1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9

Как избавиться от железа в воде - 2

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Nadster
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Nadster

    Участник

    Nadster

    Участник

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый SaaNek, извините, что вклиниваюсь в обсуждение Вашей ситуации, но хотела еще раз попросить специалистов прокомментировать тему озоно-очистки воды с высоким уровнем железа. На форуме есть несколько тем, где обсуждается очистка озоном, но темы маленькие и там нет как такового обзора этого метода. Очень прошу наших гуру высказаться - имеет ли этот метод право на существование, если да, то при каких условиях / какие у него ограничения (например, по анализу воды, напору и проч.). Спасибо!
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.922
    Благодарности:
    6.703

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.922
    Благодарности:
    6.703
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В вашем случае достаточно воздуха для окисления железа, поэтому смысла в озонировании нет.
    Сам метод имеет право на существование, но техника эта не для бытового применения, так как нужен технологический контроль за процессом. Сами аппараты технически сложны и дороги, а по-сути заменяют в большинстве случаев насос дозатор с импульсным расходомером (20 000р).
     
  3. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.112

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.112
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, Nadster, за интерес к применению озона для очистки воды.
    Я не гуру, скорее всего я - Махатма: 0)

    Действительно, единой темы об озоне на этом форуме нет.
    Как наверное Вы уже знаете, озон для очистки воды применяется очень давно, более 100 лет. Т. е. этот метод не только имеет право на существование, он уже объективно существует и накоплен большой опыт его использования.
    Этот метод хорош тем что по сути не имеет ограничений по составу воды, напору и проч., которые могли бы быть причиной неиспользования его для очистки воды. Озон - сильнейший окислитель и применяют его по 3 причинам:
    1. Необходимость окислить восстановители, находящиеся в воде, например двухвалентные железо и марганец, аммиак, аммоний и сероводород, органику и т. д.
    2. Дезинфекция воды. Глубина и полнота воздействия озона на микроорганизмы таковы что можно говорить о стерилизации воды.
    3. Насыщение воды кислородом для увеличения окислительного потенциала без побочной стимуляции роста микрофауны и микрофлоры.
    Ранее этот метод применяли только на муниципальных станциях водоочистки, но с развитием технологии стало понятно что он идеально подходит для очистки воды для индивидуальных домов. Он дёшев, очень надёжен и отлично контролируется, не требует закупки, хранения реагентов и контроля за их активностью.

    Готов ответить на другие вопросы.

    Прошу цитировать моё сообщение чтобы я мог легче найти этот диалог.
     
  4. СанСанычМурино
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    798

    СанСанычМурино

    Сугубый самодельщик

    СанСанычМурино

    Сугубый самодельщик

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    798
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Nadster, я думаю, Вам будет интересен вот этот документ. В нем найдете много полезной информации по применению озонирования (и не только).
    Но имейте в виду, что оборудование, упоминаемое в документе, за 20 лет устарело, как устарела и характеристика озонаторов, данная в посте 726.
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.922
    Благодарности:
    6.703

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.922
    Благодарности:
    6.703
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добавлю, что применение озонаторов обусловливает наличие в системе в случае безнапорного исполнения накопительной ёмкости, насоса второго подъёма. засыпного обезжелезивателя и засыпного угольного фильтра.
    Поэтому сказки о дешевизне метода рекомендую не слушать. В напорном исполнении они стоят под 100 000р. Система будет ещё дороже.
     
  6. SVS62
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    38

    SVS62

    Живу здесь

    SVS62

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Добавлю к предыдущей записи.
    Мне такую систему насчитали в 156000р.
     
  7. Bessie
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    85

    Bessie

    Живу здесь

    Bessie

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Прочитала всю тему. Имеется пара простых вопросов:
    1. Что означает четырехзначное число в наименовании корпуса фильтра (иногда пишется по две цифры через *)? Первая, как я полагаю, диаметр фильтра в "?
    2. Зачем на финишной ступени всегда рекомендуется установка картриджей с размером пор 5 мкм? Если дальше ставить УОО, понятно. Но к употреблению обратноосмотической воды для питья и приготовления пищи имею собственное мнение, которое может не совпадать с мнением других водопользователей.
    Скважине моей только неделя, в процессе откачки, а лаборатория, которую готовим к аккредитации, в процессе ремонта. Качества воды представить поэтому не могу. Запах сероводорода в воде присутствует. Очень понравился совет в посте 724.
     
