Строим дом - создание схемы

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.

Метки:
  1. УБК4М
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    40

    УБК4М

    Живу здесь

    УБК4М

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Черемшан
    @GBS electrik, Вот этот пункт меня и вводит в заблуждение, насчет прокладки без электротехнических коробов и гофр по не горючим материалам.
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    11.356

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    11.356
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вообще, если вы будете сдавать технадзору монтаж, то без проекта вы этого не сделаете. А в проекте этот вопрос должен быть раскрыт однозначно. А если не хочется звиздежу, то... что? Правильно, делаем по проекту и если надзор не принимает, то все вопросы к проектанту. И он оплатит перемонтаж.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.814
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.814
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Или в трубах, или кабелями, не распространяющими горение. Можно совместить, но не обязательно.
     
  4. УБК4М
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    40

    УБК4М

    Живу здесь

    УБК4М

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Черемшан
    А точечные светильники как? к которым крепить защитный нулевой проводник некуда?
    Все кидают ПУГНП, ШВВП, с двумя жилами, но ведь правила говорят что данное стечение обстоятельств не повод закладывать двухжильный кабель, как тут быть?
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    11.356

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    11.356
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вообще то там слова "а также". Они имеют смысл логического И, а не ИЛИ
    По правилам.
     
  6. УБК4М
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    40

    УБК4М

    Живу здесь

    УБК4М

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Черемшан
    В каком именно пункте так написано?
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.814
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.814
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @УБК4М, обратите внимание, что мы с Константином по-разному трактуем цитату.
    Соответственно и проверяющий инспектор может иметь какое-то свое мнение.
    И уже не важно И или ИЛИ...уже можно придти к выводу, что для проверяющего лучше сделать в гофре.

    @GBS electrik, если бы был смысл И, то слово "а также" было бы вообще не нужно.

    за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение.
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    11.356

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    11.356
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вы пункт, который я приводил утром до конца читали?
    Наверное в сотый раз я говорю, что составителей ПУЭ нужно было отправить на стажировку в какую нибудь юридическую контору, чтобы они увидели, насколько важно очень четко формулировать мысль. Особенно в применении таких вот союзов и связок. Чтобы они увидели, как адвокат бульдожьей хваткой вцепляется в неправильно поставленную запятую в договоре и за эту сраную закорючку переворачивает смысл всего текста кверх ногами
     
  9. УБК4М
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    40

    УБК4М

    Живу здесь

    УБК4М

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Черемшан
    Все понятно, лучше делать в гофре, так и кабеля крепить удобней, да и монтаж выглядит респектабельнее.

    Еще вопрос такой, если скрою кабельные трассы с индексами нг (А)-LS на лотках за навесным/натяжным потолком, то как быть в этом случае, использовать ли пластиковые короба/трубы для кабелей лежащих на этих лотках?
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.814
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.814
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А это из той же серии...надо ли лоток и если надо, то какой? Дырявый или сплошной?
    Если сплошной, то трубы в лотках не нужны. Лоток и сам себе труба. А если дырявый, то надо ли вообще трубы по несгораемым перекрытиям?
    И опять единого мнения может не быть.
    Берите перфорированные лотки и укладывайте провода в гофре. И инспектор пойдет искать другой повод...
     
  11. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    @Иванов Костя, Доброе утро подскажите пожалуйста где лучше всего расположить распаячные коробки проводки под разетки на стене или на полу черновой стяжке при условии того что 17 см пирог теплого пола? И на какой высоте сейчас делают розетки?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.814
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.814
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Коробки лучше располагать так, чтобы к ним был доступ с минимальными разрушениями. Вскрывать пол - не самое приятное занятие.
    Иногда удобно совместить розетку и коробку в одном подрозетнике (глубокий подрозетник).

    Высота установки розеток - кому как удобно. Были случаи установки почти около плинтуса (чтоб почти не видно было). Были случаи установки на высоте 50-60 см от чистого пола (чтоб не нагибаться). А в среднем выбирают высоту 25-30 см. Как Вам больше нравится, так и делайте.

    Высоту розеток лучше определять не на стройке, а в доме или квартире, где сейчас живете. Сядьте на диван и с рулеткой прикиньте какая высота больше нравится.
     
  13. УБК4М
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    40

    УБК4М

    Живу здесь

    УБК4М

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Черемшан
    Автоматические выключатели с характеристиками срабатывания В, могут ли срабатывать от пылесоса, стиральной машинки, или их можно спокойно ставить на розеточные линии жилых домов и квартир?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.720
    Благодарности:
    26.063

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.720
    Благодарности:
    26.063
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.814
    Благодарности:
    23.671

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.814
    Благодарности:
    23.671
    Адрес:
    Белгород-Москва
    На практике пока не слышал жалоб на отключение.