Двунаправленные счетчики электроэнергии

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.

  1. Technick
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    34

    Technick

    Живу здесь

    Technick

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Самара
    Связка: счетчик СО505 + Intuition pv (https://www.theowl.com/products/intuitionpv.php) позволят получать данные о выработке энергии из любой точки мира.

    Кто-нибудь уже работал с Intuition pv?
     
  2. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.312

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В теме управление домом с айфон обсуждалось подобное
     
  3. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.124
    Благодарности:
    12.698

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.124
    Благодарности:
    12.698
    Адрес:
    Краснодар
    Для дома еще нужно к айфону прикупить айтёлку (ibabe) :)
    l_65ca5f77.jpg
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Нужно укротить однофазный счётчик, дисковый (СО-505) не признают, говорят типа он не учитывает сколько своровал.
    Так как финансово-экспериментальное выявление списка правильных счётчиков дороговато получается, мож кто то подскажет, марочку?
    Или что будет при подключении трёхфазного счётчика к одной фазе?
    Нужно что бы хотя бы не учитывал честно отданное.
     
  5. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.312

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос достаточно интересный. В инете было мнение что если только одну фазу подключить - будет врать. Точного ответа нет похоже.

    А что, есть трехфазные которые складывают разные направления не по модулю? Считать в разные стороны могут десятки, но изучение докуменов показывает что все они складывают по модулю - электрики будут смотреть на максимальные показатели, если увидят такой набор цифр - мозг у них вскипит и сразу обвинят в колдовстве (воровстве эл-ва). У столба можно долго будет рассуждать где какие показания:aga:.
    Счетчик по кругу может показывать активную, реактивную, в одну, в другую сторону, да еще для каждой фазы отдельно и сколько всего набежало:aga:.

    Нам нужен счетчик, для которого можно при программировании задать что показывать на экране - в нашем случае это общая сумма с учетом направлений. Остальное пойдет во вред, на экран выводить не нужно, самому наслаждаться размером отданого подключившись компом.
     
  6. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    3.462

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    3.462
    Адрес:
    Москва
    Ну, во-первых, электросети не разрешат ставить 3-х фазный счетчик на однофазное подключение.

    После 3 страниц обсуждения я совсем запутался. С однофазными счетчиками все пока понятно - только СО505 без стопора обратного хода.

    А вот с 3-х фазными что на настоящий момент? Получается, что даже если в параметрах написано двунаправленный - не факт, что будет считать в обе стороны и показывать разность. Давайте подведем предварительный итог по результатам поисков, разговоров с производителями и импортерами - какие счетчики на 3 фазы с "разностным" учетом сейчас можно реально купить, где и почем, и точные названия их моделей? А то вроде у Энергомеры есть в ассортименте, а Daemon купить его не смог. А ПСЧ3АРТ.09.132.1 как я понял, в обратную сторону считать не может. Мощность может и уменьшается, но не в минус. По крайней мере в инструкции нет ничего про отданную в сеть энергию.

    Какие счетчики из упоминавшихся здесь начиная с первого поста есть в реальной продаже сейчас (а не "скоро")?
     
  7. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.312

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Получается на сегодня нет счетчика, которы может правильно суммировать показания с учетом направления.
    ПСЧ3АРТ.09.132.1 умеет учитавать каждое из направлений и показывать отдельно для каждого из направлений. Суммирование предусмотрено как опция настройки, но делает это как и остальные опять по модулю:mad:.
     
  8. vova_nik75
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    138

    vova_nik75

    Живу здесь

    vova_nik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Курская область
    Именно так.
    Лео, у вас знакомых поболе будет. Вы бы поинтересовались у кого, можно ли привезли счетчик из-за бугра
    например
    http://smartelectricitymeters.co.uk/Iskra ME162-ME162
    т. е. является ли для наших сетей этот счетчик тем же самым что и этот
    http://www.iskraemeco.si/emecoweb/rus/products/me162.html
    ?


    Получается, что электрики будут брать ту цифру какая им больше нравиться
     
  9. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.312

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть счетчик Альфа A1800 с индексом А в коде модификации, который согласно описанию умеет учет в оба направления, и имеет функцию сложения либо вычитания этих показаний. Но только трансформаторное включение, так как максимальный ток всего 10А. Инструкция по программированию, там как раз задается как обрабатывать суммарные показания прямой и обратной энергии.

