1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77

Строим дом - создание схемы

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.

Метки:
  1. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    Нет у нас однофазное питание.
    В таком случаи сделаем вот так:
    УЗО №1:
    - первый автомат (розетки дальней комнаты и розетка под лестницей)
    - второй автомат (розетки зала)
    - третий автомат Wi-Fi, домофон
    - четвертый автомат Духовка
    - пятый автомат свет кухни, подсветка кухни
    - шестой автомат свет дальней комнаты, подсветка лестницы
    УЗО№2:
    - седьмой автомат розетки в ванной комнате и посудомойка
    - восьмой автомат розетка для холодильника и розетки над рабочей поверхности стола
    - девятый автомат розетки микроволновки, вытяжки и пьезорозжиг
    - десятый автомат другие розетки зала
    - одиннадцатый автомат свет зала, подсветка потолка и стены
    - двенадцатый автомат свет ванной, туалета и гардеробной
    УЗО №3: Этот УЗО думаю не рационально использовать для защиты автоматов уличного освещения и розеток совместно с автоматоматоми дома поэтому сюда кидаю розетки и освещение улицы
    - девятый автомат розеточные группы улицы и две розетки в котельной
    - десятый автомат свет пристройка, котельная и улица

    УЗО №4: На этом УЗО не получается не как смешать автоматы так как узо одно, можно разгрузить это УЗО и кинуть часть на третье, но ка я уже говорил на улице больше вероятность что может что то сработать так как влажная среда. Поэтому вот так:
    - Розетки комнаты 1
    - Розетки комнаты 2
    - Розетки комнаты 3
    - Розетки комнаты 4
    - свет комнаты 1
    - свет комнаты 2
    - свет комнаты 3
    - свет комнаты 4
    На основе всего этого каие УЗО покупать?
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Очень даже получится.
    У Вас на одном УЗО кухня, на другом УЗО второй этаж. Вот и перемешайте. Заодно и УЗО кухни разгрузите.

    На основе всего этого каие УЗО покупать?

    Либо УЗО 40А / 30 мА, либо УЗО 63А / 30 мА. В зависимости от того, какой автомат стоит на вводе.
     
  3. Jahvz
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616

    Jahvz

    Живу здесь

    Jahvz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616
    Покритикуйте пожалуйста схему РЩ дома:
    Схема ЭРЩ.png
    Извиняюсь за страшненькую картинку - рисовал впервые:)
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @Jahvz,

    1. Вы питание электрокотла сделали отдельно от дома. Фактически поставили 2 вводных автомата. Какой кабель подходит к дому? Какие автоматы стоят около счетчика?

    2. Почему нагрузку первого УЗО Вы назвали неотключаемыми? Планируете выключать вводной автомат при отъезде?

    3. Сигнализацию под УЗО не нужно ставить.

    4. Судя по автоматике, варочная панель и духовка - это моноблок. И к нему идет один 5-ти жильный кабель. Это так?

    5. УЗО на бойлер и прочее... Зачем 4р ? Чаще всего УЗО отключается из-за стиральных машин. Вы хотите, чтобы вместе со стиралкой отключались и бойлер с кухонными розетками? Или Вы просто пытаетесь впихнуть начинку в уже купленный щиток?

    6. Почему последнее УЗО Вы назвали "мокрым". Самыми "мокрыми" нагрузками являются стиралка и бойлер, но они под другим УЗО...

    7. Распишите нагрузку по фазам. Похоже, что фазы нагружены сильно неравномерно.
     
  5. Jahvz
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616

    Jahvz

    Живу здесь

    Jahvz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616
    1. Да электрокотел неотключаемый. К дому подходит 5х10мм, перед счетчиком стоит В25 (можно увеличить если не потянет).
    2. Да, планирую выключать вводной автомат при отъезде.
    3. Хорошо.
    4. Варочная панель и духовка - не моноблок, но ВП планирую подключит на 2фазы, а на третью подключить духовку. Кабель 5х2,5.
    5. 3 УЗО 4р 25Акупил по акции - пожадничал (Стиралку заменю на посудомойку.
    6. Стиралку же повешу на "мокрое" УЗО вместе с розетками в ванной и котельной.
    Электрокотел 3-х фазный, варочная панель и духовка можно сказать тоже, бойлер- посудомойка-розетки кухни — примерно симметрично нагрузят 3х фазные УЗО. Остальные нагрузки — семечки, перекоса быть не должно.
     
  6. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    Может что то я не недопонимаю, но не будет ли часто срабатывать УЗО под защитой которого находятся улица и при этом возникнет неудобства?
    на в воде не чего еще не стоит какой лучше поставить?
    Для всех четырех УЗО одинаковые? нет разницы между ванной, улицой и всем остальным?
    Щиток каких размеров в итоге присмотреть:
    - Реле контроля напряжения - 1 шт
    - Противопожарное УЗО СЕЛЕКТИВНОЕ на 300ма - 1шт
    - УЗО 40А / 30 мА, либо УЗО 63А / 30 мА - 4 шт
    - реверсивный рубильник - 1 шт
    - автомат 16 А - 14 шт
    - автомат 25 А - 1 шт
    - автомат 10 А - 8 шт
    - резервные автоматы - 6шт
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @Jahvz,
    В общих чертах схема вполне рабочая. Конечно, применение УЗО 4р не совсем удобно, но раз купили, то пусть будет.
    Я бы разделил духовку и варочную панель. УЗО общее, а автоматики разные. Соответственно и кабели к ним раздельные. Чтобы не было ненужной зависимости. Но это не критично.
    Было бы неплохо добавить в схему реле контроля напряжения.
    Разницы нет.
    У Вас ведь улица под отдельным УЗО 3. Или нет?
    Вот вариант равномерного распределения по УЗО без затрагивания улицы.
    Разным цветом - разные УЗО

