Помогите разобраться с коллектором тёплых полов

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Krievs, 16.01.13.

  1. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    763

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    Московская область
    Я бы переставил насос. Поставил - бы традиционно, чтобы дул в коллектор подачи. А то смотрю на фотку, так вообще врубиться не могу: как все это должно работать?
     
  2. Krievs
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    Krievs

    Живу здесь

    Krievs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Город-герой Рига:)

    Я бы тоже с удовольствием спросил об этом у немцев, которые собрали этот бермудский треугольник.
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.958
    Благодарности:
    9.452

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.958
    Благодарности:
    9.452
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Переверните насос, и сделайте таки чуть более общую и светлую фотку.
    кстати вполне возможно что петли завоздушены и их надо "продувать"
     
  4. Krievs
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    Krievs

    Живу здесь

    Krievs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    а "продувать" это как? Я выключал насос, закрывал все контуры, открывал по одному и сидел по 15 минут стравливал воздух. Кстати как я уже писал с выключенным насосом по одному каждый контур работает, как только открываешь следующий, сразу всё остывает. Фото будет на днях:)
     
  5. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818
    Адрес:
    Новороссийск
    Для начала переворачиваем насос. Далее отписываемся о результатах.
     
  6. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Так стопе, кажись понял. Как должно работать: В верху у вас должен стоять обратный коллектор, т. е синий вместе с термоголовкой. Крсный коллектор как он есть поставить вниз..Насос перевернуть. Байпас убрать к едрене фене. У вас именно такая схема как я вам нашел.
    Итог у вас перепутаны коллектора местами и насос перевернут.
     
  7. Krievs
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    Krievs

    Живу здесь

    Krievs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Несколько минут сидел обдумывал ваше предложение, и пришёл к выводу: если мне сделать всё как вы советуете, то мне попросту нужно перевернуть весь узел, а если ещё проще, то поменять местами подачу и обратку. Ведь так? :) Или всё же не так? :)
     
  8. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Да. Можно просто поменять местами подачу и обратку. И убить байпасс:)

    Наверное это и было ошибкой. Здесь получаеться подача подключаеться к обратке и наоборот. А подключили "правильно" Подачу к подаче и обратку к обратке:)
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.958
    Благодарности:
    9.452

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.958
    Благодарности:
    9.452
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я правильно вижу на фото ? подача с обраткой слева ?
    И если поменять что это получится ?
    Не надо ничего менять, просто насос неправильно поставили.
    он пытается дуть навстречу потока. просто переверните насос.
     
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Нет. Коллектор собран правильно и даже насос стоит правильно. Именно подача и обратка перепутаны. Посмотрите, я схему прикреплял. все становиться понятно. На самом деле очень интересная схема.
    Принцип такой, что в обратный коллектор подмешивается горячая вода из подачи и загоняется насосом уже смешенная вода в коллектор обратки.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.958
    Благодарности:
    9.452

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.958
    Благодарности:
    9.452
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне очень плохо видно, ваш вариант возможен если трубу подачи и обратки на фото справа, а на верху насос упирается в клапан которые заведует подмесом и куда собственно воткнута термоголовка, если это так (трубы справа) тогда действительно подачу надо вниз к насосу, а обратка будет сверху.
     
  12. Krievs
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    Krievs

    Живу здесь

    Krievs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Приветствую всех. Обстоятельства не позволяли заниматься стройкой, но вот я вернулся. Как и собирался, поменял подачу с обраткой местами, закачал антифриз, накачал давление, растопил котёл и с улыбкой первоклассника сел возле коллектора в ожидании чуда...:)
    Но чуда не произошло:( На фотке подача снизу, температура как в котле, в обратке температура постоянно в районе 25-30, но трубки едва тёплые и в подаче и в обратке:( топил долго, долго, долго... пол холодный. Понимаю, что если в коллектор входит 65 градусов а выходит 25 значит где-то что-то нагревается, но что? Мозги кипят, появляется желание всё разобрать и полностью переделать. Может есть у кого-нибудь советы? Буду благодарен за любые предложения.
     

    Вложения:

    • Фото0034.jpg
  13. DFOR
    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312

    DFOR

    Живу здесь

    DFOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Даугавпилс
    Кинул телефон в личку -звони.
     
  14. DFOR
    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312

    DFOR

    Живу здесь

    DFOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Даугавпилс
    Полностью согласен, нужно ТОЛЬКО поменять местами трубы подачи и обратки. В заблуждение вводит цвет колектора. Цвет соответствует рециркуляции по полам, а подача из системы -синяя) обратка- красная). Насос трогать нельзя. Стрелка у насоса должна смотреть вверх. И ещё один момент НА БЕЛОЙ ГОЛОВКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫСТАВЛЕНА ЦИФРА НЕ БОЛЬШЕ 3.(И извините за капс). Момент номер 2 - если в системе будут использоваться электромеханические приводы на каждый контур то байпас нужен. Но не просто трубка).Момент номет 3- если растояние до котла большое и есть ещё потребители (батареи, бойлер) то нужно смотреть гидравлику (установить обратные клапана).Не плохо бы увидеть всю схему котельной. Возможно встречаются два противо потока.
    И ещё прогрев полов не происходит за 1-3 часа) Я как понял не топите постоянно. Судить по температуре полов можно после 6 часов топки. А вот разность температур между подачи В ПОЛЫ и ИЗ ПОЛОВ прекрасно говорит о мощности насоса и длине петель в контурах. Основные ошибки 1. не той мощности насос. 2. не тот диаметр трубки в контуре по отношению к длине. 3. Вы используете противозамерзающую житкость. Это не вода. Когда подбирался насос вы продавца наверное не предупредили о пропилен (не ядовит) или этиленглюколе (ядовит) в системе. Могу предположить что насос слабоват (не у верен в этом, так как нет всех данных) так как плотность воды другая. И ещё мне очень не нравиться слово "антифриз".Ели это антифриз из систем охлаждения автодвигателей то использовать его в системе отопления НЕЛЬЗЯ. Он разьест все уплотнительные резинки (в насосе WILO, в рег головках и т. д.). Имею несколько обьектов с печальным исходом. Клиент всегда прав)- когда деньги клиента. Главное его предупредить о последствиях. Резинки ни один завод изготовитель как ремкомплект не поставляет.
     
  15. DFOR
    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312

    DFOR

    Живу здесь

    DFOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Даугавпилс
    Насос ПРОСТО ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ нельзя. Датчики потока на обратке не будут показывать. Вы не сможете отрегулировать проток по контурам. Если на подаче запорная арматура (на контурах) нажимного типа их попросту потоком закроет. Циркуляции не будет вообще в худшем случае.