1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9

Помогите определиться TN-C-S или TT?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Да, приварить. Для перехода на ПуВ 10 квадрат используйте мощный сжим "орех" типа У859. Не забудьте зачистить и намазать "литолом" катанку и сам орех. Соединение желатеьно разместить повыше от земли, и чтобы на него не попадал дождь.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.054
    Благодарности:
    26.243

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.054
    Благодарности:
    26.243
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.287

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.287
    Адрес:
    Россия
    Заложено 5х10 на всякий случай.
     
  4. Andrey_777
    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19

    Andrey_777

    Живу здесь

    Andrey_777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19
    Поправлю Вас немного, если не возражаете.
    Согласно ТЦ№11:
    - Круглые стержни для заглубленных электродов (установлены на глубине более 0,5 м) минимальный диаметр -18 мм;
    - Круглая проволока для поверхностных электродов (установлены на глубине не более 0,5 м) минимальный диаметр -12 мм;
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Возражаю.
     
  6. Andrey_777
    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19

    Andrey_777

    Живу здесь

    Andrey_777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19
    @muai2, @muai2,
    Конкретнее пожалуйста)
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    где и кто предлагал соединять винтовые сваи под землей?
     
  8. kazakfilini
    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27

    kazakfilini

    Живу здесь

    kazakfilini

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27
    Посмотреть вложение 5377159
    ТТ картинка.png
    Система ТТ без вариантов! И не забываем УЗО 30 мА в доме на каждую линию!
     
    Последнее редактирование: 26.10.17
  9. Andrey_777
    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19

    Andrey_777

    Живу здесь

    Andrey_777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19
    @muai2,
    Да какая разница "кто и где"? Я пишу про нормируемое сечение заземляющих проводников.
     
  10. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
  11. kazakfilini
    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27

    kazakfilini

    Живу здесь

    kazakfilini

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27
    Баян не мой, скопировал. :aga:
    Первое что более менее подходило, на самом деле бокс и пласмассовый вполне нормальным будет.
    Кстати на схеме это показано TN, ТТ реализуется В ДОМЕ!

    Желательно даже пластмассовый при ТТ
     
  12. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.287

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.287
    Адрес:
    Россия
    ага, 6 диффавтоматов у меня трудятся
     
  13. kazakfilini
    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27

    kazakfilini

    Живу здесь

    kazakfilini

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.17
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    27
    Блин, богатый вы...Белая завесть! :hello:
     
  14. Andrey_777
    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19

    Andrey_777

    Живу здесь

    Andrey_777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.15
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    19
    У меня такой вопрос к участникам данной темы!
    Как обойти пункт ПУЭ по нормируемой системе заземления для жилых зданий и зачем это делать?
    Имеется в виду пункт ПУЭ, п. 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
     
  15. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.287

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    1.287
    Адрес:
    Россия
    все до кризиса удалось закупить
     
Статус темы:
Закрыта.