1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2

Сегодня смонтировал GSM модем в интоис оптима

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем dsp1108, 27.01.13.

  1. dsp1108
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    24

    dsp1108

    Живу здесь

    dsp1108

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Я покупал котел с прицелом на управление по жсм каналу.
    Интоис мне понравился как сделан и с точки зрения оптимизации.
    Комплект включает жсм модем, антену и акумулятор.
    Модем вставляется в плату мозгов котла.
    Сейчас даже летом включаю котел на ночь пару тройку раз в неделю чтобы в доме было сухо и не влажно.
    Была одна засада весной но это не к котлу а к сотовому оператору.
    Обмен с котлом идет посреством смс. А тут вдруг прекратился.
    Обращаюсь к интоису так и так нету связи они предложили кой какие хитрости для тестирования
    У них все гуд.
    Обращаюсь к сотовому оператору они то же гуд.
    Прошел месяц котел без жсм модема.
    Еще раз звоню сотовому оператору. А они говорят что переподключали услуги и отключилм сервис коротких смс. Как все включили то все заработало...
     
  2. dsp1108
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    24

    dsp1108

    Живу здесь

    dsp1108

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Прошел год. В принципе работает гуд.
    В режиме ночной топки теплых полов.
    В мои наезды топлюсь пилетами.
    Была одна неприятность с котлом.
    Пробили тиристоры управления одной группой тенов.
    Это случилось хорошо при мне на новогодние праздники.
    Топился пилетами в это время.
    Снял котел и повез его в Интоис. Спасибо им, они вышли в праздники и заменили тэны и тиристоры.
    В процессе замены выяснилось что я перегревал теплоноситель. Он был с антифризом и из за этого тэны покрылись окалиной и один ушел в кз и из за этого накрылись и тиристоры.
    Щас ограничиваю температуры на уровне 60-65 градусов (рекомендация производителя).
    Попытался выложить инструкцию по управлению СМС но чего то говорят слишком большой и не прикрепляется.
    Лучше запросить инструкцию в интоисе.(У меня старая инструкция а производитель менял уже версии несколько раз.)
    Пожелание производителю ввести фазовое управление мощности и пид регулятор температуры.
    Тогда это будет хайтек и всем конкурентам придется курить бамбук (Даже буржуям).
    Будет лучше для тенов (их ресурс будет лучше и для теплоносителя лучше)
    Щас температура прыгает в районе 2-5 градусов за счет релейного регулирования и гистерезиса.
    А так на тенах будет постоянная мощность. И не будет термических циклов на тены и теплоноситель.
    С уважением, Дмитрий
     
  3. АнатолийП
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314

    АнатолийП

    Живу здесь

    АнатолийП

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Уфа
    @dsp1108, Вопрос не много не в тему. А как сам котел по качеству в работе, как тэны с антифризом дружат.
     
  4. dsp1108
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    24

    dsp1108

    Живу здесь

    dsp1108

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Качество исполнения хорошее.(Сам специализируюсь по силовой электронике и могу оценить).
    По поводу антифриза надо следовать инструкциям производителя.(У них есть достаточно большой опыт по применению котлов).Со своей стороны снизил температуру теплоносителя в системе.
     
  5. MikhailShpak
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    MikhailShpak

    Новичок

    MikhailShpak

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @dsp1108, По вашей "наводки" поставил Оптиму. Отлично зимой себя показала. Спасибо.
    У вас были проблемы с GSM модулем, случайно не с оператором Мегафон?
     
  6. Конаковский
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    1

    Конаковский

    Живу здесь

    Конаковский

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Тоже устанавливал модуль GSM на Интойс. Были приключения. На котле который я покупал летом 13-го стояла электроника, которая не поддерживает подключение GSM модуля. Производитель заменить отказался, продал новую плату за 5 тыс с чем-то... В итоге доработка обошлась в 10 тыс и две недели на разъезды. Но правда есть запасная плата теперь :). Функционал самого модуля очень бедный. Включить-выключить, установить управление по воздуху, посмотреть текущие параметры. Сам котел не нравиться тем что насос постоянно работает а меню управления очень примитивное (по сравнению с программируемыми термостатами) Каждую точку смены температуры надо задавать вручную. Не очень прозрачен переход с GSM управления, на локальное.
    У меня два котла, газовый Baxi на сжиженном и электрический Интойс 7.5. Режим обитания - "дача", то есть на неделе меня нет, дом на "антизамерзайке". Выходные - режим комфорт. Вопрос экономии на отоплении для меня важен, скачу между тремя тарифами: газ, электричество день, электричество ночь. Не хочется переплачивать и лишний раз возить баллоны на заправку. В целом получается. Электрический котел на неделе использую ночью для накопления тепла домом. Поэтому часто на неделе залезаю посмотреть, что происходит по температуре и "подкручиваю на минимум" исходя из завтрашней погоды. Если за ночь котел на 7.5 кВт не поработает лишний час, то за зиму набежит реальная сумма. В итоге перевел все управление электрическим котлом на GSM-розетку "Где мои", которая включает и выключает его через дополнительный контактор, а я на их сайте вижу наглядно, что происходит с температурой в доме и сколько времени работает котел. Газовый котел рулю отдельно с помощью его оригинального термостата и GSM модуля 8039 от мастер кит
    Еще большое неудобство Интойса - отсутствие сухого контакта для комнатного термостата (сам промахнулся при покупке). В общем в мою систему Интойс "не лезет". Хотя как отдельный котел мог бы быть. Буду менять на Вармос, сегодня привезут. То есть двигаюсь к решению задачи увести все управление на один умный термостат с удобным локальным и дистанционным управлением и на одну сим-карту.
     
