1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73

FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы

Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.

  1. Алексей Евген
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    422

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    г. Минск
    А давайте подробнее, как надо. Ведь я не ламер. Вы сказали "там всё просто". Что ж, я потружусь написать.
    Делал так:
    открываю ссылка на расчёт
    тыкаю правой кнопкой в код под надписью "Добавьте ссылку на расчет в закладки:"
    копирую адрес ссылки и вставляю здесь, получается:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=532&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-16&hi=60&ho=76&ld0=800&le0=1&lt0=0&mm0=149&mmn0=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%22%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%22&mmr0=2000&mmmu0=0.12&mmw0=2&ld1=1&le1=0&lt1=0&mm1=535&ld2=5000&le2=1&lt2=2&mm2=577&mmr2=120&mmla2=0.05&mmlb2=0.06&mmmu2=0.25&mmw2=7.5&st2=500&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=150
    если скопировать саму надпись, то вот она:
    SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 8.82 (м²•˚С)/Вт. 04.02.2016 13:23:29
    если правой кнопкой тыкнуть под надписью "Или скопируйте ее в буфер обмена:", то ничего не происходит,
    я только сохраняю как бы страницу в html. почему как бы? Потому что ничего на странице не сохраняется.
    А вот если уже выделить двойным кликом ссылку и втавить сюда, то вот оно:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=532&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-16&hi=60&ho=76&ld0=800&le0=1&lt0=0&mm0=149&mmn0=Глино"бетон"&mmr0=2000&mmmu0=0.12&mmw0=2&ld1=1&le1=0&lt1=0&mm1=535&ld2=5000&le2=1&lt2=2&mm2=577&mmr2=120&mmla2=0.05&mmlb2=0.06&mmmu2=0.25&mmw2=7.5&st2=500&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=150

    Что я делал не так?

    Там есть "или"? Значит, допускается возможность и второго варианта. Забавно, что я её воспользовался, а разработчик (вы ж разработчик, правильно?) пишет мне, что сделал это извращенческим способом.
     
  2. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.677
    Благодарности:
    13.113

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.677
    Благодарности:
    13.113
    Адрес:
    Коломна
    Как говорит мой друг: "Давайте не будем давать".
    Вопросы по калькулятору есть? Нет. Жду до следующих вопросов.
    Потому как интереса к обсуждению о несуществуюем
    никакого нет. Да и к формату темы отношения это не имеет.
    Удачи :hello:
     
  3. Алексей Евген
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    422

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    г. Минск
    Нет уж, уважаемый. Я настаиваю.
    Сначала вы пишете
    Я это делаю, как я понимаю. Вы пишите:
    Я потрудился написать, что и как я сделал и спросил
    Ответ на это "интереса это обсуждать никакого нет".
    А мне нет никакого интереса читать о своей "сверхоригинальности", мягко говоря!

    Объясните как пользоваться ссылкой или извинитесь за свои комментарии в мой адрес!
     
  4. Mgolovanov
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    1.035

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    1.035
    Адрес:
    Хотьково
    Ну спасибо, я так и думал: https://www.forumhouse.ru/threads/9512/page-164#post-14711679

    Но сомневался. Теперь сомневаюсь меньше
     
  5. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.677
    Благодарности:
    13.113

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.677
    Благодарности:
    13.113
    Адрес:
    Коломна
    На чем? На апильсиновых корках? Лучше на лимонных.

    Уважаемый. Вы сами сказали, что Вы не ламер.
    Вы разместили ссылку. Вы ее проверили? Она рабочая? Если нет, то в чем вопрос?
    Даже если что-то не так, то сделать из ссылки текст (который потом легко скопипастить в адресную строку браузера), проще простого. Вы это сделали?
    Вы оставили не рабочую ссылку. Сейчас же начинаете разводить флуд в теме и требовать извинений.
    Вопросы по теме есть? Нет? Удачи :hello:
     
  6. Prorab888
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119

    Prorab888

    Живу здесь

    Prorab888

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Калининград
    Добрый день. Должен отметить что из всех калькуляторов что я нашел - этот самый удобный в том числе и по количеству материалов.

    Посмотрите пожалуйста насколько корректны результаты
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=109&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=150&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=165&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=150&le3=1&lt3=0&mm3=149
    в части влагонакопления.
    Вникнуть в формулы глубоко не могу, но создается ощущение вкравшейся ошибки. Каким образом ПСБ-25 имеющий в среднем 0,03мг/м*ч*Па может обеспечить такое комфортное влагоотведение от материала керамического блока с паропроницамемостью 0,12, то есть в 4 раза выше.
    Смущают под таблицей значения полей Rп ... 0,00 0,00 0,00
    Очевидно что сопротивление паропроницанию должно уменьшаться изнутри наружу.
    Мы получаем Rn кладки 2,08 и далее идет Rn ПСБ 3,33 - по какой форумле или коэффициенту принимается что нет условий для возникновения конденсата?
     
