1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Сечение проводов и автоматические выключатели

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.

  1. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.873
    Благодарности:
    35.805

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.873
    Благодарности:
    35.805
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    16 А.
    Поменять провод на 2.5 мм. кв. и автомат на 16 А.
    Продавцов не слушайте (и не которых электриков тоже) :).
     
  2. Titanstroi
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    Titanstroi

    Живу здесь

    Titanstroi

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Белгород
    Тогда придется ехать менять, я на 25 А набрал.

    Поменять уже не получится, в ванной где стоит стиралка, штробились стены, после чего сделан кап ремонт. :( Как быть?

    Я вообще уже запутался и не пойму кого слушать. :aga: Электрик вроди как со стажем, лет 25 с проводами калдует. Думал должен знать, я повелся и купил на 25 А. :)]
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.421
    Благодарности:
    11.475

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.421
    Благодарности:
    11.475
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    каждый сам себе злобный буратин
    если машинка на отдельной линии и можно посадить на отдельный автомат - никак. Ставите на нее автомат 10 А и забываете о его существовании. Ни разу не сработает. У самого так.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.384
    Благодарности:
    23.884

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.384
    Благодарности:
    23.884
    Для кухни 16 А действительно может быть мало. Но в этом случае надо ставить 2 автомата по 16, а не один на 25. Соответственно и 2 линии тянуть.

    Под автомат 25 А применяется кабель 4 мм2. Такой комплект может быть использован на кухне для подключения духовки. Для духовки можно проложить и кабель 2.5 мм2 под автоматом 16А. Но в этом случае мощность духовки не должна превышать 4 кВт.

    Кухни бывают разные. И обычно электропроводка делается 3-мя вариантами:

    вариант 1
    - линия для духовки (кабель 4 мм2 АВ 25 А или кабель 2.5 мм2 АВ 16-20 А)
    - линия для причиндалов (кабель 2.5 мм2 АВ 16 А)

    вариант 2
    - линия для духовки (кабель 4 мм2 АВ 25 А или кабель 2.5 мм2 АВ 16-20 А)
    - линия для причиндалов 1 (кабель 2.5 мм2 АВ 16 А)
    - линия для причиндалов 2 (кабель 2.5 мм2 АВ 16 А)

    вариант 3
    - линия для духовки (кабель 4 мм2 АВ 25 А или кабель 2.5 мм2 АВ 16-20 А)
    - линия для причиндалов 1 (кабель 2.5 мм2 АВ 16 А)
    - линия для причиндалов 2 (кабель 2.5 мм2 АВ 16 А)
    - линия для нижних розеток (электроподжиг, посудомойка и т. д.) (кабель 2.5 мм2 АВ 16 А)

    В Вашем случае еще добавляется линия холодильника (кабель 2.5 мм2 АВ 16 А).

    Количество линий обычно определяется размерами кухни. На маленькой кухне обычно невозможно поставить на стол и одновременно пользоваться множеством причиндалов. Поэтому часто хватает для причиндалов и одной линии.

    Бывают и другие варианты, связанные с отоплением и генератором. Но это уже частные случаи.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.384
    Благодарности:
    23.884

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.384
    Благодарности:
    23.884
    Каждому решению должно быть логическое объяснение.
    От нагрузки кабель нагревается. От слишком большой нагрузки кабель перегревается и начинает плавиться изоляция.

    Внутри автомата есть тепловая защита, которая тоже нагревается одновременно с кабелем и при перегреве отключает автомат. Тепловая защита автомата должна отключиться раньше, чем кабель перегреется. Если на кабель 2.5 мм2 поставить автомат 25 А, то может получиться наоборот: кабель уже перегрелся, а автомат еще не нагрелся.

    Поэтому техническое решение применяется в такой последовательности:

    1. Для обычных бытовых розеток применяем кабель 2.5 мм2 из-за того, что более толстый кабель очень трудно впихнуть в розетки, да и сами розетки имеют ограниченный запас мощности.

    2. Раз кабель 2.5 мм2, то и автоматы берем на 16 А.

    3. Если по сумме мощностей одного автомата на 16 А не хватает, то ставим два автомата по 16 и тянем два кабеля 2.5 мм2.
     
