    А почему Вы решили, что после обезжелезивателя у Вас будет железо 0,5-0,6?
     
  2. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.364
    Благодарности:
    237

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.364
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Москва
    Это уже другой вопрос, не имеющий к моему теоретическому никакого отношения. Я просто предполагаю что после обезжележивателя может быть проскок железа при пользовании водой с часовым объёмом превышающим возможности колонны.
     
  3. Ag9459
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    30

    Ag9459

    Живу здесь

    Ag9459

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Sasha1237,
    купи многоразовый аквариумный тест на железо за 400 рублей и проверь, это очень просто.
     
  4. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.762
    Благодарности:
    2.033

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.762
    Благодарности:
    2.033
    Адрес:
    Москва-Истра
    Увы, но засыпку Вам, скорее всего, придётся заменить. Между аэрационной колонной и баллоном-умягчителем Вам нужно поставить ещё один баллон с засыпкой-обезжелезивателем типа экоферокс. В умягчитель засыпать Леватит
     
  5. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.762
    Благодарности:
    2.033

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.762
    Благодарности:
    2.033
    Адрес:
    Москва-Истра
    Именно поэтому мы рекомендуем клиентам ставить обезжелезиватель перед умягчителем. Даже если превышение железа не слишком большое. А чтобы не было проскоков железа, не следует подбирать оборудование по показателям "впритык"
     
  6. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.364
    Благодарности:
    237

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.364
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Москва
    Да какие уж там показатели впритык. У меня уже был опыт установки колонны 1354 с МЖФ, так вот она совсем даже не дотягивала до обещанных параметров. В прочем я об этом уже писал в том году.
     
  7. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.364
    Благодарности:
    237

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.364
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Москва
    И чего я этим добьюсь. Ну проверю, тест у меня есть, ну покажет он предположим 0,4-0,6. И что? дальше то что делать? Как-то ну совсем совет не в тему.
     
  8. Ag9459
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    30

    Ag9459

    Живу здесь

    Ag9459

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Если тест действительно показывает 0,6 (2 ПДК) по железу, то значит обезжелезиватель работает неправильно, и разговоры про подмес не имеют смысла.
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Считаем обезжелезиватель на 1, 3 м3/час (3 точки одновременно). Корпус 13*54 (65 л загрузки - сорбент АС, либо ОДМ 2 Ф, литров 10 гравия можно сыпануть. Управление CLACK WS1 по таймеру, либо с расходомером но принудительной промывкой раз в две недели. В умягчитель, если результат мойки лимонной кислотой не устроит - 50л смолы катионита Purolite C100E, либо аналоги Lewatit например
     
  10. Logona
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Logona

    Новичок

    Logona

    Новичок

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Добрый день!

    Есть ли специалисты, которые могут прокомментировать анализ воды из скважины в динамике? Делали в двух разных лабараториях, получили немного разные результаты. Вопрос: чем могут быть вызваны различия (кроме халтуры :)) и как лучше очистить такую воду?
    Аналіз води зі свердловини
    показники серпень 2012 березень 2013
    Запах при 20˚ 2 4 металічний
    Запах при 60˚ 1 4 металічний
    Смак 3 залізо 5 металічний
    рН 7,35 7,3
    Нітрати нема 1,6
    Загальна жорсткість 7,75 6,9
    Сухий залишок 435 345
    Залізо загальне 2,26 2,8
    Марганець 0,23 0,01
    Окислюваність 2,4 2
    Кольоровість нема 27,5
    Каламутність 13,34 4,1

    Аміак 0,31
    Нітріти нема
    Хлоріди 11,8
    Кальцій 116
    Магній 22,4
    Лужність (гідрокарбонати) 7,3
     
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526
    Адрес:
    Москва
    Читаем Правила форума. Язык общения на форуме - русский. Конечно, можно догадаться, что такое
    и
    , но давайте уважать собеседников и общаться на русском языке.
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И ещё ответим на технические вопросы, которые содержаться в теме с "зовущим" названием:).
    Тема -http:/www.forumhouse.ru/threads/199063/
     
  13. SergDN
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    SergDN

    Участник

    SergDN

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Подскажите в чем дело и какие возможны пути решения:

    Имея анализ воды: Железо общее – 0,87 мг/л; Марганец – 0,008мг/л; Жесткость – 6,17 мг-экв/л; Сухой остаток – 271 мг/л; рН – 6,92; Мутность – 1,16 ЕМФ; Окисляемость перманганатная – 0,81мгО2/л; Запах – 0; Привкус – 0; Цветность – 11º; Изначально вода чистая, без запаха H2S.

    После ряда консультаций решил купить в леруа-мерлен систему на основе фильтров Гейзер: фильтр для удаления механических примесей в ВВ20, далее 12-я колонна с засыпкой ЭкотарВ и блоком управления Runxin TM. F68A3 с солевым баком и на выходе фильтр сорбционный в ВВ 20. При расчете по формуле к блоку управления выходила промывка через каждые 9.22куба. После сборки вода текла чистая, мягкая, без запаха, сладковая на вкус...

    При заполнении солевого бака вода сначала была чистая, однако после некоторого времени появился рыжий осадок...

    При достижении разбора воды около 7,5-8 кубов у воды появился неприятный запах и цвет стал желто-коричневым - я запустил промывку, после которой вода опять стала нормальной, однако в солевом баке добавилось рыжего осадка... далее промывку всегда приходилось запускать раньше нужного объема...

    Со временем объем до появления запаха и цвета сократился до 6 кубов, после чего я снял солевой бак, промыл его от рыжего осадка, собрал все обратно, выставил промывку при достижении 6 кубов (чтобы исключить появления запаха и цвета). Однако после второго же заполнения солевого бака рыжий осадок опять стал накапливаться, а запах стал появляться уже после расхода в 5 кубов, после чего я сократил объем до промывки до 4,5 куба, однако сейчас в последний раз запах и желто-коричневый цвет появился где то при расходе 3.8 куба!
    Трубы все с рыжим налетом, хотя этого всячески хотел избежать не пуская неочищенную воду в систему, однако не помогло...

    Вода, как заявляет управляющая компания, берется из скважины 200метров глубиной и раздается по водопроводу в коттеджном поселке. Давление около 3 атмосфер.
    Время промывки: 20 минут, 1 час солевая, 7 минут заполнение солевого бака и последняя 10 минут.
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сколько времени прошло с момента запуска системы?
     
  15. SergDN
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    SergDN

    Участник

    SergDN

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
Статус темы:
Закрыта.