    Можно чуть подробнее по п.1. Как не специалист, простите, не понял.

    Второй вопрос: что за Арктика? Может ссылочку прямую дадите?
     
  2. Холодильник
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    45

    Холодильник

    Живу здесь

    Холодильник

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    1. Гидравлическая система завоздушивается. Что бы не бегать спускать воздух устанавливают автоматические воздухоотводчики (верхние точки, на группе безопасности котла, коллекторы, гидромодуль приточки). Бывает что они закисают, соответственно прибор завоздушивается (кран Маевского на радиаторах помните?), протока воды в этом месте нет соответственно нет нагрева, но какая то доля воды в этом участке может остатся и разорвать трубки теплообменника. А так как ТО многозаходный, циркуляция воды остаётся по друдим проходам, и автоматика видит нормальную t обратки.

    2. http://arktika.ru/
     
  3. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    174

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    В многорядном ТО возможна разморозка первого по ходу движения воздуха при недостаточном объеме циркулирующего теплоносителя. Т.к. розлив воды идет через коллекторы, датчик обратной воды может не сработать потому что в коллекторе вода перемешается. Также в этом случае защита по воздуху не сработает, т.к. последующие ряды все равно догреют воздух выше тем-ры сработки.
    В этой ситуации конечно должно совпасть много условий, но в любом разе автоматика не может спасти от всех неприятностей. Хотя можно еще поставить датчик протечки (или как он там правильно называется) и в случае прорыва максимум 3-5 литров воды на полу будет.
    ТО после разморозки чаще всего возможно восстановить без особых потерь, т.к. чаще всего размораживаются так называемые "калачи". Они в общем-то и предназначены для этого. Разрыв "калача" предохраняет от разрыва собственно ТО.
     
  4. Холодильник
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    45

    Холодильник

    Живу здесь

    Холодильник

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Вот и я примерно про то же толкую:)
     
  5. Selena2
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Selena2

    Новичок

    Selena2

    Новичок

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    повторюсь еще раз со своим сообщением, а то так никто и не ответил, к сожалению.
    Помогите мне, пожалуйста, выбрать один из двух вариантов проектирования вентиляции.У меня 5-этажный кирпичный дом. Я живу на пятом этаже. Из ванны выхода в вент. шахту нет, не предусмотрено было изначально. Всегда в ванной скапливался конденсат. А вот в туалете есть выход в вент. шахту.
    1 вариант: поставить в отверствие между ванной и туалетом вентилятор и в туалет непосредственно в выход вент. шахты тоже. И вывести их оба на один общий выключатель. Когда надо включать отдельно после принятия ванны. Тогда по идее влажный воздух будет передувать в туалет, а из туалета в вент. шахту. Ну а если включать его,когда понадобится в туалете, то заодно и погоняет воздух в ванной. Как думаете? Но не хочется перетянуть попросту влажность в туалет. будет ли второй вентилятор в туалете справляться и вытягивать всё это сразу в шахту?
    2 вариант: похож с первым в том, что также между ванной и туалетом в стене стоит вентилятор. И отдельно в туалете установлен вентилятор. Но при этом от вентилятора, который с ванны гибкой трубой какой-то сооружается воздухоотвод. И прячется под подвесным потолком, тянется к вент. шахте.Там прорубается отдельно под него выход в вент. шахту, чтоб не забирать этот выход с вентилятора туалета.
    При этом мастера предлагают, эту конструкцию(вывод трубы от вентилятора ванной в потолок) спрятать в гипсократоновый короб сверху над потолком и также обложить плиткой. Честно гвооря не очень хочется мастерить еще один короб(у меня и так их при ремонте достаточно получается), хоть он и будет под потолком. Но,если при таком выводе будет значительно лучше и качественнее вентилироваться ванная и туалет. То,что ж поделать выбиру этот способ. Если нет, и он практически одинаково с первым будет тянуть, то остановлюсь на первом.
     
  6. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    174

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Вы живете на последнем этаже, так сделайте отдельный, свой собственный выход из ванной. А вообще это проблема эксплуатирующей организации, устройте им головняк.
     
  7. Холодильник
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    45

    Холодильник

    Живу здесь

    Холодильник

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Ставьте более мощный вентилятор в туалет, т.к. у него добавится сопротивление шахты.
     
  8. vovka1960
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    100

    vovka1960

    Живу здесь

    vovka1960

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Солнечногорск, Березки
    Добрый всем день!

    Хотелось бы спросить про рекуператоры. Вернее - про принципы разводки вентиляции при использовании рекуператоров.

    Один из авторов в данной ветке предлагал сделать общий приток в холле, а вытяжку - в каждом помещении.

    Т.е. - как я понял - вытяжка делается из кухни/жилых помещений/туалета-ванной, а приток - в центральном холле (рассматривался проект для частного двухэтажного дома).

    Можно ли услышать критику в адрес такого подхода? Чем это лучше-хуже? Например - в сравнении с классической схемой, где приток и вытяжка заведены в каждое из жилых помещений...
     
  9. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    174

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Подавая воздух в жилую зону, Вы получаете чистый воздух там, где он нужен. Вытяжка из "грязных" помещений не позволяет запахам распостраняться по дому.
     
  10. vovka1960
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    100

    vovka1960

    Живу здесь

    vovka1960

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Солнечногорск, Березки
    Ну - это и так понятно. Я о другом. Подавая воздух фактически в центральную зону дома (холл), мы фактически равномерно подаем воздух во все помещения.
    Холл не является "грязным" помещением. Т.е. свежий воздух не теряет своих качеств, перетекая через холл в жилые помещения.
     
  11. natakor22
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    natakor22

    Участник

    natakor22

    Участник

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    а подскажите пожалуйста- можно ли объединять дымоходы и вентканалы в одну трубу на крыше? т.е. в стене они идут раздельно, а наверх выводятся под одним колпаком.
    если нельзя- то как тогда поступить- отдельные трубы для вентканалов, отдельные для дымоходов? слишком много труб выходит...
     
  12. Лук
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    4

    Лук

    Живу здесь

    Лук

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    не совсем так - подавая воздух в одну зону, не обязательно он равномерно распространиться по всему дому - это зависит от оч. многих факторов. Для равномерного распределения воздуха нужно распределять его по помещениям отдельными ветками воздуховодов - и только это обеспечит равномерность.

    Подавая воздух только в холл, Вы допустите такую же ошибку, как допускают многие, ставя кондиционер в коридор, думая, что он обслужит всю квартиру...:aga:


    Дымоходы и вентканалы (только вытяжные!) идут раздельно до конца (2м выше конька кровли), а если Вас напрягает их кол- во можно, визуально на крыше сделать одну трубу в которой все эти коммуникации будут идти раздельно...::
     
  13. natakor22
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    natakor22

    Участник

    natakor22

    Участник

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    большое спасибо за консультацию!
    просто я где-то слышала, что дымоходы должны быть на метр выше вентканалов на крыше, иначе воздух из дымохода задует в вентилляцию...
    т.е. это не будет ошибкой, если они идут в стене все по-отдельности, о заканчиваются на 2 метра выше конька, но на одной высоте?
    в рисунке показаны вентканальчики и большой дымоход для 3-х труб...
    подскажите?
     

    Вложения:

    • РП.jpg
  14. Лук
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    4

    Лук

    Живу здесь

    Лук

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    В вытяжной вентиляции нужно будет использовать обратный клапан - и тогда никакие посторонние запази к Вам не попадут...
     