    Последнее редактирование: 09.02.16
  7. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.934

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.934
    Адрес:
    Москва
    Дело в том что он керамоблок более теплопроводен, чем ПСБ. Т. е. Важно чтобы не паропроницаемость росла наружу, а отношение паропроницаемости к теплопроводности.
    Давайте на таком примере. Для простоты влияние штукатурки не рассматриваю.
    Вот внешний пенопласт заменяем на аналогичный по теплозащите керамоблок чтобы получить ту же теплозащиту.
    Итог - Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.68  09.02.2016 17_20_02.png
    Т. е. нужно 550мм поризованной керамики на ЦПР.
    Паропроницаемость такого слоя 550мм = (в условных единицах) 0,12/0,55=0,22
    Пенопласта же с той же теплозащитой 0,03/0,1=0,3.
    Т. е. стенка с пенопластом получилась более паропроницаема (в расчете на слой утепления) чем дополнительная керамика. Отсюда и получается что пирог состоятелен (гомогенные достаточно пароограничивающие тоже проходят).
    upload_2016-2-9_17-23-57.png
     
  8. Prorab888
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119

    Prorab888

    Живу здесь

    Prorab888

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Калининград
    Вы понимаете что таким расчетом Вы сейчас убъете 70% рынка минеральной ваты ? :aga:
    Я полжизни был уверен, что утепление дешевым пенопластом - это зло, тянущее за собой конденсаты, плесень и ужасный микроклимат. И если нет мокрых углов, то наверняка где то зарождается жизнь... а сегодня вы ломаете эту систему.

    То есть недорогую керамическую стену 250мм можно комфортно утеплить недорогим ПСБ без последствий?
     
  9. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.934

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.934
    Адрес:
    Москва
    Ну минвата еще лучше пар выводит и НГ к тому же :hello:

    Не уверен что сие утверждение верно и абсолютно. Зависит от конкретных решений, узлов, качества исполнения...

    Потом керамоблок надо бы класть на теплый раствор, а не ЦПР, картина уже немного изменится. Да и пока в расчете не проведен учет влияния швов на температурный режим сечения керамика-ППС...

    Тема о теплой керамике
    Теплая керамика. Мифы?
     
  10. Prorab888
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119

    Prorab888

    Живу здесь

    Prorab888

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Калининград
    Ну горит на самом деле все и в ютубе много роликов на эту тему. А зачем выводить пар лучше чем сама стена? Разве что сохнет быстрее если намокает снаружи. Но по общему мнению намокающий фасад с минватой - это еще большее зло. И отвалится быстрее и свойства потеряет.

    Относительно теплой керамики я никаких иллюзий не испытывал никогда. В моем случае только как несущая конструкция. Хотя использовал известковый раствор и все же замазал вертикальные швы, чтобы тупо не дуло :)

    Думаю было бы неплохо дать возможность в калькуляторе вносить свои параметры теплопроводности для более реальной картины (хотя у вас с запасом 0,23 против рекламных 0,18)
     
  11. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.677
    Благодарности:
    13.113

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.677
    Благодарности:
    13.113
    Адрес:
    Коломна
    Есть такая возможность. Кнопка с карандашиком справа от названия материала в таблице слоев.
     
  12. Prorab888
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119

    Prorab888

    Живу здесь

    Prorab888

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Калининград
    @Sailor, добрый день. Ломаю голову, пытаюсь учесть все нюансы.
    Дело в том что я использовал КБ 250мм 10,7NF. Очевидно что это нестандартный керамоблок и к теплой керамике имеет отношение только по внешнему сходству. Взяли блок 380 и повернули его на 90гр и сделали пазы.
    Картинка ниже (пазы только не такие но суть та же). Как бы Вы реально оценили с достаточной погрешностью, на основе Вашего опыта теплопроводность стены из такого материала? Буду использовать для расчета. Считать стену как кирпич - наверное неверно, но и 0,2 наверное то же не будет. Производитель не может ответить на этот простой для них вопрос.
     

    Вложения:

    • Shema-raspolozhenija-keramicheskih-blokov-v-stene-250x166.jpg
    Последнее редактирование: 15.02.16
  13. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.677
    Благодарности:
    13.113

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.677
    Благодарности:
    13.113
    Адрес:
    Коломна
    @Prorab888, я полагаю, что погрешность расчета от прочих факторов (отличие реальной теплопроводности конкретной партии конкретного производителя от справочного значения из СНиПа или заявленной производителем теплопроводности etc.) выше, чем погрешность от неправильного расположения ячеек в блоке. И там и там воздух таки. Я бы не обращал внимание.
    Вот паропроницаемость увеличится на достаточно значимую величину. Но это будет иметь значение, если Вы снаружи разместите материал с низкой паропроницаемостью. Утеплять чем-нибудь вроде ППСа или отделку камнем делать etc. Тогда при расчете желательно вручную увеличить коэффициент паропроницаемости (кнопка с карандашом). На сколько? Не знаю. Процентов 50 минимум я бы точно прибавил. А то и все 100. Т. к. перемычек (а значит и ограничивающей движение пара керамики) вдоль длинной стороны блока гораздо больше, чем поперек.
     
  14. Prorab888
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119

    Prorab888

    Живу здесь

    Prorab888

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Калининград
    сорри, не понял ... не стоит ППС или камень или наоборот желательно?
     
  15. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.677
    Благодарности:
    13.113

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.677
    Благодарности:
    13.113
    Адрес:
    Коломна
    СтОит или не стОит - это Вам решать.
    Я лишь предупреждаю: для корректного расчета влагонакопления (это та самая "точка росы", которой многие очень сильно боятся), если есть желание утепляться ППС-ом (ЭППС-ом, ППУ и т. д. и т. п.), лучше скорректировать сопротивление паропроницанию слоя керамики в бОльшую сторону.
    :)