    У меня тоже была свистопляска с показаниями температурных датчиков. Первую зиму постоянно что-то налаживали...Сейчас забил.
     
  2. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @СТАСНН, да я честно говоря, не вижу что тут налаживать. Думаю, реально дело в том, что рекуп в теплом помещении, а расход воздуха кубов 200 в час. Ну и на улице пока тепло. Посмотрим что будет, когда приморозит...
     
  3. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пришел счет за электричество за октябрь.
    Сожжено 1368 кВт днем и 785 ночью. Итого 2153 кВт. Всего на 4123 руб.
    из них ТН + циркуль сожрали 1000 кВт. днем или ночью - не знаю.
    В доме электрическое все, в том числе и плита.
     
    Последнее редактирование: 17.11.14
  4. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вчера приехал приятель с хорошим мясом и мы стали жарить стейки. Ну что, без вытяжки кухонной вообще (а у меня ее еще так и нет) задымили мы весь дом :)). Пожарная Сигналка орала как сумасшедшая :). Думаю, что рециркуляционная вытяжка, которую мы планируем, сильно положение не спасла бы.
    Интересно, в доме, который СтасНН строил, стейки жарили?
    В штатном режиме использования кухни проблем у меня нет никаких :)
     
  6. spymf
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    4.689

    spymf

    СДЕЛАЙ САМ

    spymf

    СДЕЛАЙ САМ

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    4.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @IlyaIvanov, у меня даже с вытяжной вытяжкой при жарке стейков дома атас! Поэтому стейки жарю на BBQ на улице! Думаю, чтоб дома жарить без последствий нужна купольная здоровая вытяжка как в кузнице :) или профессиональной кухне...
     
  7. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Жарю без особых проблем; рекуп на максимум (300м3), вытяжка, без рециркуляции ! в подпоре (до300м3). Единственный недостаток легкий переток запахов, но это только зимой, когда стоит теплообменник... Летом этого "эффекта" нет.
     
  8. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Продолжаю эксперименты с вентиляцией и грунтовым контуром.
    На улице -8.
    ГК перекрыт на преднагрев. Параметры на рекупе вот такие:
    IMG_3628.JPG
    параметры ГК:
    IMG_3629.JPG
    открываю подачу в радиатор преднагрева из ГК:
    IMG_3630.JPG
    параметры ГК:
    IMG_3631.JPG
     
  9. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К ночи температура на улице опустилась до -12, а я днем таки разобрался, как вентиляху на самую максимальную скорость включить. В итоге, в рекуп уже 1,6 заходит. Решил не рисковать обмерзанием и подать жижу в радиатор преднагрева. Сразу стало 5,4 ;)
     
  10. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подвел статистику за ноябрь.
    Сжег на отопление и частично ГВС 1225 кВтчас.
    В октябре было 1000. Ну, логично - ноябрь несколько холоднее...
     
  11. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    Доброго дня. Покажите пожалуйста как соединен и обвязан радиатор преднагрева с рекуператором от улицы до входа в рекуператор.
     
  12. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Todosman, я эту схему в теме уже выкладывал. Но выложу еще раз.
     

    Вложения:

  13. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    @IlyaIvanov, Я имел в виду фото. Хочется понимать габариты и объемы и компоновку. Принципиальная схема вопросов не возникает. По какому принципу подбирали расход жижи через обменник? Чтобы и другим хватало или иначе? Все таки у арктики это "охладитель", а не "отеплитель"?
     
  14. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Todosman, охладитель отличается от нагревателя наличием поддона и слива конденсата. Потому как летом он понадобится, когда буду охлаждать приточный воздух.
    Расход подбирался расчетом Сколько энергии отдала жижа, столько забрал воздух (теплоемкость жижи и воздуха известна, перепад температур того и другого тоже, расход воздуха известен - составляем равенство и вычисляем расход жижи).
    Фото вечером сделаю, если не забуду.
     
  15. Seregey57
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    2.221

    Seregey57

    Живу здесь

    Seregey57

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    2.221
    Адрес:
    Москва
    А каким образом поддерживается требуемый расход? Что является элементом регулировки расхода антифриза?
    И присоединяюсь к просьбе о фото узла преднагрева/предохлаждения.