  6. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Всетаки 16А на 2.5 маловато, см. пуэ-27А,но если подстраховаться-то есть еще авт. на 20А
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, если кабель идёт ко вторичному щитку, со следующим каскадом автоматов. Или к силовой розетке.

    Если кабель идёт прямо на бытовые розетки, то нужно ещё либо найти розетки Шуко на 20 ампер :), либо организационно-полицейскими мерами исключить в доме любые тройники и удлинители с несколькими дырками.

    Можно, конечно, долго спорить о том, является ли удлинитель-разветвитель элементом проводки. А можно рассуждать на простом бытовом уровне: никакая конструкция, собранная домохозяйкой из полностью исправных бытовых элементов без применения инструмента, не имеет права гореть.
     
    Последнее редактирование: 09.03.15
  8. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Калининград
    Злравствуйте, подскажите почему когда перегорела лампа освещения (накаливания) выбило вводной автомат в щитке, а не тот что на свет ? Общий автомат на 16 А двухполюсный, на свет 10 А однополюсный. Да и вообще, почему выбило автомат при перегорании лампы?
     
  9. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    видимо потому, что вводной нагружен еще чем то кроме света. а лампа при перегорании часто дает кратковременное кз
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.384
    Благодарности:
    23.884

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.384
    Благодарности:
    23.884
    Выбивание автомата при перегорании лампы - не такая уж и редкость.
    Что происходит внутри лампы сказать сложно, мы ведь потом видим только результат, а не сам процесс перегорания. Скорее всего каким-то образом происходит короткое замыкание между электродами лампы.

    Автомат на 10 А мог проигнорировать происшествие по тому, что короткое замыкание дало не очень большой ток. И для 10-ти амперного автомата этого было недостаточно. Ну или КЗ было слишком быстротечным.

    Автомат на 16 А мог сработать из-за того, что он и без лампочки был прилично нагружен и уже почти готов сам отключиться. а тут еще эта лампочка...

    К тому же, автомат на 16 А - двухполюсный. На форуме уже были сообщения о том, что двухполюсные отключаются быстрее, чем однополюсные.
     
  11. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    конечно розетки-вилки должны соответствовать, но ведь речь идет о кухне, а там свои розетки-вилки
     
  12. Titanstroi
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    Titanstroi

    Живу здесь

    Titanstroi

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Белгород
    Благодарю мужики за вразумения! :) Поменял сегодня автоматы с 25 А, на 16 А. На днях воспроизведу монтаж и запуск, после тестирования с нагрузкой по полной, отпишусь. ;) Сказал мне этот чудо электрик, что не один автомат у меня не выдержит, кроме автомата на освещение. Хотя я изначально хотел ставить 16 А и говорил что выдержит. Ну, посмотрим на результат.
     
  13. DarkBars
    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    DarkBars

    Участник

    DarkBars

    Участник

    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Может кому будет полезно для статистики. Дома индукционная варочная панель подключена по двухфазной схеме и в щитке установлена на трехполюсный автомат С10. Даже при запуске варочной в режимах boost (мощный нагрев, для начального разогрева) при обычной эксплуатации ни разу автомат не вырубило.
    А на кухне на каждый блок розеток стоит автомат 16А, также никаких проблем не было при эксплуатации (чайник, микроволновка, фритюрница).
    PS При сомнениях выбирайте автоматы меньшего номинала, в худшем случае придется поменять автомат, а вот если ошибетесь и поставите больший, это уже угроза вашей безопасности.
     
  14. certoincertus
    Регистрация:
    03.02.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    certoincertus

    Участник

    certoincertus

    Участник

    Регистрация:
    03.02.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Господа, подскажите, пожалуйста:
    Если устанавливаю в квартире проводку кабелем ввг-пнг 2.5мм2 с автоматами на 16А, можно ли из распредкоробок делать отведения на освещение (не мощное) кабелем ввг 1.5мм2 на тех же автоматах 16А?
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.902
    Благодарности:
    6.468

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.902
    Благодарности:
    6.468
    Адрес:
    Рязань
    В принципе, можно. Хотя и не гут.