1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Протечки в системах отопления, ГВС, теплых полов

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Викторка7, 01.02.13.

  1. Викторка7
    Регистрация:
    10.12.10
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    338

    Викторка7

    инженер-тепловизионщик

    Викторка7

    инженер-тепловизионщик

    Регистрация:
    10.12.10
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Добрый день.
    Это не совсем по данной теме, но по кровлям таковой нет, да и ладно.
    Для плоской кровли с вашей конструкцией пирога методом ЭВК все повреждения будут найдены с максимальной точностью. Абсолютно все! Требуются кое-какие уточнения, но это уже тонкости и подробности.
    С помощью тепловизора можно найти источник протечки (повреждение гидроизоляции) только когда есть одно повреждение на 100 и более кв. м и то далеко не всегда. Вообще, видимые с помощью тепловизора аномалии повышенных температур на поверхности кровли, могут интерпретироваться в большинстве случаев, как области с повышенной теплопроводностью материалов. Например, в случае утеплителя под гидроизоляцией, "теплые пятна" могут свидетельствовать о его намокании, отсутствии, локальном повреждении, изменении толщины. Результаты тепловизионной съемки далеко не всегда совпадают с реальными повреждениями, найденными визуально или методом ЭВК. Как дополнение - сойдет.
    Сканер влажности, если под гидроизоляцией или в толще сканируемой поверхности есть металл (арматура, дорожная сетка), работать не будет. У Tramex есть для кровель Dec Scanner, но принцип его фунционирования аналогичен ручному RWS. Потом, сканером опять же можно найти только места увлажнения, отрисовать распределение влаги в толще конструкций (у них даже софт какой-то есть), но точечно найти повреждение гидроизоляции далеко не всегда вероятно.
    Тепловизор+сканер применять можно в любой последовательности. Для тепловизионной съемки необходимо, чтобы сначала были осадки (м.б. принудительный обильный полив поверхности), потом солнце, чтобы поверхность высохла, а потом после захода солнца снимать. Сканер по влажной поверхности не работает. Результат - пальцем в небо. ИМХО - это вчерашний день, когда других методов не было, либо только в специфических случаях, например для скатной кровли, когда ходить с датчиками по поверхности не очень комильфо.
     
  2. Игорь 82
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Игорь 82

    Новичок

    Игорь 82

    Новичок

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Викторка7, Добрый день. нужна проверка теплого пола на точку протечки. Как с Вами связаться? Или мне позвоните пожалуйста 8-965-383-88-30 Игорь