1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73

FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы

Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.

  1. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113
    По средней за отопительный период - в калькуляторе это уже заложено: достаточно ввести регион вашего проживания.
     
  2. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Нужно выбрать населенный пункт, и калькулятор сам выберет нужные температуры и прочие параметры.
    В частности используется температура самой холодной пятидневки. Для Благовещенска это -33. Т. е. подразумевается, что пять суток средняя температура -33.
     
  3. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113
    Так эти -33 надо вводить, или калькулятор сам выберет?
     
  4. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Сам.
    UPD. Расшифрую.
    Берется много температур. Разных. Для разных расчетов.
    Где-то берется температура самой холодной пятидневки (-33 для Благовещенска),где-то указанная вами средняя температура отопительного сезона, где-то температуры по месяцам и т. д.
     
    Последнее редактирование: 06.01.20
  5. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113
    Вот я так говорю: никакие температуры вводить не надо. А руководствуясь вашим ответом
    новичок, скорее всего, будет водить свои температуры.
    Покажу как иногда видит новичок результаты расчёта (из опыта общения на этом же форуме). Сначала вводит самую низкую температуру, в результате получает картинку с широкой голубой полосой внутри пирога, от которой сам же и шарахается (внутри точка росы :flag:! - это значит будут плесень и грибок) и в конечном итоге бракует всю конструкцию, несмотря на текст в зеленой рамке: "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата".
    В общем, имеет место такое противоречие: условий для образования конденсата нет, а зона конденсации есть. Причем картинка с голубой полосой действует более убедительно, чем текст в зеленой рамке. Да и текст этот не все видят - он не так в глаза бросается, как голубая полоса.
    Вопрос у меня такой. Вы не находите полезным что-то подкорректировать в терминологии (не затрагивая самой программы расчёта)?
     
  6. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Справедливости ради, в моем ответе содержалась информация, что выбирать нужно только населенный пункт, а температуры калькулятор выберет сам.
    Возможно что-то подкорректировать нужно. Например малозаметную рамку заменить на баннер, целиком засвеченный интуитивно понятным цветом.
     
  7. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113
    Вы хотели сказать так, но упоминание вами же температур холодной пятидневки может быть истолковано как необходимость их ввести. А мой ответ двусмысленное толкование исключает).

    Я бы предложил убрать из заголовка термин "ТОЧКА РОСЫ". Дело в том, что этот термин употребляют все кому не лень, но при этом далеко не все понимают его смысл.
    Многие эту "точку росы" пытаются увидеть в результатах расчёта и принимают за неё изображение в виде голубой полоски в пироге конструкции. Маленький прямоугольничек голубого цвета с надписью "зона конденсации" неприметен и с "точкой росы" не ассоциируется, поэтому его игнорируют.
    Дальнейшая логика: точка а росы = голубая полоса = переувлажнение = грибок с плесенью = такая стена не годится. Может, вы будете смеяться, но зачастую результаты расчёта на калькуляторе некоторые пользователи понимают именно так.
    Вот один из примеров - посмотрите мой диалог с пользователем с #51 по #57:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25162543/
     
  8. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    @Sailor, многие из вкладки Теплопотери во вкладку Влагонакопление даже не переходят.
     
  9. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    @e_senin, ваши слова логичны. Но они учитывают одну сторону вопроса. Есть ведь и другие.
    Это онлайн ресурс. И термины "точка росы", "расчет точки росы" в рейтинге поисковиков не на самых последних местах. Люди ищут очень часто именно их.
    И я обязан учитывать и эту сторону жизни онлайн ресурса. Общедоступного ресурса. Рассчитанного на широкий круг пользователей ресурса.
    Вот в десктопном проекте для профи можно обойтись и профессиональной лексикой.
     
  10. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113
    Ладно, будем считать, что "ТОЧКА РОСЫ" - это пароль. Или, в какой-то степени, ловля (пользователей) на живца).
    Но можно, например, темин "точка росы" употребить в заголовке в другом контексте. Самое короткое описание термина ТР - это температура конденсации. На рисунке присутствует не сама точка, а линия (состоящая из множества точек) или график температуры конденсации (температуры "Точки росы").
    Поэтому я предложил бы немного изменить название голубой линии: вместо "Температура "Точки росы", "График температуры "Точки росы". Как-то обозначить, что "ТОЧКА РОСЫ" - это не просто какая-то точка, а температура, измеряемая в градусах, и её значение может изменяться в зависимости от глубины в слое пирога конструкции. И в заголовок внести "График температуры точки росы". Тогда и термин для поисковика сохранится, и разъяснение термина добавится. И ещё важно, что эту "точку" перестанут искать на картинке, т. к. "точки", действительно нет, а есть только линия (график).