  8. sys2007
    Регистрация:
    19.05.11
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    85

    sys2007

    Живу здесь

    sys2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.11
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    1252 - 12 в дюймах - ширина баллона, 52 - в дюймах высота.
    Финиш - обычно ставится угольный фильтр для улучшения органолептических свойств воды.
    ну или пропилен - для того чтобы из баллонов засыпка или мелкая взвесь не проскакивала в систему.
     
  9. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.112

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.112
    Адрес:
    Москва
    Добавлю что система ёмкостей, насосов и соединительных трубок, очень простая в сборке обходится людям с головой и руками в 25 000 рублей, эти системы дёшево и эффективно решают проблемы с марганцем, превышающим ПДК в 250 раз и требуют слива отстоя 1 раз в сезон без кошмарных промывок! В то время как фирмы, предлагающие баллоны, засыпки и прочую шелуху за 156 000 рублей гарантий решения проблемы не давали совершенно.

    Если человек без рук но с головой то добавит пару-тройку тыщ сборщикам и будет очень счастлив.

    Хомячки могут тратить свои деньги как им заблагорасудится.
     
  10. SVS62
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    38

    SVS62

    Живу здесь

    SVS62

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Я указал цену системы не из баллонов, а с озоновой очисткой. Да и конечно за такие деньги устанавливать её не собираюсь.
     
  11. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.112

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.112
    Адрес:
    Москва
    А баллоны не зависят от озона. Они устанавливаются при напорных системах очистки. Продавцы обычно напирают именно на эти системы.
    Хочу обратить внимание интересующихся на то что муниципальные системы водоочистки, к которым применяют самые жёсткие требования по качеству выходящей воды и работу которых мониторят контролирующие органы постоянно и непрерывно применяют именно безнапорные системы.

    Система очистки с помощью озона можно организовать за 25 000 рублей и даже гораздо дешевле.
    Именно эта возможность некоторым на этом форуме очень не нравится.

    Не могу понять почему, может кто-то другой понимает и объяснит мне?
     
  12. СерегаС11
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    СерегаС11

    Новичок

    СерегаС11

    Новичок

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Хочу поделиться своим опытом удаления железа в воде из скважины. Первоначально собрал такую систему:
    1) ЭФГ 112/508, 2) обезжелезиватель Pentec RFFE-20BB, 3) умягчитель PentecWS-20BB, 4) угольный В 520-12.
    Получил дней через 5 использования такие результаты анализа:

    Показатель
    До установки фильтров
    После установки фильтров
    Нормативы, не более
    Железо (Feобщ./Fe2+), мг/л
    4,8/4,3
    0,13/0,10
    0,3
    Марганец, мг/л
    0,06
    3,8
    0,1
    Жестокость
    5,8
    6,1
    7,0/10
    Была переписка с продавцом и представителем Pentec. Поскольку объяснения меня не устроили, то продавец забрал все фильтры обратно. С конца 2011 года установил озонатор за 95 т. р. Пока доволен. Расходных материалов нет, только электричество, но не критично.
     
  13. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.112

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.112
    Адрес:
    Москва
    Вы можете указать производительность озонатора?
     
  14. SVS62
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    38

    SVS62

    Живу здесь

    SVS62

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    И где их можно приобрести за такую стоимость. Мне идея очистки озоном в принципе нравится.
    Я бы взял. Можно даже подороже.
     
  15. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Э-ка Вас плющит! Стоимости вариантов картридж обезжелезиватель - осветлитель с озонированием воды, отличаются более чем в 10 раз!

    И они Вам сообщили, что вода должна быть аэрирована, чтобы ресурс фильтра при железе 4,8 был больше 250 литров воды? А после прохождения 250л надо регенерировать фильтр KMnO4, если нет аэрации?
    Тема не раскрыта. Можно поподробнее?
     
Статус темы: