Сечение проводов и автоматические выключатели

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.

  1. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    Это верно для многокилометровых линий - за счет разных факторов, в том числе и стрелы провеса, длина проводников может отличаться, вследствии чего будет неравномерное распределение тока по проводам многоцепной системы.
    Приложение А к ГОСТу :)]
    Приложения С и Д интереснее. :victory:
    https://docs.cntd.ru/document/1200103419
     
    Последнее редактирование: 05.09.14
  2. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Один из случаев указали, КЗ в одной из линий.
     
  3. ЗавхозСЛопатой
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    ЗавхозСЛопатой

    Участник

    ЗавхозСЛопатой

    Участник

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казань
    А вот подскажите, люди добрые -
    ВВГнг ls 3х2.5, закрывается АВ 16А "B". "В" отключается при номинале 3-5. Т. е. от 48А. Это значит, что ВВГнг ls 3х2.5 выдержит нагрузку до 48А?
     
  4. Zpurt
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    225

    Zpurt

    Живу здесь

    Zpurt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В промежутке от 3 до 5 номиналов - АВ с характеристикой В отключится почти мгновенно, электромагнитным расцепителем. За это время медь не успеет нагреться до каких-либо критичных величин :)
     
  5. ЗавхозСЛопатой
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    ЗавхозСЛопатой

    Участник

    ЗавхозСЛопатой

    Участник

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казань
    От 3 до 5 мгновенное отключение, это понятно, а вот до 3х?
    Я сейчас в деревне меняю проводку, на данный момент там всё в советском стиле - идет один провод, разветвляясь на розетки и лампочки, и заходит на С16А - раньше это было хорошо, из потребителей был лишь утюг да пылесос. Сейчас же эра высоких технологий - обжористым потребителям я выделил отдельные ВВГнг 3х2.5 с отдельными автоматами В16А (бойлер, стиральная машинка, посудомойка). А вот на комнатные розетки хотел вывести так: в комнату заходит ВВГнг 3х2.5, в самой комнате делится на 3-4 розетки, закрывается В16А. Но тут теоретически, вдруг найдутся и подключатся обжоры, когда меня не будет - скажем, на одну розетку сядет чайник (2кВт), на второй начнут утюгом шурудить (1.5кВт), а в третью через форточку просунут кабель от сварочного аппарата (от 8А до 20А). Выходит, что пиковая нагрузка на общекомнатный кабель теоретически может подняться до 25А-35А, что не вызовет моментального отключения В16А, вот и вопрос - как будет держать кабель? (Я взял сделанный по ГОСТу), или такая нагрузка заложена, и не критична? Мне данный вопрос не совсем понятен.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    @ЗавхозСЛопатой, Вот по таблице к примеру написано, что кабель имеет длительно допустимый ток 25А. Вы серьезно думаете, что при 25.001 А он сгорит мгновенно? Или вы так тонко троллите?
     
  7. ЗавхозСЛопатой
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    ЗавхозСЛопатой

    Участник

    ЗавхозСЛопатой

    Участник

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казань
    Зачем же сразу троллить? :) Про длительно допустимый ток 25А не читал, везде пишут 16А закрывают кабель 2.5 сечения, вот я и решил разобраться, а на какой перегруз такой кабель расчитан. Если честно, я вообще считал, что автомат 16А отключится при нагрузке от 16А (при 17А будет выбивать, думал), так что номинал отключения 3-5 стал для меня откровением. :)
     
  8. Zpurt
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    225

    Zpurt

    Живу здесь

    Zpurt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При изначальной температуре автомата в 30 градусов, при нагрузке в 25А (1,56 номинала) он имеет право работать от 40 до 2500 секунд ориентировочно, при нагрузке в 35А (2,19 номинала) - от 8 до 200 секунд ориентировочно.
    Длительный ток, при котором температура кабеля будет не больше 65 градусов - для 3*2,5 - 27 ампер.
    Нагревается кабель тоже не мгновенно, вот и запасец вам на то, чтобы ваш автомат оставил обжор без еды раньше, чем кабель оставит без дома :)
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Про 25 было К ПРИМЕРУ
     
  10. ЗавхозСЛопатой
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    ЗавхозСЛопатой

    Участник

    ЗавхозСЛопатой

    Участник

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казань
    Вот, теперь более ясно, мелкое превышение не заметно для кабеля, а более крупное отключится по теплу, из этого и получается полная защита кабеля автоматом.
     
  11. ЗавхозСЛопатой
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    ЗавхозСЛопатой

    Участник

    ЗавхозСЛопатой

    Участник

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казань
    Вот поетому я их и вывел на отдельные автоматы! :)
    Когда их ставил, стоял автомат С16А на бойлер и стиралку. Ночным тарифом запустил оба аппарата ночью, с утра глядь - ни белья чистого, ни воды горячего. Автомат отключился. Взял я отверку, и поставил С25А - ляпота, всё шурудит, ничего не выбивает. Теперь то понимаю, шо такое ходить по лезвию :ogo:
     
  12. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    на эти приборы ставятся свои автоматы (т.е. ДВА), 16А на бойлер, 16А на"стиралку"
     
  13. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Там этот вопрос решен уже, не на последней странице ;)
     
  14. dennnys
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142

    dennnys

    Живу здесь

    dennnys

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Владимир
    Для информации! Будьте бдительны при покупке кабельной продукции, берите с собой в магазин измерительный инструмент! Купил кабель 2х6 эксвайер в ранее уважаемым мной магазине. При измерении дома сечения штангенциркулем и последующий нехитрый расчёт дали ... 4,5 мм. кв. Я ожидал конечно, но не настолько же:no:
     
  15. Titanstroi
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    Titanstroi

    Живу здесь

    Titanstroi

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Белгород
    Мужики подскажите!
    Накурился на форуме аж до мультиков в глазах, везде говорят разное. :) А вчера ездил в магаз за автоматами и проводом, и тоже услышал от электрика не то, что думал изначально. В общем дело такое. Собрался делать проводку в кухне, стена КББ. Провод медный ВВГ, сечением 2,5, на розетки и освещение.

    Изначально хотел брать автоматы на 16А, но электрик и продавец (тоже электрик), сказали, что для кухни 16А мало и нужно ставить 25А.
    Будет 7 розеток. Для холодильника индивидуальная. Остальные розетки под кухонные причендалы, телевизор, микроволновка, чайник, миксер, соковыжималка и т. д.
    Подскажите, какие все таки автоматы нужны в моем случае? Краш-тест проводить желания нет, уж больно хлопотное это дело. :)

    p. s. Подключена стиральная машина к проводу сечением 1,5, какой на нее ставить автомат?