1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14

Покритикуйте элсхему дачного домика

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ss581, 12.02.13.

  1. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Немного изменил схему. Реле напряжения РН-113 с контактором поставил после рубильника (дабы исполняло свою роль после переключения сеть-генератор)... Никак не дождусь с материка рубильник OT63F3C от АВВ…

    Автоматы защиты и УЗО для запитки наружных розеток для сварки и др. электроинструмента, - разместил в ЩРН, который будет находится внутри домика...

    Заготавливаю материалы и инструмент…
     

    Вложения:

    • DSC00521.jpg
    • DSC00527.jpg
    • DSC00524.jpg
  2. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
  3. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Не то поставил... лллллНовый рисунок (3).jpg
     
  4. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Итак, окончательно схема выглядит вот так:

    [URL='http://trueimages.ru/img/6a/06/0b74fe25.jpg%5b/IMG']http://trueimages.ru/img/6a/06/0b74fe25.jpg[/IMG[/URL]]


    После приобретения рубильника OT63F3C, неприятной новостью стало невозможность закрытия дверцы при установленной ручке рубильника… Да и при снятой ручке, - имеется некоторое напряжение дверцы при её закрытии… Да и хотелось бы постоянное наличие ручки на рубильника на своём месте (в потёмках, искать её…).

    На одном из сайтов подсказали что делать… Вот, что получилось… Сейчас прекрасно всё закрывается!


    [IMG][URL='http://trueimages.ru/img/89/e8/2884fe25.jpg%5b/IMG']http://trueimages.ru/img/89/e8/2884fe25.jpg[/IMG[/URL]]


    [IMG][URL='http://trueimages.ru/img/e7/c6/4984fe25.jpg%5b/IMG']http://trueimages.ru/img/e7/c6/4984fe25.jpg[/IMG[/URL]]


    [IMG][URL='http://trueimages.ru/img/52/bd/4a84fe25.jpg%5b/IMG']http://trueimages.ru/img/52/bd/4a84fe25.jpg[/IMG[/URL]]
     
  5. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.077
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.077
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот так, пошлёшь человек 10 куда подальше, наполучаешь минусов - но хоть кто-то сообразит...:hello:
    Насос водяной не относите к "мокрым" потребителям?
    Рубильник - 4 больших плюса! Чувствуется глубокое знание плоскорезов...:aga:

    [​IMG]
     
  7. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    По поводу насоса согласен...Поправил...
     

    Вложения:

    • Новый рисунок.jpg
  8. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Разводка в щите...
     

    Вложения:

    • Новый рисунок (1).jpg
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    "Силовая" розетка однофазная на 50А для чего?)
    Свет выводите под свои УЗО
    В нижней группе АВ В25А на В32А замените - может не хватить если одновременно мастерская+водонагреватель "включены".
    РН на раб. ток 63А вряд ли найдете - это как бы макс. ток, на который грузить не стоит.
    Селективное УЗО надо будет брать ампер от 80.
    Вам точно 63А выделили?
     
  10. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Для работы сварочника...
     
  11. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Вот, что получилось...
     

    Вложения:

    • DSC00553.jpg
    • DSC00558.jpg
    • DSC00559.jpg
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.077
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.077
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо ж было в Унибокс перевернуть! У него сверху неизвестно для чего куча места.
     
  13. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Рамка с комплектующими переставляется за 1 минуту...
     

    Вложения:

    • DSC00561.jpg
  14. skven
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    501

    skven

    Живу здесь

    skven

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Москва
    Классная тема! Много для себя подчеркнул, спасибо тебе ss581 !
    Вопрос, а что за лампочки у тебя на схемах? как контроль тока?
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Так оцените тему на 10 и скажите "спасибо" автору за какое-нить сообщение). Ему наверняка приятно будет)