Помогите разобраться с коллектором тёплых полов

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Krievs, 16.01.13.

  1. Krievs
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    Krievs

    Живу здесь

    Krievs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Внесу уточнения: момент первый- на белой головке не просто цифры, там градусы. Момент 2- электро привода использовать не буду, ручками буду крутить:) момент 3- насос в подвале сразу после котла WILO RS 30/6 поднимает воду по стояку 4 метра на второй этаж, где 4 батарей, на этом стояке на уровне первого этажа ответвление 2 метра на тёплые полы. На коллекторе насос WILO RS 25/6-3, контуры в полах по 15 квадратов максимум, диаметр 16. Работник топит в экономном режиме, но постоянно. Жидкость не автомобильный антифриз, а специальный для отопления. И разница температур не в контурах, а на термометрах (см. фото.), а контуры едва тёплые 4то в подаче, 4то в обратке.
     
  2. DFOR
    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312

    DFOR

    Живу здесь

    DFOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Даугавпилс
    По схеме всё понятно. Если вы подачу с котла подключили на синюю гребёнку, а обратку с котла на красную и стрелка на насосе смотрит вверх, температура на головке не больше 42, посмотрите предварительную регулировку по контурам. Я не вижу как она у вас организована. Может регулироваться шестигранником внутри чёрных регуляторах подачи, а может просто вращением датчиков перепада на обратке (возможно зажаты все контура).Если всё в порядке, то надо проверить работоспособность белого регулятора температуры. Есть 2 типа регуляторов, первый при недостаточной температуре в контуре нажимает на шток, второй тип наооборот отпускает. У вас как? Возможно привод не тот или он неработоспособный. Попробуйте открутить белую головку. Если температура (трубы в контурах на подаче потеплеют) в подаче начнёт подниматься значит привод обратного действия. Если нет нажмите на шток и подержите температура должна подняться. Дальше разберитесь с приводом. Опустите выносной датчик в тёплую воду (не кипяток). И посмотрите внутри белой головки шток будет выдвигаться или втягиваться. Если всё работает правельно и привод вам дали тот что надо. Надо проверить его работоспосодность по температуре. Если вы выставите 40 градусов на белом регуляторе то и в трубках на подаче в полы должна быть температура 40 градусов. Если нет- меняйте привод (белую головку).Из капилярной трубки вышел газ.
     
  3. DFOR
    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312

    DFOR

    Живу здесь

    DFOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Даугавпилс
    Да и ещё. Может у вас всё правельно работает ? А вы просто не понимаете этого?
    Вы пишете (а контуры едва тёплые 4то в подаче, 4то в обратке.).Температура 40 градусов на AL PEX почувствовать рукой ооочень трудно. Что значит слово - едва?
     
  4. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Действительно, температуру надо рукой щупать на металле. Пластик "врет".:)
     
  5. DFOR
    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312

    DFOR

    Живу здесь

    DFOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Даугавпилс
    Хотя рукой, у себя на полах, я могу отличить тёплая подача или нет. Но не более того:|:
     
  6. Krievs
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    Krievs

    Живу здесь

    Krievs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Контуры регулируются вращением чёрных вентелей на верхней гребёнке, закручиваешь- красный поплавочек в колбочке опускается, откручиваешь- подымается (все работают). Или существует ещё какая-либо регулировка? А на счёт температуры трубок я не ошибаюсь, они реально едва тёплые, градусов 15. Попробую по колдовать вечером с белым регулятором, на нём шкала температуры от 20 до 65 градусов, я всегда ставил на максимум.
     
  7. DFOR
    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312

    DFOR

    Живу здесь

    DFOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Даугавпилс
    На максимум регелятор ставить нельзя. Это плохо для бетоной стяжки. Должна быть предварительная регулировка. Попробуйте закрыть регуляторы на батареях и после баловаться с узлом. Или на насосе в котельной поставить скорость меньше. Какие скорости стоят на насосах? Какие температуры в котле и на радиаторах?
    Если закрыв радиаторы вы обнаружите что узел работает правельно, то это значит что насос в котельной передавливает насос в узле.
     
  8. Krievs
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    Krievs

    Живу здесь

    Krievs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Уже возникала такая мысль, игрался со скоростями насосов наверху и внизу, пробовал по разному. Могу вообще перекрыть второй этаж, и тогда покрутить всё, что крутится:) :) :)
     
  9. DFOR
    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312

    DFOR

    Живу здесь

    DFOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Даугавпилс
    Отпишитесь о результатах. Так проще найти причину. Удачи.
     
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Проверите первое вот, что: когда работают насос котловой и насос ТП. Американка на прямой перед клапаном должна быть горячей. Значит циркуляция есть. Если она холодная, значит клапан закрыт. Либо насос котла передавливает. Ну это можно определить включением/выключение насоса котла. Температура на (железной) трубе или гайке американки перед клапаном, показывает именно циркуляцию.
     
  11. Krievs
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    Krievs

    Живу здесь

    Krievs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Если клапан вы имеете в виду белая головка регулятор, то циркуляция есть. Американка горячая, и это подтверждает градусник(~55). А вот верхняя американка тёплая, 4то тоже видно на градуснике(~27). Куда пропадает это тепло непонятно:) :) :)
     
  12. Krievs
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    Krievs

    Живу здесь

    Krievs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    А ещё подскажите пожалуйста как разобрать эту белую головку так, что бы её можно было потом собрать.
     
  13. DFOR
    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312

    DFOR

    Живу здесь

    DFOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Даугавпилс
    Разбирать не нужно. Она клееная.
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.612
    Благодарности:
    11.626

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.612
    Благодарности:
    11.626
    Адрес:
    Пермь
    Я думаю что подачу от котла надо вернуть на место, т. е. на верхний коллектор и на тот-же (верхний) коллектор переставить термоголовку. А так как сейчас стоит происходит следующее: подается ТН в нижний коллектор повышается температура в коллекторе и расширяется жидкость в датчике термогловки и термоголовка перекрывает подачу в коллектор и ТН (вода) просто циркулирует в самом ТП.
    А если подача будет в верхний коллектор и термоголовка стоять на нем то термоголовка будет регулировать количество поступающего из подачи ТН, при повышении температуры обратки после ТП термоголовка ограничит подачу горячей воды в ТП.
     
  15. DFOR
    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312

    DFOR

    Живу здесь

    DFOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Даугавпилс
    Вы всё правельно про циркуляцию пишете. Такой принцип и должен быть. Головка не допускает поднятие темперетуры в контурах выше заданной:um:. В контурах упадёт температура - клапан головкой сразу откроется и поднимет температуру в контурах до заданной.
    Так и должно быть. По обратке температуру регулировать нельзя. Вы перегреете бетонную стяжку со всеми вытекающими последствиями.