    @Sailor, если интересно,
    вот on-line калькулятор от белорусов
     
  2. Volgogradka
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    225

    Volgogradka

    Живу здесь

    Volgogradka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Волгоград
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=66&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=0&le0=1&lt0=0&mm0=592
    Мужчины, хелп ми плиз...:faq::faq::faq: мучаюсь уже час, не могу понять как там пироги строить. Внутри ? снаружи?
    Наш пирог:
    -керамзитобетонный блок 40см
    -пенополиэстерол 2.5 см
    - вент зазор
    - отделочный кирпич одинарный (12 см)
    На вент зазор пара см, более лента не позволит.
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.927
    Благодарности:
    6.898

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.927
    Благодарности:
    6.898
    Адрес:
    Минск
    "Добавить слой" - и добавляете, вид материала, толщину.
    Если есть вентслой, то наружный кирпич уже ни на что не влияет.
    Холодно будет... 25 мм утепления - мало.
    К=2,77
    И ППС в вентзазоре? Рискуете...
     
    Последнее редактирование: 13.04.16
  4. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=66&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=400&le0=1&lt0=0&mm0=72&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=175
    Холодно. Очень холодно. Если только керамзитобетон не какой-нибудь "легкой" серии, типа "Теплокомфорт".
    Загляните в раздел каменные дома и попытайте там на предмет стен с утеплением.
    Плохая у Вас задумка. И утепления мало (возможно) и ППСу в таком исполнении не место.
    Но все вопросы в каменных домах.
     
  5. Volgogradka
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    225

    Volgogradka

    Живу здесь

    Volgogradka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Волгоград
    спасибо что ответили. не поняла только вас... точка росы то за пределами пирога будет? за пенополиэстиролом?
    а дом в принципе - это летняя дача. просто по забору газ идет и возможно в будущем я его подключу и смогу наведываться зимой на нг праздники. вот такой сумбур теперь в моей голове, и все из-за того, что не планировали зимний. на днях кирпич отделочный приедет- решили по быстрому это утеплить на всяк случай.
     
  6. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    @Volgogradka, да, где-то за пределами :).
    Я Вам соврал. Ноль один не пропечатался:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=66&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=72&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=175
    Т. е. для дачи очень хорошо.
    Но таки совет. Если дача. Даже если с зимними заездами, то лучше без утеплителя, кирпич вплотную к керамзитобетону. И ничего страшного с точкой росы при дачном использовании точно не будет :):pioner:
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.927
    Благодарности:
    6.898

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.927
    Благодарности:
    6.898
    Адрес:
    Минск
    Если всё же утеплить:
    -50 мм paroc extra (или два по 50 - это уже для ПМЖ)
    -30mm paroc was 25t - и ветрозащита, и утепление, и не горит.
    - Вентзазор мм, 25-50
    - Кирпич или что угодно.
    Запас беды не чинит (с)
    Потом захочется доутеплить, но кирпич отламывать не будешь.
    R посчитаете сами)
    Я с телефона, неудобно...
     
    Последнее редактирование: 13.04.16
  8. alexaqua
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    1.499

    alexaqua

    Живу здесь

    alexaqua

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    1.499
    Адрес:
    Тула
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 2.99
    Написано красным. Это что значит, ребята? Само понятие по которому не прохожу по расчёту,
    не могу найти что-то :hello: Автору за калк респект, благодаря таким людям нас уважают в мире.
     
  9. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    @alexaqua, 2.99, судя по всему, это как раз требуемое базовое значение. А вот то, что у Вас получилось, в таблице выше. Для большей понятности из адресной строки всегда можно скопировать ссылку на расчет.
     
  10. alexaqua
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    1.499

    alexaqua

    Живу здесь

    alexaqua

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    1.499
    Адрес:
    Тула
    Последнее редактирование: 24.04.16
  11. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    В принципе да.
    Собственно вопроса не было, но подозреваю, что были опасения из-за красного цвета "поэлементных требований".
    Никаких ограничений к строительству дома с такой тепловой защитой нет. Все определяется сугубо экономиескими параметрами. Размерами дома и энергоносителем, что выливается в затраты на отопление. Если магистральный газ (или иное дешевое топливо), то вообще все в порядке.
     
  12. АЛогинов
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    146

    АЛогинов

    Живу здесь

    АЛогинов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Омск
    @Sailor,
    Добрый день!
    Начинаю работы по монтажу фасадных панелей, хотел утеплить стену, но расчет показывает, в моем понимании, невероятные показатели: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-17&hi=55&ho=80&ld0=1200&le0=1&lt0=0&mm0=176&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=605&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=209&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=149&ld4=500&le4=0&lt4=0&mm4=571
    Пирог стены у меня изнутри наружу: 0,5 полнотелый красный кирпич + 25 см опилки с керамзитом+0,5 силикатного полнотелого кирпича+цементная штукатурка "шуба", далее будет вентфасад...
    Все ли верно показывает калькулятор?
     
  13. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Вопрос улыбнул :)
    В чем сомнения? Какие показатели видятся невероятными? Тепловая защита или влагонакопление?
     
  14. АЛогинов
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    146

    АЛогинов

    Живу здесь

    АЛогинов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Омск
    ...показатель тепловой защиты.
    А с влагонакоплением, как я понял, все в порядке.
    Перефразируя ранее заданный вопрос: стены мне можно не утеплять?
     
    Последнее редактирование: 27.04.16
  15. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.701
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    С показателем тепловой защиты тоже все в порядке. Для ванной (и других влажных помещений, если есть таковые в доме) будет меньше поэлементных требований. Для остальных выше.
    Дело в том, что все помещения, кроме влажных, в вашей климатической зоне подпадают под условия эксплуатации А (их можно увидеть там, где город выбирали). И коэффициенты теплопроводности для этих условий эксплуатации мегьше, чем для условий эксплуатации Б. За счет этого расчет тепловой защиты показывает (повторюсь, кроме влажных помещений) значения больше, чем, например в той же Москве.