    - первый автомат (розетки дальней комнаты и розетка под лестницей)
    - второй автомат (розетки зала)
    - третий автомат Wi-Fi, домофон
    - четвертый автомат Духовка
    - пятый автомат свет кухни, подсветка кухни
    - шестой автомат свет дальней комнаты, подсветка лестницы
    - седьмой автомат розетки в ванной комнате и посудомойка
    - восьмой автомат розетка для холодильника и розетки над рабочей поверхности стола
    - девятый автомат розетки микроволновки, вытяжки и пьезорозжиг
    - десятый автомат другие розетки зала
    - одиннадцатый автомат свет зала, подсветка потолка и стены

    - двенадцатый автомат свет ванной, туалета и гардеробной


    УЗО №3: Этот УЗО думаю не рационально использовать для защиты автоматов уличного освещения и розеток совместно с автоматоматоми дома поэтому сюда кидаю розетки и освещение улицы
    - девятый автомат розеточные группы улицы и две розетки в котельной
    - десятый автомат свет пристройка, котельная и улица


    - Розетки комнаты 1
    - Розетки комнаты 2
    - Розетки комнаты 3
    - Розетки комнаты 4
    - свет комнаты 1
    - свет комнаты 2
    - свет комнаты 3
    - свет комнаты 4


    Щитки обычно применяются 2-х типов по ширине: на 12 модулей и на 18 модулей в ряду.
    Вам надо взять листок в клеточку и попробывать разрисовать всю автоматику по рядам.
    Иногда для удобства или для наглядности ряды заполняются не полностью или не плотно (с промежутками между автоматами). Например, чтобы отделить группу одного УЗО от группы другого УЗО.
    Попробуйте. Может у Вас получится 2 ряда по 18 модулей, а может 3 ряда по 12.
     
  8. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    @Иванов Костя, Пока Вы мне отвечали я разбивал автоматы по УЗО вот что у меня получилось на УЗО №3 тоже кинул линии который будет не ущербным с одновременным отключение улицы.
    УЗО №1:
    -свет ванной, туалета и гардеробной
    - розетки зала левые
    - Wi-Fi, домофон
    - розетки спальни № 4
    - свет кухни, подсветка кухни
    - свет спальни № 3

    УЗО№2:
    - свет спальни № 2
    - розетка для холодильника и розетки над рабочей поверхности стола
    -розетки в ванной комнаты и посудомойка
    - свет зала, подсветка потолка и стены
    - свет спальня № 1
    - Духовка

    УЗО №3:
    - розетки дальней комнаты и розетка под лестницей
    - другие розетки зала правые
    - розеточные группы улицы и две розетки в котельной
    - свет пристройка, котельная и улица
    - кондёр зала

    УЗО №4:
    - розетки спальня № 1
    - свет дальней комнаты, подсветка лестницы
    -розетки микроволновки, вытяжки и пьезорозжиг
    - розетки спальни № 2
    - розетки спальни № 3
    - свет спальни № 4
     
    Последнее редактирование: 26.12.15
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вполне нормально.
    Кондер решили оставить один?
     
  10. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    @Иванов Костя, Скажите если счетчик, общий автомат будут стоять отдельно от распределительного щита какой провод нужно тянуть от счетчика до щита?
    какой общий автомат поставить и все таки какие узо брать 40А или 63А?
    На первом этаже точно знаю что в зале будет стоять, насчет кухни не знаю понадобится ли он но на всякий случай заложу провод. На втором этаже тоже не чего не могу сказать, но если будет то наверное один канальник буду делать воздуховоды, а значит провод один. Такая неопределенность связана с тем что дом новый из газоблока, окна энергосберегающие и не известно достаточно будет ли просто открыть окошки так, что поживем увидим. Вам @Иванов Костя, огромное спасибо за Вашу бескорыстную помощь и терпение. :hello:
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Номинал вводного автомата Вам должны указать в тех. условиях на подключение. Будут ТУ - будем решать.
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815
    Адрес:
    Новороссийск
    @Иванов Костя,
    В начале темы вы говорили о возможном отчете по монтажу электрики без распаечных коробок, т. е в подрозетниках все собирать, как успехи? Очень интересно, т. к скоро предстоит монтаж электрики и есть желание применить именно этот способ.
     
  13. Jahvz
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616

    Jahvz

    Живу здесь

    Jahvz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616
    И все-таки чем плохо трехфазное УЗО: при сопоставимой цене и вдвое большем размере имеем возможность подключить втрое больше потребителей!
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.812
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Ненужная зависимость бытовой техники. Сломался бойлер, сработало УЗО, а в результате и другие аппараты не работают. Некомфортно.
     
  15. Jahvz
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616

    Jahvz

    Живу здесь

    Jahvz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616
    Когда на одно УЗО 2П навешают 10 потребителей - ситуация похуже будет, ведь утечки суммируются.