Вводной щиток. Нужен совет

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alexey+, 09.02.13.

  1. Alexey+
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    Alexey+

    Участник

    Alexey+

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, сторонников ТНЦС не ищу. Всего лишь озабочен муками правильного выбора.

    Что разделение сделано у меня я и не думаю,
    Об этом сразу и написал в 1 посте: есть "сомнения. - точка и способ разделения PEN".
    Далее написал как планирую лечить свои сомнения:
    1. вместо выходных автоматов поставить селективное УЗО 4р на 300ма
    2. шинку N убрать и "ноль" со счетчика пустить прямо на УЗО
    3. шину PE соединить со штырем повторного заземления у опоры медным проводом 10квадрат
    4. шину РЕ соединить с корпусом щитка.

    Щиток этот видел у Максим1990. По моему -эталон.
    Разделение сделано до счетчика.
    У меня так уже не получится, поэтому вообще и не стоит городить массивную шину разделения после счетчика и автомата с зажатым в их клеммах СИПом.
    Единственно надеялся, что шиной разделения ПЕНа можно считать спуск заземления на опоре. Достаточно толстая проволочина! Сверху этой проволочины на столбе будет N, а внизу PE. ...
    В общем не хватает мне пока уверенности для принятия решения.
     

    Вложения:

    • ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОРЫ.jpg
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так Вам уже раза три сказали, что это правильные действия, для реализации ТТ. Убрать всё лишнее и не страдать.
    5. Кабель использовать 4-жильный, броню подключить к шине РЕ, в доме броню заизолировать.
    6. Для дома исполнить отдельное заземление.

    При ТНЦС Ваши ИЕКовские шинки не потянут ток от половины поселка, случись что...
     
  3. Alexey+
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    Alexey+

    Участник

    Alexey+

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все ясно!
    Пошел покупать кабель 4х10.
    Всем откликнувшимся огромное спасибо!
     
  4. Alexey+
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    Alexey+

    Участник

    Alexey+

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите пожалуйста.
    Распределительный щиток в дом можно ставить пластиковый?
    Просто понравился Хагер Гольф на 72 модуля.
     

    Вложения:

    • hager golf 72.jpg
  5. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Чтоб окончательно было ясно почитайте тему Помогите определиться TN-C-S или TT?.

    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане для системы питания с типом заземления ТТ!

    Это не говоря, что некоторые пункты норм относящиеся только к системе питания с типом заземления TN глупы или того хуже опасны, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Ввод, вводной щит строений должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита, линий, если есть, питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    Если Вы из того, что я написал Вам про систему питания с типом заземления ТТ что то не поймете и решите делать только то что хотите из того что поняли, как довольно часто делают многие кому дают советы на форуме, то это опасно!

    Приведу примечание ПУЭ, которое можно применить к тому что я Вам писал про систему питания с типом заземления ТТ, но которое умалчивают те кто советует в одноквартирных домах питаемых от ВЛ и подключенных через ЩУ с грубыми нарушениями делать систему питания с типом змземления TN.
    Вы планировали 5х10 мм2, то есть выделели сумму, лучше взять 4х16 мм2, чтоб были меньше потери, которые окупят большую чем у 4х10 мм2 стоимость кабеля на протяжении эксплуатации. Это без учета неоднократного повышения тарифов которое будет.

    ВДТ в ЩУ лучше 100 мА!

    В ЩУ, если в счетчике глухозамкнутые вход, выход нейтрального полюса, как исключение, лучше оставить как есть. Поищите, я когда-то писал с фото, как лучше делать коммутацию если используются такие шинки как у Вас, а так же, про заземление ЩУ, то же с рисунком.

    Схема щита дома требует доработки, корьектировки, так как в некоторых линиях не отвечает выше приведенным требованиям, а в некоторых линиях есть схемные ошибки и перебор с комплектующими.

    Мож
    но.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схему дорабатывать не будете до покупки щитка? :close:
     
  7. Alexey+
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    Alexey+

    Участник

    Alexey+

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно.[/quote]
    Уважаемый Наблюдатель!

    Спасибо, за информативное сообщение. Изучать, теперьТТ и более углубленно, конечно же продолжу. Пока время есть, реализация намечена на май. Ваши ссылочки поищу обязательно.

    Набросал общую схемку электрификации участка.
    В ЩУ поставлю на выходе УЗО S 40А на 100ма.
    Баня и Гараж (будущие) будут отдельностоящими со своими Щитами, с узо в обязательном порядке на все группы. Это не отражено на схеме Щита Дома, который Вы посмотрели и видимо Вас обеспокоило отсутствие УЗО на соответствующих линиях.
    Заземление у дома думал сделать типа zandz.
    У Гаража и бани - Уголками и соединить с заземлением дома?

    Если не трудно, поясните пожалуйста в каких линиях "схемные ошибки и перебор с комплектующими".
    Что-то все смотрю-смотрю, а не доходит.
    А вот с этим мне необходимо определиться на этой неделе.
     

    Вложения:

    • электроснабж участка.jpg
  8. Alexey+
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    Alexey+

    Участник

    Alexey+

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если Вы имеете в виду, что может измениться номенклатура деталей - подскажите на что обратить внимание, т. к. в воскресенье уезжаю в Москву, там и закупиться планирую, в т. ч. и щиток.

    На данный момент схема на 48 модулей. Щиток 72 - свободны 24 модуля. Наверное реально свободных останется где-то 12. Считаете маловат будет резерв для модернизации в дальнейшем?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для начала схему доделать, а то все торопятся, а потом начинается "модернизация в сторону размеров щитка". Туда же модули не просто так ставятся, а в магическом порядке исходя из удобства монтажа, например. Некоторые любят юзабилити больше удобства монтажа, о как! ;)
    Вы наверное не в курсе, что межреечное расстояние 125 менее удобно, чем 150... и т. п.
     
  10. Alexey+
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    Alexey+

    Участник

    Alexey+

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Н-да. Наверное стоит потом реле на контроль напряжения поставить. Сперва послежу за колебаниями в сети.
    На это места хватит, а что еще туда воткнуть - на ум не приходит. Генератор не планирую...

    Хоть межреечное 125, но зато корпус снимается и доступ открывается лучше, чем в закрытом ящике со 150.
    АББ то мне больше нравится, одно только не устраивает - цена.

    "Магический" порядок в голове уже как-то складывается, пора рисовать.
     
  11. Alexey+
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    Alexey+

    Участник

    Alexey+

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В мае, как и планировалось, были реализованы схема заземления ТТ, распределительный щиток в доме, собственно заземление Зандз.
    Схема распределительного щитка была дополнена реле напряжения и контроля фаз РНПП-302.
    Теперь могу визуально контролировать напряжение.
    Достаточно часто по одной из фаз напряжение превышает верхний порог. Реле срабатывает, отключая нагрузку- все 3 фазы. После того, как напряжение возвращается в установленные пределы реле автоматически подсоединяет обратно.
    Коммутация осуществлена через контактор иэк на 63А.
    Пока все работает нормально.

     