1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

Двунаправленные счетчики электроэнергии

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.

  1. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В том, что по нынешним веяниям первый считает отданное, как принятое. Т. е. в какую бы сторону не теклаЭЭ, он будет учитывать ее, как потребленную.
    Вторая беда - куда включать второй?
    Если после первого и первый считает только потребленное (допустим, такой нашли) - я только "ЗА", но сети будут сильно против, т. к. всю выработанную ЭЭ мне придется оплатить, включая и ту, которую я сам потребил.
    Если вклюдать до - вся выработанная мною и потребленная мною же ЭЭ будет посчитана первым, как потребленная из сети. По системе сальдирования так жить можно, а по системе выкупа я за собственную ЭЭ доплачу по разнице между оптом и розницей сетям.
     
  2. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Если они оба однонаправленные, проще тырить электричество через второй, чем генерировать в сеть.
     
  3. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.958
    Благодарности:
    3.475

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.958
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    А-ха! @Solarbat, вот вам и ответ :)
    Ну а про то, что @Strangeman тоже объяснил - при 2 счетчиках даже теоретически нужно отдавать всю генерацию в сети. Если будет не "чистое измерение", а оптовая цена, смысла нет (ну я об этом уже писал).
     
  4. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Об этом я и не подумал :)
     
  5. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Русский человек думает об этом даже во сне.
     
  6. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Значит, я не русский.
     
  7. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    А вообще есть преценденты, когда в договоре прописана возможность приема мощности от потребителя?

    Вот нашел по А1800
    В конфигураторе на экран выставляется соответствуюшщая строка (kWh-Разн) - и все збс.
    Если прямое включение, то нужен Эльстер A1820RA. Только чует моя задница их днем с огнем не сыщешь.
     

    Вложения:

    • Новый точечный рисунок (2).jpg
    Последнее редактирование: 31.03.17
  8. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.958
    Благодарности:
    3.475

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.958
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Вопрос не в том, что счетчики не умеют считать разницу. Они это умеют, и мы это давно знаем. А в том, что такую настройку не позволяют делать правила подключения и сертифицировать запрограммированный так счетчик не удастся. Т. к. обратный переток энергии через счетчик "в ту же дырку" сетями считается воровством (в сети полно перепрограммированных счетчиков для воровства энергии, но это все незаконно и при первой серьезной поверке выявляется).

    Всегда "туда" и "обратно" считаются раздельно для целей учета.
     
  9. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    1.751

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Да, я про два счётчика, в основном, всвязи именно с ситуацией по взаимозачёту (сальдированию, ЧИ) - спрашивал. Поскольку все основные министерства (Минэнер. и ФАС) уже вроде бы как за взаиморачёт - то он возможен, рано или поздно.
     
  10. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    в типовом договоре (по крайней мере у себя) не прописано какую конкретно величину снимает контроллер. Кроме того, ты программируешь счетчик до пломбирования (потомучто после новой прошивки показания обычно стираются). Никто не будет проверять программу (районные сетевики те еще "специалисты"). Тётка-контроллер будет приходить и списывать то, что показывает экран. И если показания месяц/месяц не уходят в минус, то никто не будет задавать вопросом.
    Но тут возникает вопрос - нафига тебе вообще такой счетчик, если не предусмотрена продажа эл-ва сетям? Если выводить в 0 своими источниками, то можно обойтись меркурием.
     
    Последнее редактирование: 31.03.17
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.793
    Благодарности:
    6.706

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.793
    Благодарности:
    6.706
    Адрес:
    Калининград
    Видимо, a1820ral? Цена в найденном- впечатляет!
     
  12. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    на него цену не видел) Знаю что 1805RAL стоят около 50к - мне в этом году должны проект сделать по замене древних А3 на эту модель (стоят уже около 30шт в разных местах), а также релейку на Sepam-40 забабахать.
    А1100 тоже считает в 2 направлениях, но может ли выводить на экран разницу - хз. Просто с 1800 я реально много еб*лся и помню чо там.
     
  13. Самоделочкин
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    2.433
    Благодарности:
    2.393

    Самоделочкин

    Обучающий/ся

    Самоделочкин

    Обучающий/ся

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    2.433
    Благодарности:
    2.393
    Адрес:
    Москва
    Други, подскажите, пжста, в двух словах...
    Суть такая: в обозримом будущем планирую взять себе участочек под ИЖС и надо будет подключать "до 15 кВт включительно". Линия на 380 в 5 метрах от участка (на другой стороне дороги), но это так, к слову... В вопрос стоимости пока не погружался, видел на сайте МОЭСка что-то про 550 рублей, но это видимо без учёта трубостоек, проводов, счётчика, автоматов, розетки или вообще хз как...
    Теперь, собственно, к этой теме Форума, а точнее к двунаправленному счётчику и перспективой на "зелёный тариф"... Соседке, под самый верх ЖБ столба, вешали ей на СИП4*16 коробочку РИМ 489.01 ВКЗ и давали пульт с циферками. Судя по документам, он предназначен для учета активной, реактивной... двунаправленный... бла..бла. бла...
    Это уже чего? Те самые двунаправленные, о которых в теме речь?
    Вы извините за дурацкие вопросы если чего - "я не волшебник, я только учусь". Просто я чего думаю: "Если уж платить в МОЭСК за счётчик, то пусть он сразу будет "расово-верный", на перспективу, а то система солнечная с прошлой жизни у меня осталась, а сейчас и на ветряки заглядываюсь :|:
    Какой искать-покупать-ставить надо будет и примут ли его энергетики?
     
  14. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Они самые. Только будет ли кто заниматься его программированием как надо не известно. До принятия закона явно никто не будет.
     
  15. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Читаем руководство по эксплуатации: http://www.zao-rim.ru/public/files/cat_cnt_rim489_01_02/dat/RE_RiM_489.01-02-08-09. pdf

    п. 2.2
    Энергия
    активная (по модулю):
    Т. е. любой ток активной энергии он суммирует без учета знака. Отсюда следует, что счетчик однонаправленный. Направление только для реактивной.

    Может быть они перепрограммируются, как заметил @Guropes, не знаю. В паспорте этого не увидел пока.