1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.

  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.244
    Благодарности:
    14.122

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.244
    Благодарности:
    14.122
    Адрес:
    Москва
    это ответ на один из 6-ти вопросов. На остальное инсталяторы Вашего теплообменника болт забивают, понятно.
     
  2. ArturHub
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    94

    ArturHub

    Живу здесь

    ArturHub

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Уфа
    имхо, итак понятно, что будет происходить во время отключения приточного вентилятора на 15 минут
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.244
    Благодарности:
    14.122

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.244
    Благодарности:
    14.122
    Адрес:
    Москва
    Да, прочие вытяжки - если есть - опрокинутся и будут "озонировать" воздух дома отложениями своими, если это санузлы - счастье в дом полетит в виде бактерий, а то и в виде всего содержимого фанового стояка. На малоэтажке часто фановый стояк рядом с вытяжкой санузлов строится, кто ж додумается о возможных в течении 15минут каждого часа траблах: вытяжки санузловые отдельные, могут быть на вентиляторах с принудительным периодическим включением (рекуператор же, значит экономим тепло, значит редко включаются санузловые вытяжки, значит опрокинутся в первую очередь и даже обратные клапаны (в массе своей не герметичные не спасут). Рекуп сосет обратно разбавленный немного окружающим воздухом газ из фанового стояка, красота... Если нет таковых вытяжек прочих по дому вдруг - будут просасываться все неплотности (ну конечно же если нет байпаса). А кто колхозит байпас, используя Ваш рекуп? Известно ли достоверно хоть об одном таком случае?
    Мне то понятно, что про это думаете Вы как толкатель девайса и инсталяторы? Заказчик понятное дело о таких нюансах один из тысячи задумывается и никто ему не скажет ничего, пока сам заказчик вопросы не начнет задавать. Печалька...
     
    Последнее редактирование: 14.03.16
  4. ArturHub
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    94

    ArturHub

    Живу здесь

    ArturHub

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Уфа
    напишите как правильно по вашему нужно делать? будет больше пользы читателям.
    и кстати моя задача не толкать девайс - на это есть отдел продаж и т. п. (продажи идут постоянно, насколько я понимаю с этим проблем нет), а представить его в сети, получить от людей обратную связь, в том числе и для улучшения девайса и для лучшего понимания какой продукт востребован и для дальнейшего вывода продукции на новый уровень по качеству и по географии.
    все вопросы и претензии передаю производителям. ваше мнение тоже интересно и будет озвучено, хотя это наверное больше к проектировщикам вопросы и установщикам (как они впишут данный девайс в систему вентиляции). я вам лишь рассказал как в большинстве случаев на практике реализуется.
    встречный вопрос о ваших целях?
     
  5. rustyle
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6

    rustyle

    Участник

    rustyle

    Участник

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6
    Друзья, будет ли продолжение этой душещипательной беседы? Дюже актуальная тема.

    Приоткрою завесу тайны моего интереса к этой теме. С недавних пор один корейский производитель рекуператоров нанял меня для написания логики для контроллеров этих самых рекуператоров. Но, они никогда не сталкивались с русской зимой. У них и 0 редко бывает. Сам я пока не силен в вентиляции, и её расчетах. ;)

    В связи с выше изложенным возникла необходимость в проведении консультаций. В качестве мотивации они готовы рассмотреть взаимовыгодное сотрудничество.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.556
    Благодарности:
    18.423

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.556
    Благодарности:
    18.423
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @rustyle, кто производитель, какой тип рекуператоров, каковы характеристики по расходу/напору, каков элементный состав установок, какой тип движков, на какой базе контроллер построен, какие датчики присутствуют/отслеживаются,...?
    В личку, плз.
    ЗЫ: Вы, как понимаю, только "по програмированию" работаете? А как у Вас со знаниями теории регулирования/управления/защиты/контроля систем автоматики?
     
  7. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812
    Извиняюсь что вклиниваюсь в разговор, но не могу не поделиться фотками (спасибо надо сказать новогодним морозам)
    Проще говоря, роторный рекуператор, с электрическим преднагревом в нынешний морозах потек и ротор примерз к корпусу так что заклинил. Конденсата под машиной было прилично. И это при условии того что производитель пишет что дренаж для роторов не требуется.
    Производителя озвучивать не буду. А машина стоит в Москве ...
     

    Вложения:

    • P_20170107_003034.jpg
    • P_20170107_003051.jpg
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.556
    Благодарности:
    18.423

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.556
    Благодарности:
    18.423
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @vasisuil, и скорее всего в него вытяжка из влажных помещений заведена.
     
  9. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.868
    Благодарности:
    15.173

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.868
    Благодарности:
    15.173
    Адрес:
    Дедовск
    Во всей Финляндии вытяжка из санузлов заведена и даже саун. И во всем мире так делается иначе рекуп нафиг не нужен.
     
  10. Mycraft
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    2.518
    Благодарности:
    2.782

    Mycraft

    Живу здесь

    Mycraft

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    2.518
    Благодарности:
    2.782
    Адрес:
    Берлин
    Именно так...вот только в России почему-то нельзя из санузлов в общию вентиляционную установку...
     
  11. rustyle
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6

    rustyle

    Участник

    rustyle

    Участник

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6
    Это если потоки пересекаются.
     
  12. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.644
    Благодарности:
    1.812
    ПВУ стоит в квартире. Насколько влажные помещения ?
     
  13. Mycraft
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    2.518
    Благодарности:
    2.782

    Mycraft

    Живу здесь

    Mycraft

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    2.518
    Благодарности:
    2.782
    Адрес:
    Берлин
    Ну во всём другом мире можно пересекатся, почему в России нет?
     
  14. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.980
    Благодарности:
    10.817

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.980
    Благодарности:
    10.817
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @Mycraft, некоторые нормы в России - более жесткие по причине расчета на старые технологии.
    Некоторые - по причине большей паранои. Не нужно считать, что если скажем западная европа - то там идеально и на них нужно всегда ровняться.
     
  15. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.868
    Благодарности:
    15.173

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.868
    Благодарности:
    15.173
    Адрес:
    Дедовск
    Я лишь упомянул Финляндию, близкую по климату, могу так же добавить и Норвегию.