    Спасибо! Ну я так и подумал, что такие теплопотери нет смысла учитывать. А если взять комнату на втором этаже? Над комнатой холодный чердак. Вот так параметры надо задавать?
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  2. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Если вы имеете ввиду температуры и влажность, то бОльшая часть из них в расчет берутся те, которые предписывает нормативная документация. По факту вы можете только влиять изменением температуры внутри помещения. И то, только в допустимых пределах и это влияет только на расчет влагопереноса.
     
  3. jeronimoxxx
    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    146

    jeronimoxxx

    Живу здесь

    jeronimoxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Московская область, Видное
    Ну я имею в виду ещё то, что правильно ли я выбрал тип конструкции (чердачное перекрытие или утеплённая кровля), и указал, что снаружи вентилируемый зазор (повторюсь, у меня холодный чердак).
     
  4. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
  5. Sanyh
    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14

    Sanyh

    Живу здесь

    Sanyh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Ростов
    Посчитал свою стену, смущает зона конденсата в стене, притом на вкладке влагонакопления "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения." Не будет ли разрушения внутри от влаги в такой стене?
    Вот пирог стены:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=274&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-10&hi=50&ho=50&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=174&mmla1=0.46&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=174&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=593&ld5=1200&le5=1&lt5=0&mm5=174&mmla5=0.49&ld6=100&le6=1&lt6=0&mm6=149&ld7=500&le7=1&lt7=0&mm7=176
     
  6. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113
    Такие расчёты делаются по средней температуре отопительного сезона (для Ростовской области это -0,1оС) а не по той, что вы ввели (-10оС).
    Введите в калькулятор правильные данные - может, ваши вопросы сами отпадут.
     
  7. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Поправил бы. Не расчеты. Расчеты калькулятор делает по средним.
    А вот "моделирование на диаграмме" - да. Согласен. Имеет мало общего с реальностью.
     
  8. Sanyh
    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14

    Sanyh

    Живу здесь

    Sanyh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Ростов
    поправил, стало лучше а вот на графике влогопнакопления линии пересекаются не страшно?
     

    Вложения:

    • _210519130903.png
  9. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Расчет пишет, что все в порядке? Значит не страшно по расчету.
    Зона возможного выпадения конденсата внутри ППС, а не там где клеевой слой между несущей стеной и ППС? Значит не страшно и с точки зрения логики.
    Только вы как-то странно нарисовали все. Несущую стену (у вас кирпичная кладка 120 + раствор 10 + кирпичная кладка 120) нужно было просто 250 мм кирпичной кладкой изобразить. Раствор в ней уже учтен.
     
  10. begemot_sun
    Регистрация:
    27.06.18
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    14

    begemot_sun

    Живу здесь

    begemot_sun

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.18
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    14
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-25&hi=40&ho=50&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3800&le1=1&lt1=4&mm1=167&st1=250&em1=149&bw1=65&sw1=7&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=2500&le3=1&lt3=4&mm3=452&mmla3=0.084&mmlb3=0.088&st3=600&em3=149&bw3=250&sw3=2&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=149&ld5=650&le5=1&lt5=4&mm5=209&st5=120&em5=149&bw5=65&sw5=10

    а вот такой пирог оцените ?

    > Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    > В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.

    значит ли это что стена беспроблемная ?

    Как физически можно тракторавать эти величины:

    1. > Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения Rп (в) 3.90 (м²•ч•Па)/мг
    2. > Сопротивление паропроницанию от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности конструкции Rп (н) 0.83 (м²•ч•Па)/мг
    3. > Условие недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации Rп. тр (1) 0.47 (м²•ч•Па)/мг
    4. > Условие ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха Rп. тр (2) 0.52 (м²•ч•Па)/мг

    Значит ли что чем #1 больше отличается от №3 и №4 - тем лучше ?
    Почему №2 вычисляется, но ни в каких правилах не участвует ? Как можно сравнить №2 с №3 и №4 ?
    Какая вообще вероятность образования негативных штук в такой стене ? как можно оценить ?

    Спасибо.
     
  11. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    @Sailor, есть человек в Башкирии с готовым каркасом дома, снаружи обшитым ОСП. Какие варианты у него есть, если отказаться от минваты и пароизоляции изнутри и соответственно ОСП изнутри тоже убрать? Каркас на 20 см. стен всего лишь. https://www.forumhouse.ru/posts/28515271/
     
  12. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Сорри. В отпуске. Далеко. Инета почти не бывает.
     
  13. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    @Sailor, за что сорри то? :)] Отпуск дело святое, тем более я думаю, там время у человека есть принять правильное решение. А как говорят в народе поспешишь, людей насмешишь.

    Приятного вам отдыха. :hello:
     
  14. saneklinus
    Регистрация:
    05.10.18
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    17

    saneklinus

    Живу здесь

    saneklinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.18
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Казань
    После регистрации не могу зайти на сайт калькулятора. восстановление пароля не работает
    Ps. разобрался логин имя пользователя а не майл.
     
    Последнее редактирование: 10.07.21
  15. Walle
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    9

    Walle

    Живу здесь

    Walle

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    9
    Добрый день.
    Как в калькуляторе сделать расчет стены (например из ГБ) с АМК фасадом?