Не устраивает однотрубная система отопления или почему первые радиаторы горячие а последние лишь теп

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Borisboris77, 15.01.13.

  1. Borisboris77
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8

    Borisboris77

    Живу здесь

    Borisboris77

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Я про балансировку контуров и говорю.
    А контуров у меня много: 3 контура радиаторного отопления, бойлер, контур ТП. который в свою очередь делится на 3 ветка по этажам. Но там (в смесительном узле ТП, который будет стоять на каждом этаже Комби -мих от Валтека) есть свой балансировочный клапан. Эти ветки ТП между собой можно будет отбалансировать, а радиаторные контура как ? Открыть помаленьку и смотреть полегоньку ? Контур бойлера думаю ставить баланс клапан не буду, Так как насос бойлера должен включаться кода сработает датчик температуры бойлера, а другие все насосы = выключатся, на время пока бойлер подогревается
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вопросы - в сообщ. выше. Балансировать (контуры между собой) нужно, если на одном насосе "сидят" несколько контуров.
    Чтобы "сбалансировать" по расходу котловой контур и контуры рабочие, процедура будет другой.
     
  3. Borisboris77
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8

    Borisboris77

    Живу здесь

    Borisboris77

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Данные из проекта (рассчетные): 1 этаж (радиаторное отопление) = 15273 Вт/час
    2 этаж -и - = 8515 Вт/ час
    3 этаж -И- = 8096 Вт/ час
    Длина контуров около 55 м, 56 м и 60 м соответственно. Насос на каждом контуре персональный
     
  4. Valeriy123
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    41

    Valeriy123

    Живу здесь

    Valeriy123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Винница
    Вы неправильно прочитали мое сообщение. При таком диаметре у Вас продолжение гидрострелки (делитель). Тут нужна консультация профи. Указывал на большие диаметры.
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Борьба с "предрассудками" - Кран Регулировочный Проходной Шаровый. ГОСТ 10944-2001.

    ..А вот 1-е скорости - "новость". Может поэтому и "не стрелЯет" гидравлика контуров? :faq:
    Какие они (насосы) имеют напОры и ..хорошо бы "говорящая" схема. Вместо вопросов-ответов.
     
  6. Borisboris77
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8

    Borisboris77

    Живу здесь

    Borisboris77

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Я Вас правильно понял. На некоторых котлах подводка ограничена диам 22 мм, то есть больше -нельзя.
    НО на Бакси я конечно могу уточнить у технического представителя Бакси, да и на каталогах и инструкциях на сайте Бакси я много раз видел, что от котла идут трубы достаточно толстые...
     
  7. Borisboris77
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8

    Borisboris77

    Живу здесь

    Borisboris77

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    И на первых скоростях уже пробовали и на 3 их тоже пробовали.
    Все схемы и чертежи я приложил в формате ПДФ. Неужели не открываются или неудобно смотреть. А как сделать чтоб нагляднее было. Сразу виден был чертеж, Луко?
     
  8. Valeriy123
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    41

    Valeriy123

    Живу здесь

    Valeriy123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Винница
    Это и хотел посоветовать.
     
  9. Borisboris77
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8

    Borisboris77

    Живу здесь

    Borisboris77

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Чертежи находятся в посте 235 и 239. И не знаю почему их сразу не видно.
    Предыдущий проект я отсканировал в формат JPG и загрузил. Его сразу видно (на нем рисунки)
    А последний проект я их Автокада сохранял в формате PDF. У меня все открывается. Правда Ericra сказал, что у него не все файлы открываются
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По первому этажу, задавшись перепадом в 10* (между 1-м / последним, радиаторами)
    Расход ~ 1,3 м3/час. (0,36 л/сек.)
    Скорость в трубе ПП 32 ~ 1,07 м./сек.
    Сопротивление 42м. трубы ПП32 (остальные ~ 13м.- труба ПП25 в с*ужениях под радиаторами) - 3,82 м. в. ст.
    Сопротивление 13 м. трубы ПП 25 (с*ужения) - 2,86 м. в. ст.

    Суммарное сопротивление только по длине трубы - 6, 68 м. в. ст. (60,68 кПа)
    (без учета КМС ("углов, тройников, ар-ры).
    ...Против ваших, расчетных ...14 кПа.

    ...Что все ЭТО значит? :faq: Только то, что при расчете однотрубки дельта Т* в контуре была принята где-то в "районе" 20* (!) Что "успешно" и выполняется БОЛЬШОЙ разницей по Т* между первыми и последними радиаторами.
     
  11. Borisboris77
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8

    Borisboris77

    Живу здесь

    Borisboris77

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Вот эти последние строчки разъясните пожалуйста поподробнее... Это самое интересное
     
  12. Borisboris77
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8

    Borisboris77

    Живу здесь

    Borisboris77

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    У меня на первом (только на первом этаже, как я объяснял выше) идет 32 ПП, затем байпас 20 и подводка 20, кран 15 Ду.
    А на 2 и 3 этажах, там 32ПП, затем байпас 25 и подводка 25 и кран Ду 20 мм


    И как так у Вас получилось такое большое сопротивление ? 60 кПА. Это значит мне не правильно посчитали?
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Прежде всего, не торопитесь с ...критикой к "проектАнтам".
    Если тепловые мощности радиаторов (количество секций) соответствуют температурному режиму в СО и подобраны в соответствии с теплопотерями (по расчету / факту),
    то подобный .."перекосяк" устраняется, как предлагалось ранее - регулировкой радиаторов по равной / одинаковой температуре.
    Без такой регулировки, картина "затухания" радиаторов к концу "ветки" - нормальное явление, как и "последний холодный" в несбалансированной тупиковой 2-трубке.
    ..Расчетный (задаваемый) перепад Т* = 20* остался, имхо, с "прежних времен" и не учитывает ..что хозяину дома надо чтобы ВСЕ радиаторы были не с такой (неотрегулированной) разницей..:um:
    Зато вы избежали одного из вариантов улучшения равномерности - увеличения диаметров той же схемы на ..шАг,:close:
    И если все предположения по теплу верны, еще и с*экономили.
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Положение еще хуже, чем посчитал. Байпас ПП 25 ..ПП20.:close:

    За счет бОльших диаметров байпасов и мЕньших тепловых нагрузок (кВт) - положение лучше.

    Написал уже - гидравлика зависит от заданных тепловых параметров. Я задал перепад подача / обратка по Т* = 10* (между 1-м и последним приборами по факту 1-трубки)

    При этом, по сравнению с перепадом Т*= 20*, скорость ~ в трубах увеличивается в 2 раза, а гидр. сопротивления ~ в 4 раза.

    Разделив 60 кПа на 4 (см. выше) - получаем ..15 кПа, что уже значительно ближе к "расчетным".12...кПа.
    Из чего делаю вывод, что перепад Т* был зАдан (см. выше) ок. 20*
    О нюансах - см. выше.
     
  15. Borisboris77
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8

    Borisboris77

    Живу здесь

    Borisboris77

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Да у меня в проекте дельта Т (разность между подачей и обраткой) = 20 градусов
    В реальности замерял падачу и обратку на котле = разница 13-15 градусов. А реальная разница между последним и первым радиатором (1 этаж) = 7 -8 градусов. Не успевает остывать. Наверное скорость большая:)]
     

    Вложения:

    • Общие данные 001.jpg