    Для моделей с учетом в одном направлении сказано следующее -

    Модификация счетчика с функцией измерения активной
    мощности по модулю (индекс "M" в обозначении)
    Данная дополнительная функция позволяет счетчику осуществлять измере
    ния активной мощности (Робщ) по модулю каждой фазы, т. е.
    Робщ = |P1| + |P2| + |P3|,
    что позволяет исключить неверный учет электроэнергии при неправильном
    подключении токовых цепей. Данная опция может использоваться только в
    однонаправленных счетчиках.

    И похоже так сделаны все счетчики - если в одной фазе случайно или специально перепутать концы, по любому будет полный контроль и учет в пользу счетчика.

    Как обычно дьявол кроется в деталях - недостаточно делать учет в двух направлениях, нужно еще правильно обрабатывать.
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Надеюсь со стопором идёт просто неучёт возвращённой энергии?
    В аннотации написано опционально:
    По заказу потребителей в счетчиках устанавливаются: прозрачный кожух, стопор обратного хода или реверсивный счетный механизм, препятствующие хищению электроэнергии.
    Реверс означает то что только в плюс считает?
    Кстати как поставить СО505 официально?
    Ну может за поллитры и посмотрят ту что нужно, а другие вообще возьмут и все циферки сложат:aga:.
    Обычно смотрят по своему счётчику на столбе, а свой крутой говорят ставь у себя дома и любуйся на него сам.
    Кто пишет прогу? Ведь проверяющей организации нужно доказать, что ты не воруешь,(а отдаёшь на хранение такое говорить нельзя, нет закона, нет разрешения), отдаёшь излишки своей солнечной генерации соседям.

    PS
    Не "крутятся" они в другую сторону, почитайте, таких тем в нете тысячи.
     
  11. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.343
    Благодарности:
    4.886

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.343
    Благодарности:
    4.886
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  12. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.312

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Организация придет и посмотрит на табло, где будут суммарные показатели. Все остальное будет доступно только при просмотре через конфигуратор. Настройка счетчика на разницу прямых и о обратных показаний абсолютно легальна - это предусмотрено инструкцией на счетчик. А показывать отдельно каждое направление энергии актуально когда отдача будет легальной и оплачиваемой.
    Другое дело что допустим у модели Альфа А1800 на табло индикатор направления энергии... и кто знает, сразу это дело увидет, что течет в другую сторону.


    Там мелких аферистов на душу населения явно больше...:aga:
     
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Это понятно, я про то чтобы смотать обратно даже аферисты не берутся.


    Это читал, многим такое не под силу.
     
  14. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.124
    Благодарности:
    12.698

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.124
    Благодарности:
    12.698
    Адрес:
    Краснодар
    Может с помощью Leo2 составим и оправим письмо о наших чаяниях производителям счетчиков
    это лучше чем ничего
     
  15. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    3.462

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    3.462
    Адрес:
    Москва
    Просто привезти из-за границы недостаточно. Насколько я понимаю, нужно чтобы счетчик был сертифицирован в России. Иначе его электросети не "примут". Поэтому дергать нужно производителей и импортеров счетчиков в России.

    По поводу счета "туда-минус-обратно" - в США в основном такие и ставят, т. к. у них взиморасчеты идут по кВт*ч, а не по деньгам. А в Европе из-за FIT нужно считать раздельно, СБ устанавливаются официально, инверторы сертифицируют, поэтому ставят 2 счетчика - получается и дешевле, и удобнее.

    У нас если ставить официально, то основная загвоздка не счетчик, а местные энергосети - у них в договоре с частными лицами предусмотрено только снабжение энергией, но не принятие ее. Хотя мне вчера сказали, что где-то в Зеленограде местные электросети в качестве эксперимента разрешили подключить СБ и считать по одной цене принятое и отданное. Чем ведут учет - пока не знаю.

    Если в договоре удастся прописать отдачу энергии от СБ - поставить 2 счетчика и предусмотреть снятие показаний с них обоих и минусовать (как это делается в Европе) - тогда и особенные счетчики не нужны будут. Поэтому думаю, что писать коллективные письма нужно не производителям счетчиков (все равно это половинное решение), а электросетям. По закону решение по разрешению на подключение генерирующих мощностей и по взаиморасчетам принимают именно они.