1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9

Как избавиться от железа в воде - 2

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    После аэрации нужен засыпной фильтр, чтобы на нём задерживалось окислившееся железо, далее умягчитель. Конечно схема аэратор - обезжелезиватель - умягчитель будет в технологическом плане лучше, чем удаление железа умягчителем. Однако и стоить она будет под 80 т. р. Умягчитель, который я предложил собрать выше железо уберёт. Но для его стабильной и долговременной работы придётся осуществлять мойку смолы от железа с описанной выше периодичностью. Затраты это не великие.
     
  2. Oveas
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    32

    Oveas

    Живу здесь

    Oveas

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва

    Это несомненно, порекомендуйте пожалуйста оптимальный размер фильтра после аэратора и засыпку. Я планирую Filter AG.
     
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда используйте корпус 13*54, а на умягчитель купите 12*52 (50 литров катионита). В обезжелезиватель можно и AG засыпать, а лучше что нибудь типа сорбента АС, это поэффективнее.
     
  4. Oveas
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    32

    Oveas

    Живу здесь

    Oveas

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Так и называется сорбент АС?
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так и называется. Если не найдёте - полные аналоги ОДМ 2Ф, Экоферокс.
     
  6. Sergeysun12
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Sergeysun12

    Новичок

    Sergeysun12

    Новичок

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер ! Посоветуйте систему очистки воды. Данные такие:
    Подмосковье, Егорьевский район
    скважина, глубиной 52 м
    установлен погружной насос Pedrolo 4Block 2/10 на глубину 10 м, производительность 3,3 м3/час
    имеется гидроаккумулятор на 50 литров
    2 точки водоразбора (кухня и душ)
    проживают 2-3 человека.
    Буду очень признателен за советы.
     

    Вложения:

  7. Chilitos
    Регистрация:
    24.04.09
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    15

    Chilitos

    Участник

    Chilitos

    Участник

    Регистрация:
    24.04.09
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Томск
    Хорошо было бы знать перманганатную окислямость.
     
  8. Sergeysun12
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Sergeysun12

    Новичок

    Sergeysun12

    Новичок

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    К сожалению данные по перманганатной окисляемости предоставить не могу. Можно порекомендовать оборудование по очистки без этого параметра
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласно приведённому анализу можно ставить умягчитель на корпусе 10-54 или 12-52, автоматический клапан Clack с расходомером. Во избежание сюрпризов не помешает проверить воду на сульфиды и перманганатную окисляемость (если исходная бежит идеально прозрачная, то на окисляемость можно не проверять). Умягчитель обвязать картриджными фильтрами ВВ20 (на входе 50 мкм, на выходе 5 мкм)
     
  10. Solovyov
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    Solovyov

    Новичок

    Solovyov

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Картриджный фильтр 20 с механикой, корпус 1054 ОДМ-2ф/ Сорбент МС (управление Clack), корпус умягчитель 1252 (управление Clack с расходомером).
     
  11. Sergeysun12
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Sergeysun12

    Новичок

    Sergeysun12

    Новичок

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Исходная вода прозрачная, где то через час начинает мутнеть. Можно подробнее описать умягчитель, из чего он состоит. И возможно поставить ручной клапан.
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ручной клапан возможно, состоит - корпус 12*52+ 50 л катионообменной смолы, + дренажно распределительная система + гравия литров 8, + солевой бак на 70 л. С ручным управлением в 18 - 25 т. р вполне уложитесь.
     
  13. Максим2107
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Максим2107

    Участник

    Максим2107

    Участник

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, почему после промывки и регенерации вода желтая? Засыпка Экотар В, аэроционная колонна, железо суммарно на входе 2,41 мг/л. Промывка раз в 14 дней. Промывал чаще все равно желтая. Чтобы прочистилась надо куба 2 слить
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Использование аэрации и ионнообменных смол любого типа технологически не допустимо! Умягитель не может промыться при попадании в него окислившегося железа по техническим причинам.
    Выход - отключить АК, помыть смолу лимонной кислотой (восстановиться частично)
    Выход№2 (более предпочтительный) после АК поставить засыпной обезжелезиватель, помыть смолу лимонной кислотой (восстановиться частично)
    Ну и передать привет, тому кто посоветовал такую схему.
     
  15. Максим2107
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Максим2107

    Участник

    Максим2107

    Участник

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Чтобы быть точнее приложу схему. Устанавливала фирма. Схема не полная, т. е. не хватает еще одного баллона с обезжелезивателем? Когда фирма ставила говорили что с такой засыпкой хватит одного баллона и для обезжелезивания и для умягчения. Обманули?
     

    Вложения:

Статус темы: