Расчет теплопритока в жаркий день (33 градуса) для выбора кондиционера

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Nizametdinov, 17.01.13.

  1. Nizametdinov
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Россия
    Мдя, если выкинуть приток от соседей, учесть рекуператор - можно и 2,5КВт инвертором обходиться с запасом при 33 градусах за окном.
    Спасибо за приятную ночную дискуссию :hndshk:
     
  2. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Nizametdinov,
    Про белые шторки. Казалось бы так, но не соглашусь. Вариант первый - зашел, шторы раздвинул и получи нагрев помещения. И из практики. Ставили канальники в магазине, окна зашторены тонкой серой тканью, само стекло оклеено для снижения теплопритоков какой-то пленкой, как сказали теплоотражающей. Так вот, само стекло нагревалось градусов до 60-ти - такая горячая панель. Получили обратный процесс. Ткань тоже почти не сдерживала теплоприток - сказывался брак при ее установки и то, что она слишком тонкая.
    Поэтому расчет делается для помещения, в котором нет этих штор.
    Ну и банальность - кроилово приводит к попадалову... Самый плохой вариант - и деньги потрачены и толку никакого при работающем оборудовании.
     
  3. Ushak
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Ushak

    Участник

    Ushak

    Участник

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Nizametdinov,
    Рекуператор летом не работает фактически - ни пластинчатый ни роторный. Мало того у некоторых производителей есть для установок летние блоки - это когда рекператор вынимается а блок просто с воздуховодами втыкается.
    Про то что не работает знаю по собственному опыту - дома стоит приточно-вытяжка с роторным рекуператором.
     
  4. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. Михаил Куприков
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30

    Михаил Куприков

    Живу здесь

    Михаил Куприков

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    1. При расчете мощности кондиционера в нашей полосе стандартным считается следущие техническое задание (ТЗ):
    - в помещении надо обеспечивать температуру +24С
    - на улице температура +30С
    Если по каким то причинам, вы считаете, что это ТЗ для вас неприемлимо, то вы вправе сформировать свое ТЗ и попросить произвести расчет теплопритоков.
    2. Пример расчета мощности кондиционера: http:/
    3. Естественно погода может быть различной: в 2010 году долго держалась температура под +40С. И тогда общепринятый расчет мощности окажется неправильным. А последнее лето было холодным, и получается, что расчет опять неправильный. Отсюда вывод: не стоит тратить кучу времени на точный расчет теплопритоков, так как погода (ТЗ исходное) имеет вероятностный характер, а не точное значение. Поэтому все расчеты имеют лишь приблизительное значение.
     
  6. Nizametdinov
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Россия
    Михаил, я сначала подумал что это какой то рекламный спам.
    Калькулятор, еще один пример маркетингового бреда из ряда "как попугаи умножаем на 40"
    Чуть выше показал, что теплоприток через стены, это копейки и самая главная беда - окна. А в расчете на сайте "одно окно по умолчанию". Получается - что 5 квадратов, что 1,5 - расчет будет одинаковый, а теплоприток отличается на киловатты.
    Где в вашем калькуляторе учет теплопроводности стен? Что в деревянной сарайке оббитой вагонкой, что в доме с 30 см минваты - расчет одинаковый, а теплоприток отличается на ПОРЯДОК.
    Стены есть внешние - за которыми +30 по ТЗ, а есть внутренние к соседям, где +24.
    Все это вляет, как как выяснили выше, на расчет кардинально.
     
  7. Михаил Куприков
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30

    Михаил Куприков

    Живу здесь

    Михаил Куприков

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    В указанном калькуляторе есть строка, учитывающая теплопритоки от больших окон. Эта строка звучит так: "Повышенная (больше одного окна) площадь остекления в помещении (м²):"
    Пользоваться ей так: вводится в эту строку площадь остекления, превышающая площадь стандартного окна, а именно 2,5 кв. м.
    Расчет теплопроводности стен в калькуляторе отсутствует, так как он для строений, в которых выполнены строительные нормы по теплоизоляции, а именно в нашей климатической полосе толщина стены из бетона не может быть меньше 40 см. Если в стене присутствуют утеплители, типа пенопласт, толщина бетонной стены может уменьшаться, например, 5 см пенопласта эквивалентно 10 см бетона по теплопроводности. Поэтому этот расчет мощности кондиционера будет справедлив для бетонной стены толщиной 35 см с 5 см слоем утеплителя внутри.
    Если речь идет про строение, в котором существующие нормы по теплопроводности стен не выполняются, то пользоваться калькулятором неправильно. Тогда надо вести полный расчет теплопритоков самостоятельно.
     
  8. shprotus
    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    shprotus

    Новичок

    shprotus

    Новичок

    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Используйте пособие 2.91 к СНиП 2.04.05-91 в нем изложена очень хорошая и точная методика (соответственно и не простая). Но не забудьте главного, большинство программ не учитывают преобразование солнечной радиации в конвекцию, то есть они делают по сути только половину расчета. Достойная программа Cold Balance для расчета теплопритоков как раз по методике пособия 2.91 к СНиП 2.04.05-91.
     

    Вложения:

    • 1.png
    • 2.png
    • 3.png
    • 4.png
    • 5.png
    • 6.png
  9. Nizametdinov
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Россия
    Решил поставить "натурный эксперимент", установлен мультисплит MXZ-3C54 VA (первый этап без внутр блоков). 220в на него пойдет через отдельный Ваттметр.
    В этот сезон не успею, а на следующий с меня графики энергопотребления\температур - сможем прикинуть реальный теплоприток.