    Если ЭППС (в сравнении с ППС) "замедляет" увлажнение внешнего слоя, то почему он не "ускоряет" увлажнение внутреннего слоя - можете пояснить?
     
  2. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.628
    Благодарности:
    767

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.628
    Благодарности:
    767
    Адрес:
    Новосибирск
    Ускоряет. Когда градиент температур в конструкции будет больше, чем градиент влагосодержания, это будет лучше видно.
    Т. е, достаточно толстая и тёплая стена вообще никогда не даст конденсата, если пар из неё будет выходить быстрее, чем снижаться температура.
     
  3. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    @e_senin, вообще интересные конструкции получились.
    ЭППС и ППС подобраны так, что сопротивление теплопередаче у них одинаковое. Соответственно распределение температур на границах всех слоев оказалось идентично. А вот сопротивление паропронцаню у слоя ЭППС гораздо выше, чем у ППС. Это ключевое отличие.
    Ну а суть происходящего уже объяснили.
     
  4. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    @Pop70, любые однослойные стены даже толщиной 1 м., оштукатуренные с двух сторон, всегда имеют зону конденсации, т. к. внешняя часть промерзает. Как вы представляете себе ситуацию, когда у такой стены возникнет условие, о котором вы пишите "...если пар из неё будет выходить быстрее, чем снижаться температура..." Или вы исключительно про варианты с внешним утеплением?
     
  5. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.935

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.935
    Адрес:
    Москва
    Оба удовлетворяют требованиям по защите от переувлажнения.

    В параметрах ЭППС. Она вот ничем не может быть на 20% лучше обычного ППС-Б. Но в одном случае в БД калькулятора данные оптимистичные от производителя, а в другом пессимистичные с каких-то испытаний. Со всем уважением к ТС следует понимать, что сам он эти материалы не тестирует.

    Ну и наконец в облицовке. В обоих случаях нарушено правило роста удельной паропроницаемости (по отношению к теплопроводности) при движении изнутри наружу. Просто ЭППС более пароограничивает и потому облицовка более защищена от внутреннего пара. А вот что синяя линия ближе к черной в точке стыка утеплителя и стены - отрицательный момент ЭППС вместо ППС-Б.

    По факту все это не важно, о влаге говорит в калькуляторе не синяя зона, а вкладка влагонакопление. В обоих случаях там зеленое.
     
  6. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.628
    Благодарности:
    767

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.628
    Благодарности:
    767
    Адрес:
    Новосибирск
    Нет. Не любые. Обратите внимание на графики содержания влаги и температуры.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=315&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-8&hi=55&ho=86&ld0=1&le0=0&lt0=0&mm0=558&ld1=2500&le1=1&lt1=4&mm1=211&st1=250&em1=149&bw1=88&sw1=10&ld2=1200&le2=0&lt2=0&mm2=593&ld3=1200&le3=0&lt3=0&mm3=174
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=315&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-8&hi=55&ho=86&ld0=1&le0=0&lt0=0&mm0=558&ld1=5000&le1=1&lt1=4&mm1=211&st1=250&em1=149&bw1=88&sw1=10&ld2=1200&le2=0&lt2=0&mm2=593&ld3=1200&le3=0&lt3=0&mm3=174
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=315&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-8&hi=55&ho=86&ld0=1&le0=0&lt0=0&mm0=558&ld1=10000&le1=1&lt1=4&mm1=211&st1=250&em1=149&bw1=88&sw1=10&ld2=1200&le2=0&lt2=0&mm2=593&ld3=1200&le3=0&lt3=0&mm3=174
     
    Последнее редактирование: 17.01.20
  7. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    В случаях с ППС и ЭППС взяты данные из найденных протоколов испытаний. И да, если посмотрите на плотности и марки, то ни о каком оптимизме речи нет.
    Если есть более правильные данные, пришлите. А то отечественные научные умы от стройфизики не слишком настраивают на оптимистичный лад. Для всех марок ППС по новому ГОСТ в СП указана одинаковая паропроницаемость. И ответа на вопрос "Почему?" добиться невозможно.
    Ну да. А если взять на пару градусов пониже температуру снаружи? Суть-то в том, что даже в кирпиче оный (конденсат) случается. Что для многих почему-то бывает откровением.
     
