1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Сечение проводов и автоматические выключатели

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.871

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.871
    В жизни разные ситупции бывают.
    Днем дрова, ночью ТЭН.
    И все хорошо.
    Но потом попал в больницу или еще куда...и режим отопления резко изменился.
    Или надо на работу. Днем не протопишь...к вечеру в доме дубак.

    И начинается одновременное включение ТЭНа с чайником, холодильником и прочими нагрузками.

    Провод начинает греться.
    Может и не загорится. Но срок службы точно сократится.

    Оставьте ТЭН на 6 кВт.
    Но тогда примените реле максимального тока.
    Как только общая нагрузка превысит 25 А, автоматически отключится ТЭН.
    И автоматически включится снова, как только чайник закипит или насос скважины перестанет качать воду.
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Почему именно 25А?
     
  3. VasLis
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    14

    VasLis

    Живу здесь

    VasLis

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо всем ответившим! Буду переделывать! Чем думал когда 4 ставил сам не знаю, наверное, "бес попутал". Написал сообщение на форуме вчера - видимо проходил стадию отрицария. Сегодня уже стадия принятия. Буду раздалбливать и вскрывать. На тэн оставлю 4 - он выделеный будет - на нем ничего не будет более. Вот только думаю бросить 4мм2 паралельно или все таки на 6 мм2 заменить? Крепить буду жилы гильзами.
    P. S.: С 6 мм2 очень тяжело работать. Как вспомню, как тянул его в квартире к плите - так в дрож бросает.
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Переход на 3 фазы точно не планируется? А то через год придется опять все долбить и переделывать.
     
  5. VasLis
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    14

    VasLis

    Живу здесь

    VasLis

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Нижний Новгород
    точно не планируется.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    ОК.

    На самом деле с 6 квадратами все вполне легко. С десяткой уже сложнее
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.477
    Благодарности:
    3.402

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.477
    Благодарности:
    3.402
    Адрес:
    Краснодар
    С десяткой тоже ничего сложного.
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Костян как то хвалился, что 240 квадрат легко загибает для болтового соединения.
     
  9. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    Хорошо помогает переход на работу по температуре теплоносителя. Тогда не будет залповых нагрузок. Можно по ощущениям подобрать и корректировать вручную при необходимости. Мне вообще режим работы электрокотла по комнатному термостату показался самым бестолковым и некомфортным.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.871

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.871
    Комнатный термостат позволяет избавиться от ручных регулировок.
     
  11. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    Только в той комнате, где этот термостат висит. В остальных полная фигня. Если дом малоинерционный, то остальные комнаты зимой могут либо сильно остывать, либо перетапливаться. При работе по температуре теплоносителя и термоголовках всё работает само собой. Корректировки минимальны и можно установить индивидуально температуру в каждом помещении. Дополню еще что в холодные зимние дни сидеть у окна с радиатором, который то греет, то не греет - так себе удовольствие.
     
    Последнее редактирование: 22.05.23
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.477
    Благодарности:
    3.402

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.477
    Благодарности:
    3.402
    Адрес:
    Краснодар
    Не надо сидеть у окна, надо ходить на работу. И всё будет отлично! :super:
     
  13. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    Трактор железный, вот пускай он и работает. :)]
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.871

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.871
    Осталось только отделить радиаторную сеть от теплых полов.
     
  15. Hiddenedge2
    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22

    Hiddenedge2

    Живу здесь

    Hiddenedge2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22
    Доброго дня, в электрике слаб совсем, потому есть вопрос, но не уверен «в ту ли тему лезу».
    Есть проект фундамента (ушп) с электрикой, есть сомнения по рекомендуемым кабелям (сомнение не мое, а «технического специалиста»). Хочу коллективный разум спросить - достаточно предложенного проектировщиком, или заменять на «тоштосоветует товаристч». (Если не смотреть вложенные фото: проектировщик пишет: кабель ВВГ (разные сечения)(см фото), советчик настаивает на: «Повторяю: ВВГнг-frls. Или NYM.»

    (Рассудите. Проектировщику доверяю, но товаристч прям пяткой в груди стучит)
     

    Вложения:

    • CF2F74C9-1870-40A2-B55D-0C3AD7461E09.jpeg