1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6

Пеллетные горелки АПГ-25, 42 Теплодар часть 1

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nickd55, 15.02.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Tim Finnegan
    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    145

    Tim Finnegan

    Живу здесь

    Tim Finnegan

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.09
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Краснодар
    Ну да. Камеру дожига вокруг горелки соорудил, температуру повысил, чтобы все догорало. Можно и в саму горелку: о)
    @Mari0, что только народ не делает! :о) ну у меня горелку Общемаш, хотя принцип камеры дожига для всех факельных горелок один. Повысить температуру, и шамот - катализатор.
    Вот тут я рисовал https://www.forumhouse.ru/threads/239496/page-2#post-8081715
     
  2. ivan61461
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ivan61461

    Новичок

    ivan61461

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Всем привет,
    у меня такая проблема с пеллетной горелкой,
    все показания начали показывать от 20 - 30 градусов, цифры постояно меняются,
    горелка переключилась сама в режим ожидания,
    я нажимаю пуск, она начинает работать, но проходит 10-15 секунд она переходит в режим выжигания
    а через 5-10 секунд переходит в режим ожидания
    подскажите что с ней случилось?
     
  3. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    - выключите горелку, пусть постоит пару минут, потом включите и последовательно опишите что происходит.

    Датчики все на штатных местах закреплены?
    Сколько горелка работала нормально?
    Глюки начались внезапно или после каких-то манипуляций?
     
  4. ivan61461
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ivan61461

    Новичок

    ivan61461

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Пульт выключал и не работал он 2 часа, пульт работает через стабилизатор.
    включаю, запускается он нормально, датчики я не трогал, котёл проработал 2 недели на пеллетах,

    датчики всё равно прыгают и показывают даные не стабильно, запустить пытался
    нажимаю пуск, она начинает работать, но проходит 10-15 секунд она переходит в режим выжигания
    а через 5-10 секунд переходит в режим ожидания
    отключил датчики по воде и воздуху, и сразу запускаю установку, всё равно происходит отключение котла и никаких ошибок невыдаёт
     
  5. Insa88
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    52

    Insa88

    Живу здесь

    Insa88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, видимо, глюки с блоком управления, меняйте по гарантии, сама она точно выключаться не должна ни при каких показаниях датчиков и прочего, м. б. у вас просто "залипла" кнопка выключения на пульте?
     
  6. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    Если две недели горелка работала исправно - тогда надо менять пульт по гарантии.
     
  7. ivan61461
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ivan61461

    Новичок

    ivan61461

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вернули пульт в фирму, его проверили, и сказали что пульт рабочий, подарили новые датчики, сказали вся проблема в них
     
  8. ivan61461
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ivan61461

    Новичок

    ivan61461

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня с котлом с самого начало были проблемы,
    фирма построила дом, потом всю разводку сантехники воды и отопления, смонтировали котёл с пилетной горелкой, но запустить её не смогли,
    я уже сам начал вызванивать на фирму и пытатся запустить,
    оказалось что рабочие перепутали 2 разьёма питание мотора шнека и лампы розжига.
    потом через 1 день котёл опять встал, глючить начал пульт, отвезли и поменяли пульт, сказали был глюченый
    поставили новый пульт, проработал ещё 2 дня и опять начал глючить пульт, оказалось что в горелке неправильно было поставлено железка на которую высыпаются пилеты, и горящие пилеты попали очень близко к мотору вентелятора, коротнули провода мотора и горелка очень сильно начала глючть
    пульт включается и через несколько секунд экран выдаёт какуюто белеберду и запускается снова
     
  9. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    - охренеть... перепутано все, что только можно...
    Я бы на Вашем месте заставил ту фирму, которая все это поставляла и подключала заменить всю горелку целиком. Пусть ее себе оставят на вечную память и в назидание потомкам.
     
  10. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    А Вам следует внимательно изучить Руководство пользователя.
     
  11. Insa88
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    52

    Insa88

    Живу здесь

    Insa88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Извините, а при каких показаниях датчиков котел начинает переходить в режим выжигания и останавливаться? Чего-то я этого в инструкции не нашел, может конечно датчик пламени во всем виноват, только все равно интервалы какие-то очень маленькие. У вас какие настройки розжига? Что за датчики вам новые дали, температуры или пламени?
     
  12. ivan61461
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ivan61461

    Новичок

    ivan61461

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    В субботу привезли назад пульт, поставили заработал котёл,сегодня опять то же самое произошло с пультом
    датчики новые от фирмы это температурные на подачу, обратку и температуру воздуха

    нашёл причину поломки сам,
    оказалось что пульт начинает глючить когда я включаю питание ноутбука в сеть, и пульт сразу глючить начинает
    интересно как будет себя вести пульт когда в доме будут постояно жить и пользоватся различной техникой

    ,
     
  13. Insa88
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    52

    Insa88

    Живу здесь

    Insa88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня через стабилизатор работает, но тоже подглючивает когда напряжение сильно проседает. Может у вас зарядка ноутбука где-то пробивает, она максимум то жрет Ватт 60-90, не может это так сильно влиять, попробуйте чайник подключить и посмотреть что будет.
     
  14. ivan61461
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ivan61461

    Новичок

    ivan61461

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня зарядка на ноутбук уже нерадная, заземления на той розетки нету,
    катёл работает через стабилизатор, и к нему подведено заземление, в доме кроме котла и ноута, включается тока освещение, в доме сейчас провоятся покрасочные работы.

    посмотрим как он себя поведёт через 2 месяца когда в дом заселимся и начнём жить в нём
     
  15. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    - ерунда какая-то у Вас происходит, вот прямо сейчас пишу с ноутбука и горелка работает и все остальное - тоже. И - ничего почему-то не глючит.
     
Статус темы:
Закрыта.