1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119

Энергоэффективный дом в Трехречье

Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142
    Адрес:
    Нижний Новгород
    К вопросу цен на рекуперацию в Италии
    вот подробнее как там строят https://www.forumhouse.ru/threads/153439/page-34#post-5454553
     
  2. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    Ну что я могу сказать, присоединяюсь к Райкину " ну и дураки же они все"
    20000 евро мне при нынешних ценах на энергоносители мне хватит на 50 лет, на подогрев воздуха электричеством, т. е. не окупится никогда.

    У меня родственница живет в Италии, все время мерзнет, так как топят плохо, полы каменные, холодные.
     
  3. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142
    Адрес:
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/page-5 здесь обсуждают ТА, мой земляк получил информацию в Энергосбыте о том, что с лета планируют отменить двухтарифный учет и я ему верю... Эх, Россия!
    У них в этом и заключается смысл энергоэффективности:). А по поводу цен на ПВУ с рекуперацией - не сильно они дешевле, чем у нас, хотя делают там, таможни нет...
     
  4. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.096
    Благодарности:
    36.587

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.096
    Благодарности:
    36.587
    Логики никакой. Ночью много избыточно электроэнергии и ее девать некуда. Если цена на нее будет такая же, как и днем, то ее потребление упадет в разы.

    Кстати, немного не по теме, но в принципе интересная информация:

    "...Министр финансов Болгарии Симеон Дянков (Simeon Djankov) ушел в отставку 18 февраля после массовых выступлений населения против правительственных мер, направленных на экономию бюджета, сообщает Novinite. Как передает Agence France-Presse, ранее в понедельник премьер-министр Болгарии Бойко Борисов (Boyko Borisov) решил снять Дянкова с поста министра финансов и вице-премьера.
    В воскресенье, 17 февраля, в 20 болгарских городах прошли протесты, в которых приняли участие десятки тысяч человек. Поводом для проведения акций стал резкий рост цен на электроэнергию, в то время как зарплаты остались на прежнем уровне. Как указывает Europe Online, протестующие также требовали отставки Борисова.
    Новым министром финансов Болгарии, как ожидается, станет Томислав Дончев (Tomislav Donchev), сообщает Nzweek. Новым вице-премьером вместо Дянкова будет назначена министр регионального развития Лиляна Павлова (Lilyana Pavlova).
    Минимальная зарплата в Болгарии составляет 260 левов (около 130 евро) в месяц, средняя пенсия — 138 евро. За январь тарифы на электроэнергию в стране выросли примерно на 120 процентов. Как передает euronews, одна из пенсионерок, вышедших на улицы протестовать, пожаловалась, что ее пенсия составляет 155 левов, а декабрьский счет за электроэнергию достиг 175 левов..."

    Кто-нибудь в курсе, сколько стоит 1 кВт*ч электроэнергии в Болгарии? И кстати, что-то зарплаты какие-то нереально низкие. Может это опечатка?
     
  5. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Нашел в Инете, что решение об этом было на Федеральном уровне, т. е. у нас сегодня уже забрали из ночного тарифа субботу и воскресенье. Следуя ЭТОЙ логике, скоро уберут и саму ночь. Как выясняется, в Н. Н. произойдет это летом:no:.
    Это не логика:faq:, и вопрос не в в ночных избытках, а на лицо скрытое повышение тарифа на эл. энергию. К этому потом еще добавят дежурные 5-7%.
     
  6. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.096
    Благодарности:
    36.587

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.096
    Благодарности:
    36.587
    Жесть полная. :mad:
     
  7. sov1178
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149

    sov1178

    Строю домик

    sov1178

    Строю домик

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    3.149
    СТАСНН, интересно, а трехтарифный у Вас останется?
     
  8. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Уже отменен.
     
  9. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На 21.20 улица -11 (днем было -5..-7), рассол из земли 0.8, в землю -0.8, после ГТО -1.1, в дом 14.4, из дома 19.4, на улицу 6.5.
    Днем грунт уже не восстановился, как двумя днями ранее, видимо "устал" за зиму. Если неделю ночью постоит такая температура (-10..-12), то наверное замерзнет. Что не есть гуд, т. к. ГТО перестанет выдавать положительную температуру и рекуператор с мет. ТО будет замерзать.
    В начале и середине зимы спокойно проходили -31, т. к. земля была еще +5...+7 и не так сильно выморожена...
    Воздухообмен зимой надо регулировать, тогда гарантированно воздух после ГТО будет плюсовой (или делать ГК длиннее и ТО мощнее с постоянным воздухообменом более 300 кубов.). Постоянный 150 держит уверенно, после непродолжительного (1-2 дня) максимального режима грунт быстро восстанавливается. Постоянный 250 кубов к концу зимы думаю дотянет с плюсовым ГК.
     
  10. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    При моем режиме в районе 150 м3 воздуха два раза в день по 3-4 часа утром и вечером и самотоке воздуха через ГТ и ВР около 20 м3 после ГТ стабильно +4 при уличной -10.
     
  11. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142
    Адрес:
    Нижний Новгород
    В Цендере есть нулевой режим - 40 кубов. Ни разу не включали его. В инструкции указано - это режим отпуска, для вывода влаги...
     
  12. Principiante
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    19

    Principiante

    Отопление И ГВС коттеджа

    Principiante

    Отопление И ГВС коттеджа

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Нижний Новгород
    И почём домокомплект? Нет цены за куб?
     
  13. IlyaIvanov
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    IlyaIvanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мда, нашел цены на Maico в Германии. Тупо в два с лишним раза дешевле, чем в Питере. Чувствую, что буду все заказывать там... Может и рекуп их возьму вместо вентовского...
    Кстати, нашел еще что предлагает питерский x-ventair в качестве "своей" вентиляции.
    тоже немцы: https://www.heliosventilatoren.de/usb_stick/videos/video_fln.htm
    Тоже в 2 с лишним раза дешевле, чем у нас.
     
  14. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142
    Адрес:
    Нижний Новгород
    1.2 млн. с доставкой и разгрузкой. У нас еще скидка была...
    Всего на дом ушло ок. 100 кубов разного дерева, средняя цена получилась 15 тыс/куб
     
  15. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.142
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На утро, улица -10 гр, рассол 0.8 и -0.6, после ГТО -0.9, в дом 14.3, из дома 19, на улицу 6.6.
     
Статус темы:
Закрыта.