1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

Двунаправленные счетчики электроэнергии

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.

  1. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Целый раздел на форуме. Полно подключившихся.
     
  2. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Фрязино
    Еще один счетчик для двух направлений
    ПСЧ-3ТМ.05Д.01

    Тема гда человек написал даже прогу для считывания показаний и постройки графиков. https://www.forumhouse.ru/threads/109891/page-110
     
  3. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все владельцам счетчика ПСЧ-3ТМ.05Д.01 на заметку.

    По данному счетчику ПСЧ-3ТМ.05Д.01 - интересная информация в документе по настройке и проверке счетчика с использованием конфигуратора -

    пп. 3.7.8 предлагает снять флаг "Однонаправленый режим учета по модулю" и после заверщения проверки счетчика вернуть эту настройку обратно.

    В инструкции к счетчику ПСЧ-3ТМ.05Д.01 сказано - что данный счетчик может быть настроен как на раздельный учет напрявлений для активной энергии, так и на однонаправленый учет для активной энергии - данные по прямой и обратной активной энергии складываются по модулю. Учет реактивной энергии по направлениям в этих счетчиках всегда ведется раздельно.

    +

    Таким образом, покупка подобного счетчика это еще только половина дела, счетчик должен быть настроен должным образом - для раздельного ведения учета активной энергии. С учетом пп. 3.7.8 инструкции по настройке и поверке сразу понятно как будет настроен данный счетчик - он будет считать отдачу активной энергии как потребленную - по модулю.
     
  4. Ermilovd
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    32

    Ermilovd

    Живу здесь

    Ermilovd

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пермь
    На сайте Энергомера появилась информация о счетчике СЕ208, тип корпуса S7. "Сейчас идет тестирование счетчиков в составе АСКУЭ на пилотных объектах. Массовый вывод на рынок планируем в 3 кв. 2014 г."
     
  5. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.107
    Благодарности:
    12.684

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.107
    Благодарности:
    12.684
    Адрес:
    Краснодар
  6. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Фрязино
    Все счетчики с удаленным учетом в системе АСКУЭ, имеющие двунаправленный учет, передают данные в центр учета раздельно принятая энергия и отданая в сеть обратно. Электросеть обязана к учету принимать только данные на проданую электроэнергию. Юридически она не имеет права учитывать отданую обратно в сеть энергию. И не важно что показывает итоговый счетчик (который может складывать по модулю приход и уход). Ни одна электросеть не пойдет с Вами судиться за отданую Вами энергию. Просто этого никто не знает. Брать с Вас деньги электросеть может только за проданую (перепроданую ей энергию.) Запретить генерить энергию в сеть как я понимаю она то же не может. Закона такого юристы не нашли.
    Естественно договариваться нужно без наездов и скандала. Вашу лишнюю энергию они с удовольствием продадут вашим соседям.

    Все выводы сделал после разговора с людьми из электросети и юристом.
     
  7. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Фрязино
    Даже если таковой счетчик и не подключен к системе АСКУЭ Вы обязаны предоставлять данные только по потребленной Вами энергии.
     
  8. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Фрязино
    Для колекции счетчики ABB с необходимыми нам параметрами.

    Серия DELTAmax представляет собой дальнейшее
    усовершенствование известной серии DELTAplus. Се-
    рия DELTAmax выпускается в 3-фазном исполнении для
    учета активной или активно-реактивной энергии в двух
    направлениях: потребление и генерация (4-квадрантное
    измерение).
    DELTAmax характеризуется расширенными

    измерительными возможностями: фиксацией коэффици-
    ента несинусоидальности тока (THD, %) и отдельных гар-
    моник вплоть до 9-й.
     
  9. Fu2004
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    382

    Fu2004

    Живу здесь

    Fu2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Находка
    @Klop17, Серия DELTAmax это вчерашний день. Уже другие есть и можно с конфигурировать любой однофазный или трехфазный, разница лишь в наличии или под заказ (в течении недели).
     

    Вложения:

  10. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В этой бумажке ничего нет о измерениях по разным направления тока.
     
  11. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Фрязино
    Как же нет серия

    Bronze
     
  12. Fu2004
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    382

    Fu2004

    Живу здесь

    Fu2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Находка
    @Jabber, Начиная с Bronze измерение энергии в 2-х направлениях, Bronze не совсем актуальный, а начиная с Gold имеет измерение энергии в 2-х направлениях, 4 тарифа, встроенный тарификатор для управления тарифами;
     
  13. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Фрязино
    "Поздравляю всех" уже предлагают внести закон на рассмотрение об абонентской плате за электричество. Даже если ничего не потребил всеравно плати.
     
  14. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно все так, подозреваю что для большинства не очень интересен счетчик с ценой от 15 тыр, хотя и с хорошим функционалом. В любом случае нужно изучать инстркцию перед покупкой.
     
  15. Yenifer
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    1.392
    Благодарности:
    2.214

    Yenifer

    Omnis ars imitatio est naturae

    Yenifer

    Omnis ars imitatio est naturae

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    1.392
    Благодарности:
    2.214
    Адрес:
    Краснодар
    звучит в конце фраза:
    "Руководитель ФСТ предположил что это позволит уменьшить плату за электричество"
    Свежо предание верится с трудом. Зачем тогда всё это?
    Зла не хватает. :mad: