"Ленинградка" для дома 200 м2

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ljubitel, 20.01.13.

  1. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В этом случае уже не однотрубная система получается.
     
  2. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может я плохо нарисовал. По первой схеме сперва идут (от котла первые) радиаторы первого этажа, потом поднимаются на второй. Как раз (мне кажется так) в этом случае первый этаж будет отбирать тепло первым, а на второй доходить "остатки". Что вобщем то и требуется.
    Если "сбалансировать" радиаторы первого этажа вручную. Выставить чтоб они все прогревались одинаково. Далее задействовать датчик температуры воздуха в помещении котла, установив его на первом этаже. Пускай греет первый этаж до нужной температуры. "Остатки" теплоносителя поднимаются на второй и "догревают" его + тепло с первого поднимается на второй. На втором на радиаторах установить термостаты (термоголовки) для самобалансировки.
    Попытался перерисовать.
     

    Вложения:

    • схема 1.png
  3. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Зачем делать изначально (и безвозвратно) "задушенную" СО, если существуют регулировочные краны, термостатика, трёхходовые и прочие "прибамбасы" с помощью которых можно отрегулировать так, как хотите Вы, а не как позволит "придушенная " СО... Вы уверены, что сможете расчитать те самые "остатки"? с точностью до 2-3 градусов? И так-же уверены, что никогда не захотите поднять t на втором этаже?
     
  4. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ещё волнующий вопрос термостат лучше двух или трехходовой ?
     

    Вложения:

    • схема r.png
  5. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне ваша картинка нравится из #6 поста.
    При данной разводке моторами управлять каждый своим термостатом, правильно ?
    А датчик температуры котла использовать только для контроля за температурой теплоносителя ?
     
  6. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    "А".
    Э-э-э... Что-то не понял, о каких именно термостатах речь?

    Сколько метров от котла до колекторов?
     
  7. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот только я в вашей схеме "первичного" кольца не вижу. Не получится в таком случае независимых вторичных.
    Включение насоса на первом этаже будет приводить в движение теплоноситель и на втором.
     
  8. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Да и пусть себе... Ограничьте температуру радиаторов термостатикой или балансировачными кранами и все дела.
     
  9. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Управляющих включением насосов вторичных колец.
     
  10. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сэр, Вы начинаете сами себе противоречить :)
    Тогда нахрена вообще схема со вторичными кольцами ?
    Париться ещё... мощность насосов подбирать, чтоб подмеса обратки не было...
    Сделать по первому варианту и "Ограничьте температуру радиаторов термостатикой или балансировачными кранами и все дела."
     
  11. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Я не понимаю смысла! Зачем так делать? Не хотите греть 2-й этаж - прижмите радиаторы. Если вообще остановить проток по контуру 2-го этажа, то можно и заморозить теплоноситель в трубах... Опять-таки, на моей схеме (#6) насосы на колекторах под большим вопросом! Если у Вас не предвидится более 50-и метров труб на каждый этаж или "лабиринт" при прокладке трасс, то они (насосы) и вовсе ненужны!
     
  12. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    См. выше. Понять пытаюсь..:faq:
    Так и я о том!
    Таки да! Ещё в первых постах о том и говорили!

    Повторюсь: какой метраж (предпологаемый!) СО?
     
  13. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_21.html

    Вобщем то да. Не хочу греть второй этаж без нужды. Отсюда и возникла схема 2 из поста #1.
    Первый этаж - просто отднотрубка, управляемая термостатом котла. Она же первичное кольцо.
    Второй - независимое вторичное, включаемое по необходимости термостатом (датчиком) установленном на втором этаже.

    Метраж ~ 40+40 метров
     
  14. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Абсолютно спорить не собирался, спорт в нашем с Вами качестве, участников форума, беспредметен, Вы спросили, я ответил. Только порой на грустные аналогии наводит "Каждому своё" (с оглядкой, где она была размещена).
     
  15. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473
    Адрес:
    Санкт-Петербург