  8. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    @Pop70, на счет того, что не любые соглашусь, но вы для этого варианта подобрали конкретную температуру, а в жизни температура плавает, так что в моменте ситуация может быть как по ссылке, но в периоде несколько дней вряд ли, конечно если температура на улице будет пониже взятой вами цифры. Я в целом вел речь про реальные варианты, которые хоть как то нормам соответствуют, тем более что в вашем сообщении речь шла о толстой и теплой стене, а это никак не R1,2. Но я так понимаю, конденсации в такой стене по вашей ссылке нет исключительно из-за высокой плотности материала. Если взять стену в 1 м., но из облегченного кирпича, то конденсация появится, т. к. увеличится скорость проэождения влаги сквозь стену. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=315&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-8&hi=55&ho=86&ld0=10000&le0=1&lt0=0&mm0=194

    Но в целом пример очень интересный, хотя если снаружи ППС, то зона конденсации тоже не возникает до -4С, а у ЭППС, то до -10С. На юге России такие цифры зимой наверное вполне возможны.
     
  9. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.628
    Благодарности:
    767

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.628
    Благодарности:
    767
    Адрес:
    Новосибирск
    Я не подбирал температуру. только толщину менял.
    Я писал о том, что зона конденсации появляется в недостаточно утеплённой стене.
    Хотя, как оказалось, она может появляться и у слишком толстой стены.
    Вот даже в Вашем примере уменьшить толщину стены до 400 - и зона конденсации станет совсем малюсенькой.
    Логика меня подвела.
     
  10. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    @Pop70, а если в моем примере толщину стены снизить до 350 мм., то зона конденсации вообще пропадет. Видимо есть какие то зависимости уличной температуры, толщины, плотности и теплопроводности, при которых в однослойных конструкциях не возникает зоны конденсации.

    Но возвращаясь к первому примеру, могу сказать, что если бы меня спросили, то я бы сказал, что с ППС снаружи кирпича зона конденсации будет меньше, чем с ЭППС. Мне логика этого момента до сих пор до конца непонятна. :hello:
     
  11. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.628
    Благодарности:
    767

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.628
    Благодарности:
    767
    Адрес:
    Новосибирск
    Если бы зона конденсации оказалась внутри от ппс, то так бы и было, а она была снаружи. И тут всё верно - изнутри от зоны конденсации эппс работает как пароограничение изнутри, а снаружи - как ограничение выхода пара наружу.
     
  12. БондАлекс
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    481

    БондАлекс

    Живу здесь

    БондАлекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    481
    Адрес:
    Московская область
    Народ, чёт туплю, подскажите посчитать, дом ПМЖ, МО, 400 мм газоблок, D 400, как вариант утеплить фасадным пенопластом 30 мм ... как посчитать точку росы или нужен 50 мм ?
     
  13. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    @БондАлекс, вопросы по вариантам исполнения стен, с утеплением или без - не сюда.
    Если нужно считать, то вот шаблон для начала: https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=661&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=4&mm0=450&st0=600&em0=149&bw0=250&sw0=2
    Для МО 400мм D400 - с запасом по нормам.
    И просто для справки. Ни 30 мм ППС, ни 50 для D400 лучше не пробовать. От 150 и больше. По причине той самой "точки росы". Которая при такой конструкции должна быть загнана в слой утеплителя.
     
  14. БондАлекс
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    481

    БондАлекс

    Живу здесь

    БондАлекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    481
    Адрес:
    Московская область
    @Sailor, Спасибо, поправьте меня если я заблуждаюсь, точка росы - это как раз то место где будет образовываться конденсат (влага) которая будет разрушать сам газоблок ? .. так ?
     
  15. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    1. В большинстве материалов (в т. ч. в газобетоне) влага есть всегда. По ходу сезона ее то больше, то меньше. Т. е. она или конденсируется в блок или частично высыхает.
    2. Главное, чтобы ее не стало больше, чем разрешено. "Разрешено" для разных материалов по разному.
    3. Чтобы определить, больше чем разрешено накопилось или нет, и существует расчет.
    В принципе и с 30 и с 50 мм ППС будет разрешено. Но ...
    ППС имеет меньшую паропроницаемость, чем ГБ. Гораздо. Поэтому максимальное количество конденсата будет на стыке ГБ и ППС. Там где клей и где прочий крепеж. А это не есть хорошо. Долговечность конструкции уменьшится. Поэтому стараются выбирать слой ППС такой, чтобы конденсат выпадал в нем, а не на стыке. Для этого приходится брать толстый слой ППС.
    В ГБ без утеплителя конденсат тоже иногда может выпадать. Внутри толщи ГБ. Но его мало и он вообще не страшен.
    Остается вопрос с наружной отделкой. Она должна соответствовать определенным требованиям по паропроницаемости. Вы снаружи что хотели?