  7. Алексей_м
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    17

    Алексей_м

    Участник

    Алексей_м

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    1. То есть изначально покупался котел без поддержки GSM, соответственно доработка (переход на новую модель с расширенным функционалом) по желанию покупателя – за счет покупателя.

    2. Меню управление простое и функциональное. Да, нет заказного дисплея (дешевле) и цветочков, но на сколько они реально нужны?

    3. Функция GSM модуля позволяет установить температуру в двух режимах, по комнатному датчику (5-35град) или по датчику теплоносителя (5-85град), а так же получать SMSсообщения о нештатных ситуациях (откл, вкл. электричества, обрыв датчиков, так-же сообщает о перегреве котла, имеет пожарное и охранное оповещение), ну и можно запросить «статус» котла. Если датчик помещения оборван, котел автоматически переключается в режим бойлера (по Т теплоносителя с той же Т, на момент обрыва).

    На Ваш взгляд, что еще нужно для котла? Основная фишка котла именно в автоматизации отопления, избавление человека от необходимости регулярного контроля. СМС это резервный/нештатный способ управления. Стоит, например, дача зимой в будни на поддержание плюсовой температуры по теплоносителю, чтобы не прихватило, а на выходные климат чтобы тепло в доме (недельный график, две точки). Вот, и вдруг шанс посреди недели на охоту/рыбалку/гулянку на дачу рвануть. Отправляем СМС и у нас теплый дом. Или стукнули морозы, оборвалась проводка, пожар – об этом котел сообщит. Но все эти ситуации встречаются значительно реже чем регулярное изменение температуры день/ночь или будни/выходные. То есть нужно просто использовать функционал котла в части автоматизации. Проблемы нет разработать навороченную программу для GSM модуля, но ценник существенно возрастет.

    4. То что касается перехода управления с локального на GSM модуль и обратно, то его просто нет. Вы просто задаете температуру в любом из 2х режимов, а откуда приходит команда по СМС или с пульта – без разницы.

    5. По насосу. Задача его постоянно циркулировать. Он останавливается когда котел не работает, и то раз в сутки прогоняет теплоноситель в течении 15ти минут. Постоянная работа насоса позволяет контролировать температуру теплоносителя во всей системе. Если периодически включать/выключать насос, на крыльчатке насоса образуется налет и при каждом включении насоса появляются большие скачки напряжения, которые выводят контроллер из строя, что приводит к дорогому ремонту (это касается всех производителей, где есть управление насосом).

    Проблем нет никаких, добавить в программу вкл и выкл насоса при срабатывании климат контроля. Поэтому мы посчитали, что так будет безопасней для котла, хотя от пиковых напряжений стоит серьезная защита.

    6. То что касается контроллера, то везде и всегда параметры задаются в ручную, а работа происходит в автоматическом режиме, по тем параметрам, которые вы задали. Контроллер имеет 2 режима работы, климат контроль по датчику работы помещения и бойлер, по датчику температуры теплоносителя и каждый из режимов можно программировать посуточно, недельно и календарно. В любом из режимов можно задавать температуру хоть каждый час, а также менять режимы. Недельная программа- программируется каждый день с изменением температуры под стиль жизни этого дома (т.к. не все бывают только по выходным, а живут постоянно и бывают утром и вечером). Исходя из вашего сообщения вы использовали режим бойлера и поэтому вы меняли температуру ежедневно. Лучше использовать по климат контролю по помещению. В этом режиме температура теплоносителя меняется из погодных условий. К примеру поставим Т=12град помещения, как это многие делают, а температура теплоносителя менялась бы автоматически исходя из ваших теплопотерь и температуры на улице. В котле также предусмотрен счетчик потребленной электроэнергии за прошедшие сутки и месяц.

