1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Помогу в проектировании вентиляции

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 21.08.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vovochka
    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134

    Vovochka

    Живу здесь

    Vovochka

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Ижевск
    Он устарел. Например, и канализация подразумевается только в чугунных трубах... К тому же там не запрещается монтаж неметаллических воздуховодов.
    Жир на металл налипает не хуже.
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.411
    Благодарности:
    30.290

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.411
    Благодарности:
    30.290
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вопрос консультантам.
    Когда проектировал дом, не имел инета.
    Картина сейчас.
    Подконьковое пространство треуг. сечения 2х0.8м выс., длина 12.5м, два окна 0.6х0.6м под решетки. Из осевой стены торчат патрубки Д100 из всех помещений.
    Площадь 2-х этажей с полумансардой 240м2. 3 кухни, 3 с/у.
    Видимо, правильно (еще не изучал) собрать это в коллектор (или группы?) и в насос. Но.
    Идея.
    Одно окно приглушить, во второе воткнуть насос (вытяжку). И все.
    Будет это работать?

    Отделки нет, приточку еще не думал.
     
  3. ООО СМФ Уют
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9

    ООО СМФ Уют

    КМС по стройке

    ООО СМФ Уют

    КМС по стройке

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Тула
    В смысле у вашей установки нагрев притока водой, а не электричеством.
     
  4. schavik
    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    schavik

    Новичок

    schavik

    Новичок

    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Железнодорожный
    Можно ли в газифицированном помещении, вытяжку (естесственную, аварийную) устроить из оцинковки толщиной 0,7мм?
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.411
    Благодарности:
    30.290

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.411
    Благодарности:
    30.290
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сообразил.
    Работать будет, но
    половина дряни будет оседать на чердаке+ колония бактерий,
    насос с двойным запасом на подсос,
    изморозь под кровлей.

    В 9-этажке с кровлей из сборного бетона все стояки выведены в подкровельное выс. 1.5-2м(давно ходил).
    Нормы это допускают?
     
  6. Smouk-71
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Smouk-71

    Участник

    Smouk-71

    Участник

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые специалисты, обращаюсь к Вам с просьбой.
    Строю дом двух этажный из профилированного бруса. Второй этаж мансардный.
    Встал вопрос по поводу прокладки вентиляционных выходов и канализационного стояка. Учитывая тот факт, что деревянный дом дышит, решил сделать естественную вентиляцию. Для улучшения тяги труб проложил их вертикально. Прилагаю чертежи:
    1. Сан/узлы: 1-этаж - 6,5 кв.м
    2-й этаж - 7,06 кв.м.,
    Вентиляция - труба пластиковая диам. 125, с решеткой в потолке первого этажа, вентилятором с жалюзями на втором (чтобы не попадали запахи с первого ) и обратным клапаном в конце трубы. Выход прямой на крыше изолированный вентиляционный выход 125/160/500.
    2. Кухня - 25 кв.м. Два варианта:
    1. Вентиляционный стояк для кухни - труба пластиковая диам. 125, с решеткой в потолке и обратным клапаном. Выход прямой на крышу, изолированный вентиляционный 125/160/500.
    Вопрос, не знаю где лучше поставить, если в углу, то слишком близко к канализационном стояку. Какое должно быть минимальное расстояние для установки других стояков от канализационного?
    Можно посреди комнаты, тогда будет около 2 метров от канализационного стояка.
    Вопрос, если делать вдоль стены по прямой вверх, можно для экономия пространства использовать прямоугольные короба?
    2. Вентиляционный стояк для вытяжки на газовой плитой - труба пластиковая диам. 125 и обратным клапаном. Выход прямой на крышу изолированный вентиляционный 125/160/500.
    Вопрос, не знаю где лучше установить трубу, можно протянуть прямо по стене вверх, через спальню и в крышу. Только вот не уверен в том, не будут ли запахи в комнате, ну и с эстетической точки зрения. Есть второй вариант, по другую сторону через кладовую, дальше сан/узел второго этажа и в крышу. Неплохо, только в крыше установлено мансардное окно для освещения, нижняя кромка вровень с внутренней стенкой. Если открыть, возможно попадание запахов? Какое должно быть минимальное расстояние от мансардных окон до стояков?
    3. Канализационный выход, изолированный 110/160/500.
    Хочу сделать канализацию раздельную. Фекальные выбросы в емкость, металлическая бочка - 5 м3, а воду из кухни, душ и.т.д в септик затем в фильтр. траншею.
    Вопрос, если ее установить в левом углу санузла на втором этаже, то не помещается душевая кабина. Можно ее установить в углу при входе с левой стороны? Не будет ли запаха? С эстетической точки я не беспокоюсь, убрать ее в короб не проблема, потом по диагонали подключить стояк от унитазов.
    Обязательно ли устанавливать данный стояк в строго вертикальном положении?
    Буду Вам очень признателен за ответ.
    Заранее благодарю.
    С уважением Сергей.
     

