1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3

Низкотемпературные ТН "воздух-вода". Начало жизни в России

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sergnnov, 12.02.13.

  1. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Воздух-вода и вода-вода, пока для друзей и знакомых. Тема интересная и есть спрос.
     
  2. vitsm
    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148

    vitsm

    Живу здесь

    vitsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    МОСКВА
    RuslanGu, а можно стать Вашим другом ? :)) и предложите мне воздух-вода.
     
  3. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Можно. Уже надо клуб организовывать :).

    Что Вас интересует из экспериментов?
     
  4. vitsm
    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148

    vitsm

    Живу здесь

    vitsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    МОСКВА
    Да стою перед выбором:
    У нас на работе штук 20 кондеев (сплиты) .Тошибы, фуджитсу, генерал климат, ну и еще какие-то.
    Вчера ночью в Москве было до-18. И вот мы взяли да и включили (посмотрев инструкцию) генерал климат 5кВт.
    Минут 5 подогревался наружный блок, потом через внутренний пошел теплый воздух (около 28 С).
    включили тошибу (помощнее 8кВт) - тоже нормально заработал. Штуки эти стоят 12 и 18 тыр соответственно. Теперь мучаюсь
    1. Взять 5 сплитов генерал электрик себе в дом (кстати они у нас работают уже года 4) - 5х12.000=60.000р
    2. Зубаданы прибл 40.000 р одна штука
    3. Экодан - прибл 100.000 р (воздух-вода).
    склоняюсь к первому или второму - плюс кондиционирование летом... Вот и мучаюсь...
     
  5. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Тут я не спец. Я не использовал кондеи для отопления не могу сказать как они справятся с задачей.
     
  6. vitsm
    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148

    vitsm

    Живу здесь

    vitsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    МОСКВА
    А воздух - вода Вы какие предлагаете? мож и цены скажете? очень интересно
     
  7. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Эксперимент вот здесь, на днях смонтирую испытаю, тогда смогу конкретнее что-то сказать. Не хочется заранее бежать впереди паровоза. Требуемая мощность около 8 кВт при -20 на улице.
     
  8. sergnnov
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258

    sergnnov

    Живу здесь

    sergnnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Россия
    Итак вот что имеем на 11.12.13 С. О. Р. с ноября по середину декабря почти = 2. ТН работает на площадь в 200 кв. м. (Объем офиса 200 х 4 м = 800 м3) отопления + ГВС (1 раз в два дня). Режим его работы не оптимален, я бы сказал очень не оптимален. Ему с такими нагрузками тяжело, ну для этого мы его и нагружаем " по полной":ogo:.
    На второй фотографии самый маленький ТН на 5.6 кВт. Заказчик его тоже грузит не жалеет на 160 кв. м., на время ремонта и поддерживает в доме около 15-16С, тоже молотит 24 часа в сутки, тяжело сказать сколько именно он съел, с момента пуска ТН начало сентября (09.09.13) на 11.12.13 дом скушал 2 094 кВт (с дрелями, перфораторами, освещения ламп+прожектор на целых 1,5 кВт/час).
     

    Вложения:

    • Показания на 11.12.13 серия R1.jpg
    • ТН 12-ая серия 5.6 кВт.jpg
  9. Bayspb
    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    43

    Bayspb

    Живу здесь

    Bayspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А козырёк на доме крепкий ?
     
  10. sergnnov
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258

    sergnnov

    Живу здесь

    sergnnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Россия
    Там колонны из ЛСТК и весь его каркас металический. Так что лед спокойно будет лежать до весны
     
  11. sergnnov
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258

    sergnnov

    Живу здесь

    sergnnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Россия
    Запустили в помощь воздушному насосу систему камина с водяным теплообменником. Тем самым решили вопрос по пиковому догреву в сильный мороз.
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818
    Адрес:
    Новороссийск
    sergnnov а зачем нужен воздушник, если у вас еще и грунтовый ТН стоит?
    Получается: ТН воздушный, ТН грунтовый, Аквакамин, СК - даже представить себе не могу для чего все это?
    Забыл - рекуператор!
     
  13. sergnnov
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258

    sergnnov

    Живу здесь

    sergnnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Россия
    @novor113, приветствую! Воздушник поставили из за того что надо было в сентябре запускать тепло, а инверторный грунтовый будет только в конце января и еще заказчик захотел в 2014 рядом поставить баню небольшую и мы трассу за проектировали от дома а мощность грунтовика уже не хватит
     
  14. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818
    Адрес:
    Новороссийск
    Ок. Мы тоже можем поделиться данными по работе ТН в не самых оптимальных режимах. Ваша машинка уже будет работать более оптимально, на ТП и все данные снимем тепловым и эл. счетчиком. Сейчас поеду к заказчику на ТО и заодно сниму показания машинки. Есть несколько вопросов, думаю необходимо в ЛС перейти.
     
  15. sergnnov
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258

    sergnnov

    Живу здесь

    sergnnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Россия
    @novor113, конечно делитесь данными всем интересно, а нам это важно.