1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Возможность работы компрессора с частотным преобразователем

Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Виталий123456, 08.02.13.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.713
    Благодарности:
    10.095

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.713
    Благодарности:
    10.095
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Бюджетный частотник выдает долговременно не более входящего напряжения.
    Но нет никаких проблем использовать компрессор 3*380 при 3*220. Нужно лишь правильно подобрать фреон или момент на валу, или хотя бы сориентироваться по мощности.
    Скажем компрессор, расчитанный на 3*380*50гц 410 фреон при 7/53...Прекрасно будет работать 3*220*45гц на 22 фреоне при 0/40. Т. е. можно запустить от 1 фазы 220В.
    Например, все компрессоры копланд заливаются маслом РОЕ с завода. Это значит - можно использовать любой распространенный фреон. Также, в программе селект можно увидеть, что один и тот же компрессор прекрасно работает от 134 до 404 фреона...потребление при этом различается в два раза.
    Тупо смотрим максимальный и номинальный токи и вперед.
     
  2. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вряд ли буду делать это! Если честно попробывал бы если был большим специалистом. Я не очень глубоко изучил и знаю как работает компрессор. А сжечь его не хочется. Нужен специалист в этой области...
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.713
    Благодарности:
    10.095

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.713
    Благодарности:
    10.095
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это делать можно и нужно, если случайным образом...вам достался халявный компрессор.
    С газом всегда есть варианты, если знать какое масло используется.
    Но может так случиться, что весь приход сожрут увеличивающиеся диаметры труб. Тут палка о двух концах. Не зря производители "полюбили" 410 газ. Из-за реально огромного давления, диаметры получаются мелкими...
    Наиболее интересен вариант использования 134 (12) газа на мощных скролах, при работе на ТП (0/35).
    Но скролы шумные, домой лучше не ставить ...конечно, дома разные..Зато КОП против 410 на 0.2-0.4 будет выше...
    В общем, запустить 3*380 компрессор от одной фазы (3*220), это далеко не самая главная проблема.
    Я бы сказал проще - компрессор совсем не главная запчасть в ТН, не стоит делать из этого проблему.
     
  4. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    404 И 22 одинаковы только по давлению. я переводил на 22 компрессора работающие на 404 ничем хорошим это не заканчивалось так можно только с чужой техникой.
    нужно еще принимать во внимание диапазон работы компрессора. многие производители указывают ограничения использования на 22 -"допускается при принудительном охлаждении головки"
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.713
    Благодарности:
    10.095

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.713
    Благодарности:
    10.095
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сразу видно профессию.
    Для дома, для семьи, далекому от холодилки человеку...реально раздобыть какой-нибудь среднетемпературный б. у. копланд. И в этом случае, при конденсации на ТП и кипении около 0 в геоконтуре - использование с частотником 3*220 становится актуальным.
    Низкотемпературные модели - это удел избранных.
     
  6. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Я уже говорил.
    можно в фак поместить
    ТН -низкотемпературное отопление
    а это 90 %теплые полы! тп-обычно вещчь теплоемкая даже стяжка весит немало
    поэтому для самодельщиков ну нафиг не нужен инвертор (кроме плавного пуска ну и дополнительной защиты)
    я гистерезис на полу делаю 3 ну не замечаю резких перепадов температур сейчас при +5 часа по 3 система стоит пока эти 3 градуса уйдут!
     
  7. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Это если есть тёплые полы, а вот если их нет, то весьма желателен.
     
  8. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я купил и установил себе воздух вода не инвертор! И не жалею об этом. Теплый пол есть, буфер есть. Включается на 15-20 минут и 1,5 часа стоит...
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.713
    Благодарности:
    10.095

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.713
    Благодарности:
    10.095
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет уж. Как показала практика - инвертор нужен хотя бы для того, чтобы загнать двигатель в оптимальный режим. Неговоря уже об бесконтактном векторном управлении.
    Ну и все виды защит в одном флаконе.
    У меня сейчас данфос 3*380 минимум -15% от паспортного режима кушает. Насосу тоже 100в хватило, вместо 220...
    В сумме КОП, без циркуля ТП, стремится к 7.5.
     
  10. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Хороший коп ! Я бы поставил частотник, если бы он стоял побюджетней). Да и сам смог бы все сделать как нужно.
     
  11. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Был бы частотник для пробы...а так вдруг не пойдет
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.713
    Благодарности:
    10.095

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.713
    Благодарности:
    10.095
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    авито частотный преобразователь.
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Так, а как быть с тем, что без Инвертора ТН будет в пол загонять теплоноситель максимально возможной температуры. Оно то может с гистерезис в 3 градуса по Т обратки и не почувствуется. Но для труб пола как то не комильфо. Они потихоньку уроются, а металлопластик который практиковали по началу, так и вообще расползется. Ну и опять же, при максимальной температуре теплоносителя на выходе, падает КПД (если я правильно понимаю). То есть экономичнее долго, но по чуть чуть температуры, чем быстро и по многу?
     
  14. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    М. Ч мы стараемся максимально эффективно использовать ТН и к вашему сведению температуру конденсации можно регулировать и на простом компрессоре (это я вам по большому секрету) причем способов не один! а 40 гр конденсации врядли повредят даже мп трубам!
     
  15. oreke
    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    19

    oreke

    Живу здесь

    oreke

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Almaty
    Для компрессора 3*380В 410фреоне GPT425DBA для работы на 22м фреоне и 3*220В какой модель инвертора нужен?