    По схеме можете подсказать какие есть ошибки, что нужно поменять что можно оставить ?
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.143
    Благодарности:
    28.441

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.143
    Благодарности:
    28.441
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    При вводном АВ 50А, все групповые УЗО 63А/30мА.
    2-3 из них можно смело убрать.
    Часть линий потребителей можно и нужно объединять.
     
  3. Марат2707
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Марат2707

    Участник

    Марат2707

    Участник

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Спасибо завтра переделаю и выложу.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Что-то перестали приходить оповещения о новых ответах в теме, хотя и указана опция "следить за темой" :faq:
     
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    И так периодически/постоянно случается! :(
    Если "тишина", то заходим сюда https://www.forumhouse.ru/watched/threads, в отслеживаемые темы...
     
  6. Марат2707
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Марат2707

    Участник

    Марат2707

    Участник

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Слегка переделал схему убрал пару узо, остался вопрос на котел узо необходимо? Добавил еще подвал и будущий гараж. С учетом что в гараж пойдет провод 3х4 для разных нужд, хватит автомата на 25А?
    Схема.jpg
     
  7. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Посчитайте по освещению какие и какое количество ламп будет в каждом помещении, может стоит заменить на АВ 6А, да и характеристика на схеме у АВ "С". Зачем на гараж АВ 25А, даже для инвен. сварочного аппарата за глаза хватит АВ 16А.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.143
    Благодарности:
    28.441

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.143
    Благодарности:
    28.441
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    С освещением перемудрили, некоторое аж по 2 раза.
    С розетками тоже.
    Чего в гараже делать собрались c АВ25А ?
     
  9. VILSUR
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    1.958

    VILSUR

    Дачник

    VILSUR

    Дачник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    1.958
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Иванов Костя! Пока без автоматов. Разделил на группы. При загрузке почему то мелковато получилось.

    Безымянный.png освещение 1 этажа.jpg
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А вот теперь дайте, пожалуйста, развернутое объяснение распределительным коробкам: почему так мало и так далеко от розеток?
    Очень смущают розетки 29-30-31. Они будут шлейфом? Ведь нагрузка на них не электронные часы, а нагревательные приборы...
    Действительно, два автомата на освещение кухни, а духовки нет.
    Ну а с автоматом 25А на гараж - это нормально. Кинет кабель 4 мм2, поставит в гараже мини-щиток и разделит на группы.
     
  11. VILSUR
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    1.958

    VILSUR

    Дачник

    VILSUR

    Дачник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    1.958
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Пытаюсь оптимизировать. В спальне (к. 6) нагрузки основные, на сегодня, конвектор и утюг, это 2.5 кВт. В целом, на каждую коробку считал до 3 кВт. Учитывая то, что когда нас нет, дети устраивают сабантуй, могут подключить, что угодно. Но для этого будут автоматы. Зал. Линия к.№7 будет под генератор. Нагрузки небольшие, поэтому попытался соединить розетки дежурные со всех комнат. Посмотрел внимательно, понял, что надо разделить. Добавить коробку для р. 21-23. т. к. от р. 21 до щитка ближе, чем к к7. № 8 нужно бы его установить у розетки 11, но опять, же линия не предполагается под значительную нагрузку. Линия 1,24,к.2 вопросов, думаю, не вызывает. Основная нагрузка на кухне. Всяких приборов до 1 кВт. полно. Розеток и линий надо бы в два раза больше. Я рассчитывал с учетом того, что не все приборы включаются одновременно. Так на розетке 24 духовка и обогреватель для воды. 23-кофемашина и тостер.(25 -микроволновка 26- чайник.,постоянно) .27,28-добавлю отдельную линию (линия 4 не справится). Тогда л. 5 справится. т. к. конвектор и самовар (другие временные нагрузки) работать одновременно не будут.
     
  12. Атолк
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    Атолк

    Участник

    Атолк

    Участник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Смоленск
    Добрый День, прошу оценить мою эл. схему. Дом 3 этажа (цокольный, 2 жилых)+ мансарда. На мансарде планируется щиток, дальнейшая разводка будет значительно позже, когда дойдут руки до мансарды.
     

    Вложения:

  13. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745
    Адрес:
    Москва
    Тут нет эл. схему, есть расположение, но это согласно вашего дизайна и оценить это не кто не сможет.
     
  14. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, правильно ли я распределил нагрузку по розеткам?

    Новый точечный рисунокр.jpg
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Дайте комментарии к символам. Розетки и выключатели понятны, а вот всякие крестики и еще какие-то значки - это что?

    Честно говоря, как-то не лежит душа к такой схеме. Вот давайте порассуждаем...

    1. На кухню одной линии явно мало. Еще в начале этой темы было сказано, что для духовки желательно тянуть отдельную линию, поскольку духовка - достаточно мощный прибор и без посторонней поддержки сама сможет нагрузить кабель до номинала. К тому же, у Вас достаточно большая кухня. Вполне может получиться так, что на рабочем столе будут одновременно стоять и работать несколько кухонных приборов. Для кухонь больших размеров можно рекомендовать 3 линии, не считая духовки. Две линии - рабочие розетки над рабочим столом, а третья линия - розетки под рабочим столом для холодильника, посудомойки, электроподжига и т. д.

    2. Два кондиционера на одной линии. Теперь вопрос: где будет разветвительная коробка? Если в том месте, где линии расходятся, то у коробки не будет вообще никаких ориентиров. Она потеряется. Кроме того, при таком варианте около кондиционеров придется ставить розетки, чтобы иметь возможность отключить только один кондер. Было бы гораздо изящнее протянуть отдельный кабель к каждому кондиционеру. В этом случае не будет распределительной коробки, провод можно завести прямо в кондиционер без всяких свисающих проводов. Да и многие фирмы требуют индивидуальное подключение кондиционеров, иначе лишают гарантийного ремонта.

    3. Розетки в комнате 11м2 и одна розетка в дальнем углу спальни... Как подпишите автомат в щитке?

    @Вильсур, что там у Вас в результате?
     