1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9

Помогите определиться TN-C-S или TT?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Если сделаете на своей стороне СУП, при неразрывности общих труб, вторая половинка тоже будет охвачена Вашей СУП ... наверно. :aga:
    Все зависит от того, есть изолирующие втулки или нет, а Вы скорее всего тоже не знаете.
    Имхо, ваши взаимозависимость одинакова с взаимозависимостью с соседом через дорогу.
     
    Последнее редактирование: 08.02.18
  2. SSLAWA7341
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    988

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Саранск , Мордовия.
    Ага, соседскую стиральную машину тоже подключите к СУП ?
     
  3. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Если прочитаете внимательно, то поймете, что человек спрашивал о общих трубах, как подключены стиралки к трубам мы не знаем ... может, вааще, шлангом заполняют.
    Вот у нас, в МКД, тоже ... кто то уже имеет TN-C-S, а кто то всё еще на двухпроводке ... и никто не заморачивается насчет соседей ...(позапрошлый год сделали модернизацию стояков). :)]
     
  4. Sashankaban
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    64

    Sashankaban

    Живу здесь

    Sashankaban

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Муром
    Какой либо специальной диэлектрической вставки нет. Стиралка подключена шлангом, который идет в комплекте стиралки, какой-то жесткий прорезиненный.
    Но ведь пишут, что м/п трубы не являются токопроводящими - это не корректно? От точки перехода на м/п трубы до ближайшей точки разбора - 15 метров.
     
  5. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Я не знаю, если у меня, они были бы, проверил бы тестером.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Трубы - так. Но проводимость воды внутри трубы городского водопровода непредсказуема. Что-то произошло в системе, попала грязь нужного состава - и вода внезапно становится хорошим проводником.
     
  7. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Немного добавлю к прозвучавшим ответам. В трехфазной сети с неравномерно нагруженными фазами, по нулю ВЛ (по PEN-проводнику) протекает так называемый «уравнивающий ток». А, поскольку PEN-проводник ВЛ имеет повторные заземления, то небольшая часть этого тока (десятки миллиампер - единицы ампер) будет протекать и через эти ПЗ тоже. И это является нормальным режимом работы сети. Если же Вы заземлите свой PEN после счетчика, то Ваше ЗУ по сути будет являться дополнительным заземлением PEN-проводник ВЛ, через которое также будет протекать какая-то часть тока уравнивания. Вот этот ток и будет учитывать "умный" счетчик.
     
    Последнее редактирование: 08.02.18
  8. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    ... на радость "умным" СО, подключающих, у людей, нуль сразу к счетчику, установленному на опоре. А они радостно, с подсказки форумов, "варганят" у себя, согласно требованиям ПУЭ, системы TN-C-S с собственными "контурами". :mad:
     
  9. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    @Topmo3, Вы хотели получить ответы на вопросы:
    Вы их получили. Надеюсь - разобрались.
    Теперь вот это:
    Так "с подсказки", или "согласно требованиям"? А если "с подсказки", да еще "согласно требованиям", то что здесь плохого? И вообще, смотрите на эти вопросы оптимистичнее - можно и требования СО удовлетворить, и одновременно обеспечить необходимый уровень электробезопасности. Посмотрите для начала типовые ЩУ у Avs 7153.
     
  10. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    А шо это Вы взъерошились ...или мне показалось? И хто сказал, что это плохо?
    Вы ... работничек СО? Вы сами верите написаному? :aga:
    Кто их назначил/объявил типовыми?
     
  11. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    @Topmo3, будут вопросы по делу - обращайтесь. Успехов Вам.
     
  12. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Похоже, тут какое-то взаимное недопонимание. Металлопластиковые трубы являются токопроводящими. Та небольшая полиэтиленовая торцевая прокладочка в фитинге - не в счет.
     
  13. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    769

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Объясните мне далекому от электрики.

    Сделано подключение Tn-C-S, пластиковый щит на столбе.

    1. Безопаснее ли будет перейти на TT, заизолировав 5 жилу земли из ВРУ в доме?
    2. Если перехожу на TT, щиток пластиковый, тогда можно на ВРУ не делать заземление, сделать только у дома, независимое от ВРУ?
    3. фундамент плита, можно ли сделать повторное заземление от арматуры плиты?

    Спасибо
     

    Вложения:

    • IMG_20170619_175219.jpg
    Последнее редактирование: 11.03.18
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. При хорошей линии - совсем не факт, что будет безопаснее.
    2. Если ЩУ ближе 15-20 м от дома - при использовании в доме TT повторное заземление PEN представляется спорным решением.
    3. В случае TT это будет не повторным, а защитным заземлением. Арматуру к шине PE присоединить однозначно нужно, но хватит ли её сопротивления растеканию - нужно измерять.
     
  15. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    @mihrutkin, Вам не сложно будет рассказать ... зачем Вы желаете перейти на ТТ?
     
Статус темы: