1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Помогу в проектировании вентиляции

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Если бассейн будет пользоваться круглый год, то бюджетного решения нет, если не хотите, чтобы у вас вода текла по стенам и окнам.
    Нужна приточно-вытяжная вентиляция с подогревом воздуха до 26-30 С. Далее по расчету смотреть нужно ли ставить осушитель дополнительно или нет.
     
  2. Romario_82
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    241

    Romario_82

    Строю дом

    Romario_82

    Строю дом

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Егорьевск Моск. обл.
    Не даю никому совет - просто из наблюдения. На предприятии где я работаю есть бассейн (для нужд руководства) думаю большая площадь 70-80 кв. метров. Так вот раньше не было ничего - гипсокартонного потолка хватило года на два. Сейчас стоит вентилятор ф 200-250 на вытяжку и одно окно на микропроветривании батареи есть но отключены температура в помещении сейчас около 10 градусов (помещения через стенку отапливаются), стены сухий в том числе одна уличная потолок висит уж лет 5 как вчера сделали. Вот как то так. Сам думаю, что чудо.
     
  3. bazilion
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    326

    bazilion

    Смыслитель

    bazilion

    Смыслитель

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Насколько я понимаю, в Питере, как и в Москве, средняя температура января как раз около -10 гр. Морозы выше 15-20 гр бывают редко и не держатся долго. А потом я уже писал, само устройство находится в отапливаемом помещении, и если теплообменник обледенеет(снизится эффективность рекуперации), то его можно выключить на полчаса, оно оттает, и будет дальше работать. Воздухообмен будет работать в любом случае.
     
  4. Холодильник
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    45

    Холодильник

    Живу здесь

    Холодильник

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    С Лосснеями не работал, работал с дайкиновскими VAMами. Так вот чтобы не было обмерзания, перед входом ставили эл.нагреватель и реджиновский пульсар ну и датчик соответственно...
     
  5. bazilion
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    326

    bazilion

    Смыслитель

    bazilion

    Смыслитель

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Холодильник, При установке нагревателя теряется весь смысл рекуперации. Я уже писал, например, о приточной установке "Марта" с нагревателем в канале и о затратах на подогрев воздуха при ее работе.:)]
     
  6. Баир
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.015

    Баир

    мини-девелопер

    Баир

    Заблокирован

    мини-девелопер

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.015
    Адрес:
    Бурятия
    Посоветуйте по такому вопросу. Строю сейчас брусовой дом, через месяц заселение жильцов (так вышло - квартиру подвернулось быстро продать). Брус до окон подсохший, выше уже свежий, перекрытия, соответственно, тоже свежие. Будет смотнировано отопление и печь кирпичная в доме. Но, думаю, необходимо устроить вентиляцию всех помещений. Кто в теме, что посоветуете? :hello:
     
  7. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Вполне естественно. Наверно и поверхность воды закрыта пленкой? А если они натопят в помещении до 28 С и окошко прикроют, то тут и начнется..
    Чем выше температура воздуха и воды в помещении, тем выше интенсивность испарения воды с поверхности воды.
    Почему и говорю "если зимой будут купаться, то бюджетных решений нету:)"
     
  8. Romario_82
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    241

    Romario_82

    Строю дом

    Romario_82

    Строю дом

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Егорьевск Моск. обл.
    Последние года два не пользовали. На дне какая то зелень появилась, ждём развития эволюции:)]. Плёнкой не накрыт, но температура в помещении ниже +10, воды наверно ещё холодней.
     
  9. andrey722
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    andrey722

    Новичок

    andrey722

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Cтарый Оскол
    Спасибо! Вопрос такой. Нужна именно приточно- вытяжная установка, либо можно установить отдельно оконные или стеновые вентиляторы, работающие на приток и вытяжку, если да, то какой мощности и на каком расстоянии друг от друга установить?
     
  10. Romario_82
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    241

    Romario_82

    Строю дом

    Romario_82

    Строю дом

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Егорьевск Моск. обл.
    Одних вентиляторов точно не хватит, Вы посмотрите винете что из себя представляют ПВУ не зря таких денег стоит. Я про бассейн писал НЕ используемый, правильно говорят, если начать топить сразу все поверхности вспотеют. ИМХО Вашу проблему бюджетно не решить, может надо было делать бассейн на улице:)]
    :hello:
     
  11. лузер
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    21

    лузер

    Живу здесь

    лузер

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток.
    Кто может проконсультировать по такому вопросу:
    Если я правильно понимаю принцип, приточно вытяжная вентиляция призвана не только обеспечивать воздухообмен, но и удалять избыточную влагу образовавшуюся в процессе жизнидеятельности проживающих в доме? Но на днях в инете наткнулся на установку с рекуперацией "аляска" в которой рекуператор сделан из целюлозы в связи с чем влага через рекуператор проникает в приточный воздух, а следовательно возвращается обратно в помещения. Так, что надо еще и осушитель ставить? Или я что-то не понимаю?
     
  12. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Таким образом немного увлажняется сухой приточный воздух зимой. Только обязательно калорифер установки должен стоять перед рекуператором. Иначе зимой он будет обмерзать беспощадно со своей гигроскопичностью:)
    Никаких осушителей не надо, у вас же не бассейн.
     
  13. лузер
    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    21

    лузер

    Живу здесь

    лузер

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.09
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! А вообще-то действительно эта установка так хороша, как написано в рекламе КПД 96%.Не будет-ли переувлажнен воздух, ведь вентилировать придется весь дом и подвал правда отапливаемый. Кто - нибудь реально эксплуатировал данный агрегат, и с какими трудностями можно столкнуться при эксплуатации. Интересуюсь потому, что не хотелось бы переплачивать за несуществующие приимущества.
     
  14. sergey_d
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    sergey_d

    Проектировщик систем ОВиК

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Реальный КПД будет колебаться от 30% до 60-70%. Насчет 96% они лукавят.
    Вытяжной воздух 60%, приточный с улицы - 10%, результирующая влажность 35% (в лучшем случае:)), откуда переувлажнение то появиться? Влажность приточного воздуха всегда будет ниже вытяжного.
     
  15. bazilion
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    326

    bazilion

    Смыслитель

    bazilion

    Смыслитель

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    Москва
    Это правильно для зимы. Летом может быть наоборот.
     
Статус темы:
Закрыта.