    Инвесторы в российскую солнечную индустрию, 6 лет продавливали выполнение закона по ВИЭ.
    Закон был, а механизма не было.
    Сейчас есть нужное постановление Правительства РФ и бюджетные деньги начнут перекачивать в карманы инвесторов. Но порог там очень высокий и правила для своих. Не для простых людей это делалось.

    Чтобы приняли нужные решение по генерации частными лицами и они еще и выполнялись нужно очень большие усилия приложить.

    Профильная тема для обсуждения этих вопросов https://www.forumhouse.ru/threads/71295/
     
  2. Eduard1975
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Eduard1975

    Участник

    Eduard1975

    Участник

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    Народ подскажите плиз, прочитал всю тему, не понял главного)
    Представим что у меня с счетчик тот который нужен.
    И у меня есть панель которая генерит около 2 квт в час. Я могу просто через инвертер загнать обратно в сеть? т. е. не надо никаких хитрых синхронизаций или что нить еще? городская стандартная сеть без проблем съест мои киловаты и не коротнет?)
     
  3. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685
    Адрес:
    Краснодар
    К солнечным панелям нужен только сетевой инвертор,
    вот профильная тема про них https://www.forumhouse.ru/threads/109891/
     
  4. Lorderon
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    Lorderon

    Участник

    Lorderon

    Участник

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    С. Ильинско-Подомское
    Совершенно АГА! Собираете вот так... И как говориться никаких тебе аккумуляторов.
    [​IMG]
     
  5. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.050
    Благодарности:
    1.654

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.050
    Благодарности:
    1.654
    Адрес:
    Астрахань
    Lorderon
    депутатам не до НАС. Они делят пирог.
     
  6. Lorderon
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    Lorderon

    Участник

    Lorderon

    Участник

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    С. Ильинско-Подомское
    На этой неделе звонил электрикам. Интересовался есть ли у них однофазные правильные счётчики. Сказали, что есть, но только трёх фазные.
    Я ещё поинтересовался, что будет если поставить счётчик и генерить днём в сеть свои 220, а вечером забирать. Сказали, в общих словах, что им всё равно, главное чтоб правильно считал. Но предупредили, что у них на компьютере в программе такого нет.
    - Я так дамаю у их программы мозги съедут если показания последующие будут меньше.
    Да и ещё меня спросили как расчитываться будем. Я успокоил, что зимой на обогревателях всю экономию съем. У нас газа в районе как не было так и не будет отопление централизованное, но было спроектировано под уголь, теперь углём дорого стало, котлы топят дровами. Кое какие переделали на дрова. Но вопрос не в том. Однофазных (кроме СО505) правильных как я понял так и не появилось только трёх фазные или что-то с места сдвинулось. Да ещё забыл. Электрики спрашивали схему подключения. Видимо трансформаторная или как... Так что? Вопрос ставить СО505!
     
  7. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685
    Адрес:
    Краснодар
    Ставьте, хороший счетчик.
    Только исполнение СО-505 должно быть №20 (без стопора обратного хода и реверса)
     
  8. Technick
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    34

    Technick

    Живу здесь

    Technick

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Самара
    А как быть с двухтарифными счетчиками? Существуют ли среди них такие, которые так же отматывают показания обратно при генерации от СБ?
     
  9. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685
    Адрес:
    Краснодар
    Все трехфазные счетчики (указаны на первой странице темы) имеют тарифные зоны,
    считают показания по четырем направлениям (активная, реактивная, прямого, обратного направления),
    но итоговые показания складывают по модулю, якобы для препятствования хищения электроэнергии путем неправильного подключения (т.е. сматывания).
    Нужно каждому писать производителю письма с просьбами изменить программу (ПО) счетчика, и объяснять для чего нам нужны такие счетчики.
     
  10. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.934
    Благодарности:
    3.456

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.934
    Благодарности:
    3.456
    Адрес:
    Москва
    "отматывать" не умеют сейчас никакие счетчики (кроме индукционного 505-го). В лучшем случае так называемые "двунаправленные" счетчики (они все 3-фазные) не плюсуют отданное к потребленному.

    Энергомера вроде уже сделала нужные нам счетчики, обещали скоро "выпустить" на рынок.
     
  11. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685
    Адрес:
    Краснодар
    Расскажите подробнее, про этот счетчик,
    а то может уже пора очередь занимать.
     
  12. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.050
    Благодарности:
    1.654

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.050
    Благодарности:
    1.654
    Адрес:
    Астрахань
    Baracud
    Просто ждут изменения в законодательстве. Ведь продавать в сеть может только юридическое лицо и только по себестоимости.
     
  13. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685
    Адрес:
    Краснодар
    Так ведь продавать то не обязательно.
    Есть же механизм в некоторых странах знаиморасчета.
     
  14. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    Что меня смущает в СО-505.
    По паспорту он работает от минус 20.
    У меня счетчик на столбе, замерзнет зимой.
     
  15. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    486

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    486
    Адрес:
    Хотьково
    Откуда у вас такая информация? Нормальные цифровые счётчики плевали на неверное включение и считают всё правильно, никак не складывая, а именно разделяя активную прямую и обратную и реактивную прямую и обратную.