    Вложения:

    • План 1-го этажа.JPG
    • План 2-го этажа.JPG
    • Разрез 1-1_Вид сбоку.JPG
    • Разрез 2-2_Вид_спереди.JPG
  7. Pingvin
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    Pingvin

    Участник

    Pingvin

    Участник

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Помогите рассчитать вентиляцию.
    В топочной котел с закрытой камерой сгорания (коаксиальный дымоход). Нужно сделать для газификации вентиляцию в топочной+ на кухне, где будет газовая плита. Площадь топочной 6 м2, высота 2,7 м, площадь кухни 13 м2. Расположены вдоль одной стены, разделены санузлом шириной 1,2 м. Ветканалы планировали провести вдоль общей стены.
    1. Какого сечения должны быть воздуховоды, из какого материала?
    2. Можно ли наклонять? Какая может быть максимальная длина горизонтального участка? ( хотелось от кухни провести к топочной и потом наверх, над топочной ванная комната, над санузлом и кухней - детская комната)
    3. Как и чем делаются выводы на крышу? Вывод получается с края крыши, расстояние по горизонтали до конька 4 м, по высоте до конька ~1,5 м.
     
  8. Jenyasenna
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Jenyasenna

    Участник

    Jenyasenna

    Участник

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Хочу спросить, работоспособна ли система вентиляции, изображенная на схемах? Как лучше ее организовать? Планирую:
    - вытяжка из санузлов и кухонная вытяжка - Vilpe Е80Р.
    - естественная вентиляция котельной и кухни (для подключения газа) - Vilpe 160/225.
    Септик будет установлен один на поселок, то есть центральная канализация - есть ли необходимость в вентиляции канализации или достаточно установить вакуумный клапан?
    Можно ли проложить воздуховод вентиляции котельной в межстропильном пространстве кровли, как показано на рисунке? Очень не хочется делать дымоход высотой более 3 метров над крышей. Котел планируется турбированный настенный.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
  9. serzikk
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    66

    serzikk

    Живу здесь

    serzikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    поселок городского типа Икша
    Подскажите:
    дом 10х10 2 этажа. Имеется 3 канала вентиляции: 1 - санузлы, 2 - кухня, 3 - вытяжка над плитой. Все выполнено оцинкованной трубой d125 мм, через крышу -vilpe без вентиляторов.
    Хочу поставить принудительную вытяжку на основе вентилятора aereco VPH2 (300 м3/час, 110 Па) и объединить на чердаке вытяжку из кухни и санузлов.
    Приток планируется через оконные клапаны ЕНА. :hello:
    Достаточно ли такого вентилятора и можно ли его регулировать вручную?:faq:
     
  10. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    На санузлы лучше поставить Е120Р, тем более, что он в одну цену с Е80.
    Воздуховоды от котельной лучше вести ниже кровельного пирога, а то конденсат при малом слое утеплителя может образоваться внутри воздуховода. Но естественная при таком воздуховоде будет работать плоховато. Хотя понимаю, что вы ее выше конька специально тащили. А принудительную туда все равно нельзя, так что если газовщики согласяться на такую конструкцию - делайте. Только с конденсатом осторожнее, если в толще пирога воздуховод расположите, то конденсат вероятен.
    С вакуумным клапаном не свегда гладко выходит. Раз уж все равно трубы ставите - добавьте еще одну для канализационного стояка.


