогите определиться TN-C-S или TT?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844
    Щит учета (если он металлический) надо заземлять. А вот набор проводов, идущих к дому Вы определяете самостоятельно.

    Набор проводов может быть таким...
    1. В составе кабеля только 2 провода (две жилы) - L и N. В кабеле отсутствует РЕ, поскольку это РЕ приходит в дом от контура, закопанного около дома. Это система заземления ТТ.
    2. В составе кабеля есть 3 провода (три жилы) - L, N и РЕ. Это система заземления TN-C-S.

    Прежде всего нужно сделать выбор: какую систему заземления Вы желаете. А уже потом вести разговор о том, как выбранную систему реализовать физически.
     
  2. valeral
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    valeral

    Участник

    valeral

    Участник

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Чебоксары
    В целом, оборудование у нас поставили новое, новый трансформатор, новые провода СИП, мой дом стоит первый от трансформатора, метров 100 до него. Хочется надежности. В доме распределительный щит будет содержать и УЗО противопожарное на 100мА и на каждую группу потребителей, с нынешним курсом рубля конечно придеться выбирать производителей не из первого эшелона. Сделать заземление у дома для меня не проблема, материал есть, сварка есть, копать и забивать умеем, поэтому склоняюсь к ТТ, свое ЗУ :) ни от кого не зависящее, так как не известно как качественно выполнены работы и что учудят соседи.
     
    Последнее редактирование: 26.08.15
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844
    Это хорошее решение. Постарайтесь сделать качественно.

    А теперь можно обсудить и схему в щитке учета. Посмотрите на Вашу схему. У Вас есть L, есть PEN, но нету РЕ. Просто зачеркните.

    В результате имеем: в щиток приходит PEN, но не разделяется, а просто становится чистым N. Заземление, которое выполнено около щитка учета не разделяет PEN, а просто усиливает его свойства.
     
  4. Ииван
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    233

    Ииван

    Живу здесь

    Ииван

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Нижегородская область
    Всем привет!
    На участке планирую дом, баню, гараж+хозблок. Итого 3 строения. Электричество с воздушной линии, трансформатор в начале улицы (далеко), столб перед домом 6м. Хотел сначала забить заземление около стены дома, рядом со электрощитом. Но при такой схеме заземление для бани и гаража придется делать отдельно либо тянуть от дома. Пожалуй проще сделать около столба. Оно же будет повторным заземлением, и от столба подземным кабелем вместе с питанием будет разведено по всем строениям. Тогда получается что схему TN в моем случае надо делать?
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Для схемы TN необходим проводник питающей линии, удовлетворяющий требованиям безопасности к PEN.
    Как правило, на воздушной линии такого проводника нет.
    Если Вы считаете, что он есть - то докажите это. В первую очередь себе.
    Если не можете доказать - считайте, что PEN нет, и делайте TT.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844
    Вы ищете вариант для случая, когда к разным строениям идут независимые кабели от столба. Так и будет?

    Если же подключение строений будет последовательным: дом-гараж-баня или дом- гараж (баня), то одного заземления около дома вполне хватит.

    Еще лучше вариант, когда одно заземление прокладывают, например, от дома к гаражу. С одной стороны проводок заводят в дом, с другой - в гараж.
     
  7. Ииван
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    233

    Ииван

    Живу здесь

    Ииван

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Нижегородская область
    да

    От столба до дома метров шесть, до гаража тоже метров шесть, до бани двадцать.
    Была еще мысль сделать заземление около дома и кабелем вернуть на столб, а далее прокинуть на гараж и баню. Кабель везде бронированный в земле 4×16 - есть свободная жила для земли. Не слишком длинная трасса для заземления получится при таком подключении? Это чем то чревато?
     
  8. Ииван
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    233

    Ииван

    Живу здесь

    Ииван

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Нижегородская область
    Не понял про требования. Можно подробнее? Или ссылку где про это почитать.

    И потом, если сделать заземление прямо около столба то оноже будет повторным и как раз и даст необходимую безопасность воздушной линии - разве не так?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844
    При таком веерном подключении на столбе нужен приличный по размерам щиток. Чтобы и автоматы уместить, и реле контроля напряжения... Кстати, реле тогда надо будет подбирать по температурному режиму.

    Почему в кабеле есть свободная жила? Питание однофазное?
     
  10. Ииван
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    233

    Ииван

    Живу здесь

    Ииван

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Нижегородская область
    на столбе только один автомат и счетчик. все остальное в щитках в доме-гараже-бане.
    Реле напряжения пока нет, место под него и контактор в ящике на столбе в принципе есть.
    Питание пока на время стройки однофазное. Для бани и гаража однофазного хватит и потом.
    В дом пожалуй три фазы буду делать.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844
    Вот уже интереснее становится... Оставим разговоры про автоматику, вернемся к заземлению... Кабель 4-х жильный, питание 3-х фазное в дом... все 4 жилы заняты. Либо заземление около дома делать, либо кабель другой покупать.
     
  12. Ииван
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    233

    Ииван

    Живу здесь

    Ииван

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Нижегородская область
    От столба до дома около 6м всего, если в дом решу все таки делать три фазы то землю придется отдельно затянуть. Но расстояние маленькое, можно даже полосой 4*40 выполнить.

    На самом деле уже определился, буде делать схему ТТ. Заземление забил около стены дома, три уголка 50*50*5 по 3м каждый, треугольником, проварил полосой 40*4, ввод в дом такой же полосой.
    Строители сказали что ТТ не смогу сдать - СО не примет и будут проблемы с газовщиками, типа они только TN признают. Не знаю насколько это соответствует истине, надеюсь вообще не соответствует. Где бы узнать поточнее
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Правила устройства электроустановок (ПУЭ), правила технической эксплуатации (ПТЭЭП), и эта тема форума.

    Проблема в том, что одно заземление ничего не изменит в безопасности нейтрали на линии. Слишком велико сопротивление этого заземления, несопоставимо с сопротивлением провода.
    Для безопасности нейтрали в линии необходимо либо множество повторных заземлений (на каждом столбе и у абсолютного большинства других абонентов), либо гарантия невозможности обрыва нейтрали на всём пути между Вами и трансформатором.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если всё сделать правильно, ТТ будет отличаться от TN-C-S всего лишь одним соединением - жилы РЕ от ЩУ с ГЗШ в ЩР. Соединено - TN-C-S, не соединено - ТТ. Ну и чтобы с крыльца был виден лес, которым пойдут все заинтересованные в обувании клиента лица...:aga:
     
  15. Romus267
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    33

    Romus267

    Живу здесь

    Romus267

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Я решил делать заземление по схеме ТТ. Вчера возле дома забивал стержни из нержавейки по 1,5 м. Забивал через муфту друг за другом. (Готовые комплекты продаются). удалось вбить 5 штук. Получился заземлитель 7,5 метра. Брал у товарища из Горсети прибор поверенный Ф4103-М1 (Они им землю и заземлители меряют). Подключал прибор по 4-х проводной схеме. В итоге получил 3,8 Ом. Думаю со временем будет поменьше - стрежни ведь землю вокруг подразбили когда вбивали. Через пару месяцев снова возьму прибор померю.
     
Статус темы:
Закрыта.