    Господа, я наверное разрушу устои, но мой здравый смысл говорит о том, что:
    1. При ТТ никакой СУП не нужен. СУП - по сути защита от глюков защитного нуля ТНЦС. Так нахрена городить то, от чего надо потом городить ещё защиту?
    2. При ТНЦС в пределах дачного участка СУП невозможен (зарыть рабицу по всей площади?).
    3. Удел ТНЦС - город, где сделать ТТ невозможно, а ноль отгорит ничуть не хуже, чем в деревне.
    4. А старый фонд - только ТХ (терра хрен) где вообще не заморачиваться, а только уповать на УЗО.
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    И умы "диванных теоретиков"... [​IMG]
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Предлагаю успокоиться примерно на такой картинке :)
    upload_2014-3-27_15-38-12.png
    И вот эти "желто-зеленые", от труб, от щитка - 10мм.кв. Сu минимум, а не 6.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Давайте ещё напугаем картинками)
     

    Вложения:

    • TN-C-S pravilno..jpg
    • TN-C-S-avaria-obriv N.jpg
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лично я спокоен давно. Вот ещё мойку заземлю, и совсем успокоюсь.
    А картинки и покрасивше были.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Хде?)
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну где-то, как две квартиры фазами меряются по остаткам нуля...

    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 27.03.14
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
  10. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    аналогично :hndshk:
    нам картинку про "увеличение тока" подавай :cool:
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    И ещё что-нибудь интереснее) :hndshk:
     
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    Ну хватит уже:aga: даже мне страшно стало [​IMG] [​IMG]
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    А толку?)Всё равно толпа желающих это испытать)
     
  14. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    Я как то не сторонник применения во всех случаях систему ТТ, но тут после зимы приехал на участок и проходя мимо ТП, картинка маслом

    Изображение 402.jpg Изображение 403.jpg Изображение 404.jpg Изображение 405.jpg

    просто слова закончились. И пол поселка электриков :no:
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    Ну и пусть;) нам что ли там жить. :victory:
     