    И ещё на одно противоречие обращу внимание.
    Зона конденсации на картинке есть, а текст в зеленой рамке заверяет, что условий для образования конденсата нет. Даже если "малозаметную рамку заменить на баннер, целиком засвеченный интуитивно понятным цветом", противоречие останется.
    Насколько я понимаю, наличие зоны конденсации предполагает наличие условий для образования конденсата, но это буквально противоречит тексту:
    "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата".
    Ведь, на самом деле, конденсация паров внутри конструкции имеет место быть и не надо её пугаться, если влага своевременно удаляется и не накапливается в большом количестве. Конденсация и переувлажнение - это не одно и то же.
    Поэтому если изменить текст, указав, что в конструкции нет условий для переувлажнения (накопления влаги в избыточном количестве), тогда противоречие будет устранено.
     
    Последнее редактирование: 06.01.20
  11. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    @e_senin, спасибо за информацию к размышлению.
     
  12. Roma83
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Roma83

    Участник

    Roma83

    Участник

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Благовещенск
    Так все таки для Благовещенска температура холодной пятидневки это -33, самый холодный месяц это -22.3, а по умолчанию калькулятор считает по средней температуре это -10.7.
    А с таким разбросом температур это совершенно разные результаты!
    И если я посчитаю даже по самому холодному месяцу при -22.3, построюсь и вдруг, совершенно внезапно, настанет холодная пятидневка с -33, то половина утеплителя по графику влажная, хотя в конструкции нет условий для образования конденсата
    Ссылка на мой расчет https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=16&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-40&hi=55&ho=90&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=431&ld1=50&le1=1&lt1=0&mm1=587&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=2500&le3=1&lt3=0&mm3=176&ld4=150&le4=1&lt4=0&mm4=149&ld5=2000&le5=1&lt5=0&mm5=454&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=580&ld7=100&le7=1&lt7=0&mm7=155

    И еще вопрос: как посчитать тепловые потери здания? Кнопки "сохранить" не активные почему-то...
    Заранее спасибо
     
  13. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Где вы это нашли? С чего вдруг взяли?
    Вы попробовали ввести такой разброс температур, и калькулятор выдал вам разные результаты? Или вы это просто так сказали?
    Вы сами посчитали? Или таки считает калькулятор? Вы на кнопку "Информация", расположенную там где температуры вводятся, нажимали?

    Там в результатах все написано.
    Меню Расчеты -> Тепловые потери здания. А там есть кнопка "Информация".
    Чтобы иметь возможность добавлять, сохранять, нужно иметь место, куда это возможно сделать. Д. б. хотя бы один проект, а в нем хотя бы одна группа.
     
  14. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113
    @Sailor, как видите, моё предположение подтвердилось: вы выдали лишнюю реплику, и вас не так поняли).
    Реплика.jpg
     
    Последнее редактирование: 08.01.20
  15. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113
    Калькулятор сам посчитает по средней температуре за отопительный период, которую возьмет из показателей климата вашего региона. Кроме региона проживания никаких температур вводить не надо.
    Например, на каждую пятидневку с температурой -30 за отопительный сезон будет "двадцатидневка" с температурой -5 (вот и получите средние -10 за 25 дней). В те периоды, когда температура ниже средней, конденсация влаги в стене возможна, а когда температура выше средней - эта влага из стены будет удаляться. Отопительный сезон начинается при установлении среднесуточной температуры ниже +8.
    Можете поиграть с температурами и убедиться, что при значениях температуры выше средней (-10,7) голубая полоса (зона возможной конденсации) будет сужаться или совсем пропадать.
    И ещё добавлю. Голубая полоса - это зона возможной конденсации. Т. е. конденсация возможна, но при определенных условиях. Можете "поиграть" с введением в калькулятор влажности внутри помещения и увидеть, что она тоже влияет на ширину зоны конденсации.
    И ещё для справки. Влажность внутри для расчёта берется 55%. Это предельно допустимый уровень для проектирования многоквартирных домов. В частных домах относительная влажность обычно выше 40% не бывает. Поэтому для расчёта влагонакопления в стенах своего дома лучше введите фактические показатели этого параметра. (Приобретите влагомер, если этот вопрос актуален).
     
    Последнее редактирование: 08.01.20