1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дым из трубы попадает в дом через вентканалы - как решить задачу?

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 14.01.13.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    1. Если проект составлен нормально, а не тяп-ляп, то сечение и количество рассчитано (повторюсь)
    2. Заужение каналов приведет к не достаточному воздухообмену и как следствие влажность и чернота на углах.
    3. Просто опустить без герметизации стыка нельзя!
    4. Засыпная теплоизоляция, тем более в вертикальном положении - плохо!
    5. Подвижная изоляция запирает трубы, раздавливает, просыпается в стык и щели и прочее.
    Достаточно?
     
  2. avrwww
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    96

    avrwww

    Живу здесь

    avrwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Балашиха
    Провёл ревизию канал, через который чаще всего идёт дым в дом. Обнаружил "сюрприз" от каменщиков.
    CRW_2952.jpg
    Может ли это быть причиной неверной работы вентканала?
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Простите, может на снимке такого плана не увидел...
    О каком "сюрпризе" идет речь?
     
  4. avrwww
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    96

    avrwww

    Живу здесь

    avrwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Балашиха
    Кирпич, торчащий внутри канала. То есть фактически заужение канала на чердаке
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    А что в канал подключено?
     
  6. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
    Из-за этого не может быть ни обратная тяга, ни промерзание стены.
    Немного ухудшится тяга из этого вентканала.
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    А печка дымить может?
    т. е. и из трубы идет, но и через дверку в помещение попадает...
     
  8. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
    Печка может. Но там и труба побольше.
     
  9. avrwww
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    96

    avrwww

    Живу здесь

    avrwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Балашиха
    Я был в ВДПО, консультировался по поводу дымоотводящего канала для газового котла. Спрашивал, что они будут смотреть при приемке трубы. Они сказали, что будут просвечивать трубу и смотреть на то, чтобы не было расширений канала на выходе над крышей. Так как от этого может возникнуть обратная тяга. Сам ничего не придумал. Думаю, что дымовая труба и вентканал работают по одному принципу. Мой вентканал, который дымит, выглядит следующим образом
    1. Сначала дырка в стене 250 на 270 мм (3 ряда кладки и один кирпич в ширину), то есть почти квадратное отверстие.
    2. Далее вверх размером 140 на 270 до чердака.
    3. На чердаке при смене рабочего кирпича на лицевой, один ряд кладки 190 на 140 (это видно на предыдущем фото)
    4. И далее расширение стены с 380 мм до 510. Поэтому канал расширяется в сторону расширения стены со 140 мм до 270. Получается размер 190 на 270. Таким образом и выходит наружу.

    Насколько я понял из консультации со специалистом из ВДПО, именно такой канал в качестве дымовой трубы они и не примут, из за большой вероятности возникновения обратной тяги
     
  10. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
    Avrwww, посмотрите в газовый проект, там должны быть указаны параметры дымохода и вентканала из котельной.
     
  11. avrwww
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    96

    avrwww

    Живу здесь

    avrwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Балашиха
    Вентканал из котельной 140х140, дымоход диаметром 200
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Если поставите в канал гильзу - все будет правильно.
    Только не забудьте, что гильза должна быть с конденсатосблорником, глубоким прочистным карманом и подключение через тройник...
     
  13. avrwww
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    96

    avrwww

    Живу здесь

    avrwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Балашиха
    Алексей, это вы про что написали? Если про дымоход, то он именно так и сделан. В дымоходе тяга всегда есть, и всегда на улицу. Поэтому я спрашивал, если так же загильзовать вентканал, то может тоже всё станет хорошо?
     
  14. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.205
    Адрес:
    Королёв
    Так сделайте, только утепленный.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.299
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Про вентканал в котором заужение и переживаете, что будут проблемы с его приемкой.