    По-моему это безумие. Тем более, что
    Лично мое мнение в вашем случае.
    Но это мнение мое. Хорошо бы узнать как на самом деле.
    99% ничего не знают про УЗИпы. В том числе и электрики и энергетики (даже Главные и немаленьких предприятий). Лично я знаю 2-х. Знать-то они знают, но чтобы на своем коттедже городить - им и в голову не приходит.
    Порою складывается впечатление, что УЗИП что-то вроде пены для бритья. Штука сомнительная - я, например, не пользуюсь, а кто-то жить без нее не может. В том плане, что живет от ее продажи.
     
  2. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Надо уточнить.
    /G - говорит о применимости устройства в схеме ТТ по варианту Таблица 4 Е) по ссылке:
    http://saek.com.ua/index.php?page=primineniye
     
  3. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Пример.
    DSM13х-230: сменная вставка - варисторная; = вариант установки соответствует схеме табл. 4 Д)
    DSM13х-230/G: на фазах сменная вставка - варисторная, а на N/PE - газоразрядная = схема табл. 4 E)
     
  4. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Главный вопрос остался без ответа:
    - Купил дорогой УЗИП под ТТ заточенный, собрал ЩУ, а СО рогом уперлось.
    Что тогда делать? Говорить, что дом деревянный и СУПов в нем не будет?
    Примечание. ВЛ 0,4 кВ - СИП, линия новая.
    Кто может подсказать?

    Выбор УЗИП сузился до 2-х позиций:
    1. DS134S-230/G = 5410 руб., класс защиты 1+2. На фазе - только варистор.
    2. DS134VG-230/G =7860 руб., класс защиты 1+2+3. На фазе - газоразрядник и варистор.
    Стоит ли за VG переплачивать?
     
  5. Francale
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118

    Francale

    Живу здесь

    Francale

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ал1234,
    Сегодня дозвонился до Бетермана в родном городе. Цены несколько расстроили. Мой УЗИП отсутствует. Аналого с сигнализацией более 10 тыр. Пожалуй буду созваниваться с Полигоном, где за прибор DS134S-230/G = 5410 руб
    Если линия ВЛИ то упрутся сетевики насчет ТТ. Сходите к ним.
     
  6. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    У меня в ТУ никаких согласований нет. Но могут упереться.
    Получается, что лучше подключить щиток, а затем покупать УЗИП. Они ставятся после счетчика, значит, СО не должно волновать.
    Надо посмотреть на характеристики и цены ОПС1-B (С, D) 4 (3) Р от iek ...