    7. Ваша система нештатна – два агрегата с раздельными GSM модулями. Обычно стараются свести к одному GSM модулю. Обычно электрокотел ставят в пару к печке/твердотопливному котлу так как дрова дешевле, а электрокотел удобнее/автоматизированней. У Вас получилось две системы с одинаковым удобством, так надо выбрать более дешевую и пользоваться только ей. Если есть проблемы с доставкой газа может он не настолько дешев как кажется? При создании системы управления нужно на начальном этапе определиться что будет "мозгом". Если котел, то Интойс Оптима. Если сторонние регуляторы/термостаты, то имет смысл использовать простой Intois One, к которому можно подключить любой программатор.
     
  8. Конаковский
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    1

    Конаковский

    Живу здесь

    Конаковский

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый производитель, несколько не так, покупался котел с опцией GSM управления, а потом сама опция. Все покупалось непосредственно у вас, а совместимость, как выяснилось, проверялась за мои деньги. Об остальном спорить не хочется, у вас свое представление об удобстве, у меня другое.

    Пожалуйста, пишите так же подробно на своем сайте, заранее. Конечно это поможет многим сделать правильный выбор.
     
  9. PavelPalich
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    PavelPalich

    Новичок

    PavelPalich

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Алексей_м, Добрый день. У меня стоит на даче 5я модель Интойса аж с 2005го года. Был очень доволен котлом. Догрел этот сезон и вот неделю назад у него сгорели ТЭНы. Звонил производителю, сказали что 5я больше не выпускается как 2 года и на базе нее вышла другая модель. Предложили как старому пользователю хорошую скидку на новый котел Интоис Оптима. В раздумьях, или чинить старый котел, но уже "изношенный" и без гарантии или брать новую модель. Как она по надежности и по функционалу? Такая же экономичная как и старая? GSM насколько понял они воплотили в жизнь., чего не было в 5 серии.
     
  10. Алексей_м
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    17

    Алексей_м

    Участник

    Алексей_м

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    @PavelPalich, В новой модели осталось все самое хорошее, что было в 5й: ТЭНы, симисторное управление и самое главное-алгоритм работы котла, что позволяет адаптироваться котлу к любому дому. Это позволяем довольно здорово экономить на электроэнергии. Добавилось функционала, стало намного проще и удобнее в управлении интерфейсом.

    GSM модуль достаточно недорогой и интересный с изменением режима работы.
    С учетом всего этого Интоис Оптима получилась в 2,5 раза дешевле чем 5ка имеет смысл поменять ваш котел, тем более с такой скидкой и гарантией.

    Напишите пожалуйста для справки, какой теплоноситель вы использовали и как часто работал котел.
     
  11. PavelPalich
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    PavelPalich

    Новичок

    PavelPalich

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Алексей_м, Использовал для постоянного проживания. Использовал как мне советовали -Диксис Топ. Меняли за все это время 2 раза. Прочищали систему Диксис Люксом. Температуру выставлял теплоносителя 65С.
     
  12. Вадим Мурманск
    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    28

    Вадим Мурманск

    Участник

    Вадим Мурманск

    Участник

    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Мурманск
    Друзья, помогите! Электрокотел Интойс Оптима перестал управляться по GSM. Первый раз это было три месяца назад. Достал симку, вставил в телефон, почистил, вставил обратно, управление заработало, а сейчас перестал управляться совсем, не реагирует на команды. Посоветуйте, если кто сталкивался.
     
  13. AlexeyMatrosov
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13

    AlexeyMatrosov

    Живу здесь

    AlexeyMatrosov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    @Вадим Мурманск, Добрый день, а можно поподробнее? Что послужило причиной? На дисплее отображается индикация GSM? Как давно он у вас работает?
     
  14. Вадим Мурманск
    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    28

    Вадим Мурманск

    Участник

    Вадим Мурманск

    Участник

    Регистрация:
    28.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Мурманск
    Котел работает полтора года. Причины не вижу. Думал, провайдер поставил запрет приема коротких сообщений, но они говорят, что нет. Работа с GSM в котле забита правильно - десять раз проверил. Выходил на завод Интойса, пообещали прислать новую плату, так и не прислали. Но после разговора с ними GSM снова заработал, а сейчас замолчал окончательно.
     
  15. AlexeyMatrosov
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13

    AlexeyMatrosov

    Живу здесь

    AlexeyMatrosov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    @Вадим Мурманск, вполне могут быть причиной скачки напряжения. Случаи такие были. Раньше в прошивке платы стояли ограничения. Были от 170 до 260В. Сейчас ограничения сняты, точнее нижнее от 140В, верхнего нет. Свяжитесь с заводом. Вам вышлют плату с новой прошивкой в замен старой.