1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Сечение проводов и автоматические выключатели

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Убедительно. Сценарий перегрузки сможете расписать? Что и как включать, чтобы перегрузить кабель без срабатывания автомата?
     
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Конечно могу, вот он: включили вилку в розетку.
     
  3. Hiddenedge2
    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22

    Hiddenedge2

    Живу здесь

    Hiddenedge2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22
    Самое интересное, что задав вопрос в этой теме, я нифига не получил ответ, но получил дискус на тему (без моего участия).
    Из доводов я услышал, что кабель который мне рекомендует проектировщик - не подходит, как я понимаю сечением.
    Можно посмотрев предложенное (а потом посмотрев «к чему шли» (мою наскальную живопись) порекомендовать «поменяйте ваш ввг 2*1.5 (я ляпнул не глядя, может попутал название) на ВВГ 3*2.5 (опять же ляпнул на вскидку).

    заранее спасибо!

    p. s. Второй вопрос: в чем класть кабели, напомню они будут в стяжке (и дополнительный вопрос как их Лушче положить: в этой самой стяжке)
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Но причину для однозначной замены 2 проводов на 3 провода Вы осознали?
     
  5. Hiddenedge2
    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22

    Hiddenedge2

    Живу здесь

    Hiddenedge2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22
    Алексей, без обид, чессслово нет) не потому, что я глуп/сноб/не хочу вникать: причина прозаична, мозг сейчас активно фильтрует информацию на тему плиты в общем, электрику вообще не воспринимает… тут вот доверюсь коллективному разуму, просто укажите «что куда», а то я уже с исполнителем договариваюсь, весь в этом. Реально, осталось получить практический опыт по этому самому ушп-строению и можно сидеть заявлять «15к м2 норм цена, я выполню».
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Ага, т. е., когда Вам удобно, Вы ссылаетесь на НТД или вообще начинаете фантазировать, а когда неудобно, НТД сразу становятся необязательными.
    Это совершенно неважно.
    П. С. Попробовали бы Вы приемочной комиссии порассуждать о необязательности...
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Ага, т. е., когда Вам удобно, Вы ссылаетесь на НТД или вообще начинаете фантазировать, а когда неудобно, НТД сразу становятся необязательными.
    Это совершенно неважно.
    П. С. Попробовали бы Вы приемочной комиссии порассуждать о необязательности...
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Речь не об удобстве или неудобстве, а о смысле конкретных правил. Связаны они с безопасностью или с функциональностью, или и с тем, и с другим? Связанные с безопасностью считаем обязательными, связанные только с функциональностью... по ситуации. Включая право Заказчика специально ограничить функциональность.

    Поэтому я прошу Вас объяснить связь обсуждаемого запрета с безопасностью. Или честно сказать, что не можете.

    Естественно. Если договор между Заказчиком и Исполнителем предусматривает использование СП 256, то он должен применяться полностью, и особенно в части функциональности: уплочено!
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Это не имеет никакого значения.
    Во-первых, в договорах не указываются конкретные НТД.
    Во-вторых, приемочной комисси глубоко фиолетово, что написано в договоре. Она проверяет на предмет соответствия требованиям действующих НТД. СП 256 утвержден приказом Минстроя, и для ЭУ жилых и общественных зданий является основным.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Юриста Заказчика на мыло...

    Ответ понятен.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Вы действительно думаете, что это имеет какое-то значение?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Ответ на свой вопрос Вы получили...Достаточно ВВГнг.

    По кабелям.
    Вариант, который нарисовал проектировщик УШП, вполне рабочий. Свет в помещениях будет. Розетки будут работать.
    Но этот вариант не рациональный.

    Рассмотрим спальни 11 и 12. В каждую спальню проектировщик предлагает провести 4-х жильный кабель.
    3 фазы и ноль. Про заземление сейчас не говорю.
    Но 3 фазы в этих помещениях не нужны. Да, можно так сделать, но это нерациональное излишество.
    Для этих двух помещений достаточно одного кабеля 3х1,5 для освещения и 3х2,5 для розеток (если, конечно, не будет кондиционеров или других устройств, требующих индивидуального питания).

    Вот пример.
    При заливке УШП человек заложил в плиту трубы ПНД 32.
    PXL_20230424_104135438.jpg
    Вот в стене торчит ее конец.
    PXL_20230424_103126310.jpg
    А внизу этой фотографии видно несколько ПНД труб. Здесь будет щит.

    Никакие кабеля пока не проложены. Трубы пустые.
    Теперь мы с этим человеком разбираемся чего он хочет и какие кабеля будут протаскиваться в эти трубы.

    Вот фрагмент проекта таких же двух спален, как у Вас (11 и 12).
    На две комнаты выведена одна закладная и через эту закладную в комнаты придет всего 2 кабеля: розеточный 3х2,5 и освещение 3х1,5.
    Безымянный.jpg
    ПНД трубу он вывел не очень удачно. На стену, где нет розеток. Но это мелочь
    Дальше разводка пойдет по стенам.

    Человек сможет отключить автомат розеток, а освещение при этом останется.
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.218
    Благодарности:
    3.332

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.218
    Благодарности:
    3.332
    Адрес:
    Краснодар
    Это потрясающе, ей богу! :super:
     
  14. Hiddenedge2
    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22

    Hiddenedge2

    Живу здесь

    Hiddenedge2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22
    Огромное Спвсибо!
    Просто, это первый ответ «по полочкам», без «не ну это же элементарно»)
    И вероятно воспользуюсь вашей рекомендацией заложить пнд32 и, отдать электрику на растерзание.
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    А зачем прятать проводку в пол? Раскидайте все по потолку. И никаких проблем с расположением труб, риском что их зальет бетоном, протягиванием кабелей (особенно когда трубы без протяжки :aga:)...