Возможность работы компрессора с частотным преобразователем

Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Виталий123456, 08.02.13.

  1. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    Приветствую всех.
    у меня частотник INVT GD10-1R5G-4-B
    не могу разобраться как увеличивать/уменьшать обороты вручную (потеециометром)
    кто знает алгоритм настроек, помогите.
    Заранее благодарен.
    p. s. двигатель асинхронный 380В 1,5 kW, 1400 оборотов.
     
  2. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Черкассы
  3. Энергоменеджер
    Регистрация:
    13.05.17
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    44

    Энергоменеджер

    Живу здесь

    Энергоменеджер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.17
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    44
    Достался воздушник Маквэй 61 канальный 16 кВт по теплу, лежит все не придумал. Компрессор 4кВт.
    Мне на весь дом 1 кВт хватит. А этот спиральное в 4 раза больше. Это получается если его крутануть 50:4=12,5Гц. Напряжение надо всего 380:4=95Вольт. Ток 10 ампер. Что может попробовать плату с Али есть для безколекторников 90 Воль. 15А. Уже два раза беру. Как асинхронник подключают к драйверу БЛДС, вроде просто ставят три датчика холла и магнитный сепаратор как в системах зажигания. Как с герметичным компрессором придумать, поставить в параллель маленький асинхронник с холла и сепаратором, это для запуска драйвера, а к нему в параллель уже компрессор. Будет частотник без обратной связи. Кто что думает спецы. Для чего брал драйверы, делал из принтерных БЛДС шлифовалки с планетарным (орбитальным) движением шлиф круга для ремонта постели коленвала блока цилиндров и седел клапанов ДВС. Направляющий и экцентриковый вал (12, и 25мм) проходит через БЛДС и шлифовальный камень, типа PEG-8 (10).
     

    Вложения:

    • IMG_20190915_220121_131.JPG
  4. Энергоменеджер
    Регистрация:
    13.05.17
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    44

    Энергоменеджер

    Живу здесь

    Энергоменеджер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.17
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    44
    Или вот ещё пример но с родным драйвером, у него кварцевая стабилизация и напруга 24В щас все выкидывают и ставлю драйвер с Али.
     

    Вложения:

    • IMG_20190723_110756_934.JPG
  5. Энергоменеджер
    Регистрация:
    13.05.17
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    44

    Энергоменеджер

    Живу здесь

    Энергоменеджер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.17
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    44
    Вот описаловка драйвера почти 1кВт меньше 1000 р. Таких плат дофига, есть с Холло, есть и без холла, там питание логики делается из силового, те что по меньше напруга, просто параметрический типа кренки 7805, те что по выше напряжением уже преобразователь с ШИМ. Так думаю можно и отдельно подать на логику и на ключи, тогда можно поменять и ключи и кондеры Вольт так на 300, а это 3 кВт уже.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 02.12.19
  6. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Парни я уже 100 раз говорил 3фазы по 380 надо а все доступные частотники 3х220 делают, компрессор не вентилятор, не мотор толкнуть а компрессор пусковые токи и так мама не горюй тем более поршневое, если копланд он с насосом на такой частоте сдохнет без масла с борботажем копланд 20 герц мин. а лучше 30 герц. не проще этот продать и купить маленький кондей? А для подбора трансформатора стабилизатора частотника мощность эл. двигателя снабженного компрессором нужно умножать на 5- 7 единиц.
     
  7. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Черкассы
    Спасибо, действительно читал сто раз, что нельзя...Тема начата 2013 году, заглохла в 2018, думаю, а вдруг есть прорив в этом вопросе, та ещё черная пятница...
     
  8. Энергоменеджер
    Регистрация:
    13.05.17
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    44

    Энергоменеджер

    Живу здесь

    Энергоменеджер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.17
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    44
    Асинхронник в силу специфики своей конструкции ратора, имеет 5-7 единиц кратный пусковой ток. При этом его момент если условно так стабилизировать имеет максимум при отстаивании асинхронной от синхронной -5-8%. Тот же крановый или от старых катушечных магнитофонов имеет другую конструкцию беличей клетки ротора имеет максимум момента и ток при нулевой скорости. Уменьшив напругу в два раза уменшется и мощность в два раза, уменьшив Т кипения и конденсации в два раза, уменьшив дроссель - капилярку, при той же производительности компрессора. Ах да площадь теплообменников увеличивать. Вернёмся теперь к АС мотору, нет нагрузки он жрет как трансформатор, косинус фи, здвинув фазу тока, разкрутил быстрее синхронной скорости, стал генератором. Всем хорош только пуск как у трансформатора с КЗ в вторичной (ротор) обмотке. С прорывом в полупроводников асинхронник сдохнет как мамонты.
     
  9. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Черкассы
    Значит черная пятница не катит. Ну, а плавный пуск (soft start) возможен для однофазного компрессора 2,2 кВт 10 ампер?
     
  10. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Да запросто !
    наберите в Яндексе
    cpsholod danfoss устройство плавного пуска.

    Алко есть а данфосс цена даже не космос посмотрите! просто помимо рабочего тока есть максимальный и ток заклинивания ротора и его тоже надо учитывать. Отсюда 5-7 единиц а не от асинхронника.
     
  11. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Черкассы
    Чуть подробнее о токе заклинивания ротора, извените, но не знаю...Да ,цены на плавный пуск не слабые. А жалко всё-таки компрессор, как он трудиться при пуске. Читал где то, что можно удвоить номинал конденсатора, после пуска отключать. Подтвердите или в сторону..?
     
  12. Энергоменеджер
    Регистрация:
    13.05.17
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    44

    Энергоменеджер

    Живу здесь

    Энергоменеджер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.17
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    44
    Да для аднофазного двигателя с обмоткой и фазосдвигающим кондером, есть такое, увеличение ёмкости кондера в 2-4 раза ради пуска. Если его оставить в работе то он тормозит (нагрузка как на машине 4х4). Ёмкость рабочего кондера это компромисс между реальной загрузкой и мощность двигателя и нагрузкой от компрессора. Есть ещё в холодильниках пусковая обмотка, камыкается реле тока в рабочей обмотке, без кондеров, экономия в отличие от кондера,
     
  13. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
     
  14. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Каждый эл. двигатель насчитывается на пусковые токи если ему нужен конденсатор с большей ёмкостью его ставят если не нужен не надо думать, что вы умней производителя, используйте толстые провода, хорошие контакты и не совершайте больше 6 пусков в час вот и вся ваша помощь компрессору!
     
  15. ogbbig
    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    ogbbig

    Участник

    ogbbig

    Участник

    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    В документации на компрессор ничего не сказано про направление вращения!