    Наверняка не хватит. Не забывайте про потери в воздуховодах. Производительность это для идеальных условий.
    А не проще вам, раз уже Вильпе с проходкой стоит, заменить выходы на вентиляторы? На имеющуюся проходку и поставите. Вам подойдет Е190Р.
     
  11. volklav
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7

    volklav

    Участник

    volklav

    Участник

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Добрый вечер всем участникам форума. Прошу помочь с вентиляцией. Собрался строить дом из клееного бруса 10х10 с полумансардой (схему помещений прилагаю). Но никак не могу сообразить, как лучше и правильно сделать вентиляцию. Есть желание сделать вентшахту из 6 асбоцементных безнапорных труб с внутренним диаметром 200мм, которые планирую собрать в один стояк (схему прилагаю). Вентшахту установить на плитный фундамент, усиленный в месте установки вентшахты. Направляющие и подставку стояка сварить из уголка 50 или 100мм, а трубы в нем (кроме трубы из погреба) заложить с высоты, примерно, 2,4м. С учетом длины труб 5м, вентшахта получится высотой 7,4м. В районе чердака и выше кровли вентшахту, желательно, чем-то утеплить. Пока не придумал, каким материалом. Как вариант это может быть ЭППС 50мм. Готов выслушать критику и рекомендации по устройству вентшахты. Спасибо.
     

    Вложения:

  12. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Оно вам надо? Дорого и бестолково. Вы подсчитайте во что вам обойдутся материалы и работа (фундамент, кирпич, примыкание к кровле, зонтик над шахтой и т.д.). А потом прикиньте стоимость нормальной принудительной вентиляции с вентканалами в перекрытиях.
    Если же вы фанат естественной вытяжки, то учтите, что трубу надо выше конька поднять. Нужна ли вам вытяжка из погреба - большой вопрос. это смотря для чего вы погреб использовать собрались. Возможно хватит продухов в цоколе.
    Кладовка у вас не вентилируется.
    Для кухни - столовой ваших размеров нужны 2 точки вытяжки. одна над плитой, вторая из рабочей зоны. И далековато от кухни до шахты. При естественной вытяжке горизонтальные участки нужно исключить.
    Из спальни и кабинета на первом этаже тоже воздух до шахты не дойдет.
    Ну я то вообще противник естественной вытяжки, т.к. она работает при перепаде высот от 10 метров и непредсказуема в эксплуатации. Мож кто другой вам какой позитив скажет.
     
  13. dev86
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    dev86

    Новичок

    dev86

    Новичок

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия, Ростов
    Уважаемые специалисты пошу помощи в проектировании вентиляции.
    Я ремонтирую дом с мансардой и хочу установить принудительную вентиляцию.
    Для начала вопросы который мне не дают покоя:
    1) Кратность воздухообмена в жилых помещениях - Один объем помещений в час, это правильно?
    2) оптимальная скорость потока воздуха соглатно требованию СНиП'а состовляет 0,2 м/c, а где должна быть эта скорость? В воздуховодах? На выходе из решотки вентиляции? Или еще гдето?.
     
  14. parkusha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    101

    parkusha

    Живу здесь

    parkusha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. кратность - правильно! 1 объем в час.
    2. скорость - на выходе из решетки вентиляции.
     
  15. dev86
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    dev86

    Новичок

    dev86

    Новичок

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия, Ростов
    Тогда если рассчитать диаметр вентиляционной решетки для комнаты площадью 25м2 (объем 75м3) со скоростью потока 0.2м/с получим:

    r2 = V(м3) / (Pi * v(м/с) * 3600)
    r2 = 75 / (3.14 * 0.2 * 3600) = 0.033
    r = 0.182; d = 0.364м = 36 см

    Такую ведь трубу, диаметром в 36 см, очень трудно спрятать в фальш потолке? Да и решотка будет здоровенная портить весь интерьер.
     
Статус темы: