    @a991ru, ГСОП = (20 - (-2.2) * 205 = 4551.
    Т. е. к-во суток отопительного сезона умножается на разницу температур (внутри - снаружи средняя для отопительного сезона). Это же градусо-сутки. Часы (24 часа) тут не при делах.
    20 - температура внутри.
    Для большинства городов она +20, для некоторых северных (точное условие для каких, сейчас не вспомню на лету) - +21.
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.301
    Адрес:
    Екатеринбург
    А это разве не среднеотопительная нормативная дельта Т 22,2С, умноженная на 205 суток?
     
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.415
    Благодарности:
    36.753
    @Sailor, спасибо. :hello:
    @al185, так оно и есть, просто это у меня перемкнуло что-то.:)]
     
  4. Aksoynov
    Регистрация:
    11.11.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    Aksoynov

    Участник

    Aksoynov

    Участник

    Регистрация:
    11.11.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    Подскажите форумчане, если я строю дом из ГББ отважу точку росы утеплителем на примере с первой страницы, так получается что утеплитель остаётся не защещённым,закрываем утеплитель штукатуркой и видим точку росы, какой выход ведь не оставить мин вату открытой?
     

    Вложения:

    • Hided.jpg
    • Температура. Жилое помещение. Стена. R 5.70  19.12.2016 01_39_56.png
  5. Pterro
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.097
    Благодарности:
    7.985

    Pterro

    Живу здесь

    Pterro

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.097
    Благодарности:
    7.985
    Адрес:
    Москва
    @Aksoynov,
    А как вы думаете, почему эта технология называется "мокрый фасад"?!?!...
    Не знаю как будет себя вести выбранный вами утеплитель "плита камышитовая", а обычная базальтовая вата зимой набирает влагу, а летом - отдает ее в атмосферу... Вопрос в том, чтобы за лето она полностью просыхала, но судя по тому, что калькулятор на влагу не ругается, то все в порядке...
     
  6. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.779
    Благодарности:
    13.183

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.779
    Благодарности:
    13.183
    Адрес:
    Коломна
    Воспользоваться калькулятором в полном объеме. Т. е. смотреть результаты на вкладке "Влагонакопление".
     
  7. Aksoynov
    Регистрация:
    11.11.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    Aksoynov

    Участник

    Aksoynov

    Участник

    Регистрация:
    11.11.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    [QUOTE="Pterro,
    Судя по расчётам точка росы остаётся в мин вате, а значит будет конденсат в самой мин вате, так на сколько циклов заморозки и разморозки хватит утеплителя из Минеральной (каменной) ваты?[/QUOTE]
     
  8. Rinat2009
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    155

    Rinat2009

    Живу здесь

    Rinat2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Домодедово
    @Aksoynov,
    Наличие точки росы в зоне размещения мин. ваты не означает, что в данной зоне обязательно будет присутствовать влага в том количестве чтобы было выпадение конденсата, @Sailor, уже указал, что нужно смотреть вкладку "Влагонакопление". Чтобы гарантированно в мин вате был конденсат, надо обеспечить поступление влаги в вату в нужном количестве. .Если так боитесь за выпадение конденсата, используйте любые доступные методы ограничивающие поступление влаги из помещения через стены в мин. вату.
     
  9. Aksoynov
    Регистрация:
    11.11.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    Aksoynov

    Участник

    Aksoynov

    Участник

    Регистрация:
    11.11.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
  10. Aksoynov
    Регистрация:
    11.11.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    Aksoynov

    Участник

    Aksoynov

    Участник

    Регистрация:
    11.11.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    "Мокрый фасад". Свое название этот метод получил потому, что при креплении облицовочного материала, арматуры и утеплителя на фасады зданий используются жидкие или полужидкие клеевые растворы
     
  11. Aksoynov
    Регистрация:
    11.11.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    Aksoynov

    Участник

    Aksoynov

    Участник

    Регистрация:
    11.11.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    Всёже не даёт мне покоя эта точка росы как всё это будет выглядеть на практике вотпример влажности внутри конструкции, настораживает вывод что? Скорее всего влага будет выветриваться?

    Анализ влажности:
    Максимальная относительная влажность внутри конструкции = 86 %
    Некоторые виды плесени могут развиваться при 70% и выше. Рост плесени не может быть исключен

    Если использованы паропрозрачные материалы, то влага, скорее всего, будет высушиваться при дневных повышениях температуры воздуха
     

    Вложения:

    • GetPicT.png
  12. Pterro
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.097
    Благодарности:
    7.985

    Pterro

    Живу здесь

    Pterro

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.097
    Благодарности:
    7.985
    Адрес:
    Москва
    О как...
    А то, что плиты утеплителя могут крепиться и просто грибками не учитывается? Без всяких "жидких и полужидких клеевых смесей"...

    Зимой в толще утеплителя присутствует влага и это абсолютно нормально...
    Посмотрите на температуру в той зоне, где присутствует повышенная влажность... Я не слышал о том, чтобы грибок мог развиваться при температурах ниже нуля...

    @Aksoynov, а еще - вы в калькуляторе не учитываете внутреннюю отделку - очень зря, кстати... Картина меняется...
     
  13. Pterro
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.097
    Благодарности:
    7.985

    Pterro

    Живу здесь

    Pterro

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.097
    Благодарности:
    7.985
    Адрес:
    Москва
    вот утеплителя хватит надолго... может ли замерзающая влага разорвать то, что уже порвано?..
    А вот ГСБ да - будет потихоньку разрушаться...

    Всмотрелся в вашу картинку... да вы там половину параметров не учитываете в калькуляторе!.. Вот только ПРИМЕРНО, что у вас должно было получиться (результаты для Москвы)

    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3500&le1=1&lt1=4&mm1=450&st1=600&em1=157&bw1=250&sw1=2&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=150&le3=1&lt3=0&mm3=149
     
  14. Aksoynov
    Регистрация:
    11.11.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    Aksoynov

    Участник

    Aksoynov

    Участник

    Регистрация:
    11.11.16
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    График вижу по ссылке, значит можно смело утеплять 300см газоселикат минерально каменной ватой не опасаясь что со временем вата будет терять свои термо свойства?
     
  15. Pterro
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.097
    Благодарности:
    7.985

    Pterro

    Живу здесь

    Pterro

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.097
    Благодарности:
    7.985
    Адрес:
    Москва
    Со временем - все теряет свои свойства... неизвестно насколько качественную вату возьмете... насколько качественно будет проведена работа и куча других "если"... Но вообще - решение широко применяется не только у нас, но и зарубежом, а они все же за качество работ отвечают...)