    Ух какой спор мой вопрос завёл)
    Ну раз началось тогда спрошу вашего мнения здесь. Баня старая сложена в два кирпича (51 см). Кирпич пустотелый керамический двойной. Парная 2.3*2.5*2.3 с окном. Печь планируется изистим сочи 12-22 куб. если с финансами сростется то в каменном кожухе если нет то кирпичем обложку. Пока как мне видится пирог такой: вагонка, зазор 2.5 см, фольга, каменная фольгированная вата типа сауна батс 5 см далее штукатурка и кирпич 51 см. Со временем планируется отопление. Для пробы считал в теплорасчете и вроде проходит. Даже без каменной ваты но только в режиме чисто отопления +20 и за бортом -30. При режиме парения +60 и влажность 55 без каменной ваты конденсат выдаёт только в воздушном зазоре но не критично вроде. Вот теперь в раздумьях как лучше сделать
     
  2. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Уже закончилось.
    Тема про расчеты в калькуляторе.
    Про бани есть отдельный раздел.
    Каменная вата внутри - зло. В бане - двойное зло.
    Утепляться надо снаружи.
     
  3. Alex-9430
    Регистрация:
    10.11.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    10

    Alex-9430

    Участник

    Alex-9430

    Участник

    Регистрация:
    10.11.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    10
    Спасибо, будем изучать
     
  4. Minivan
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80

    Minivan

    Живу здесь

    Minivan

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Что-то не выходит у меня каменный цветок в калькуляторе. Не могу понять со слоями, правильно ли пирог я задаю. Пирог такой (снаружи внутрь): осб 9мм, утепление 150, перекрестный брус 50 (в нем утеплитель), пароизоляция, осб 9мм. Как в калькуляторе набрать такой пирог, а то у меня получается наложение слоев друг на друга.
     
  5. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=90&le4=1&lt4=0&mm4=569
     
  6. Minivan
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80

    Minivan

    Живу здесь

    Minivan

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Т. е., доску 50х150 и брус туда не нужно специально вставлять из меню, оно само подставляется?
     
  7. Minivan
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80

    Minivan

    Живу здесь

    Minivan

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    А как поменять наружнее значение температуры воздуха? Этот пирог рассчитываю для постройки внутри холодного ангара, там же не уличная температура будет.
     
  8. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Слева от названия материала есть кнопочка, которая определяет тип слоя. По ней появляется окошко. В нем можно выбрать тип "Каркас" (или какой-то другой), выставить параметры слоя. ПАотом можно выбрать материал теплотехнической неоднородности (для каркаса это материал стоек - по умолчанию "сосна и ель").
     
  9. richmax
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14

    richmax

    Участник

    richmax

    Участник

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    14
    Подскажите, а расчёт утепления бани где посмотреть?)
     
  10. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Не знаю.
     
  11. Ksort80
    Регистрация:
    17.09.15
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    78

    Ksort80

    Живу не здесь

    Ksort80

    Живу не здесь

    Регистрация:
    17.09.15
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Красноярск
    Толщина.png Здравствуйте. Во вкладке "Влагонакопление", графическая толщина слоев чему соответствует?
     
  12. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    13.129
    Адрес:
    Коломна
    Безразмерное сопротивление теплопередаче.
     
  13. MelissaN
    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5

    MelissaN

    Живу здесь

    MelissaN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    5
  14. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    @MelissaN, это теплопотери через стены, а не во всем доме, поэтому прежде чем про утепление думать, надо сначала понять: вы в доме уже живете или только собираетесь?

    С точки зрения практики 38 см. арболита со штукатуркой с двух сторон для газового отопления более чем нормальный вариант. Дополнительное утепление такой стены может и не окупиться при газовом отоплении. Но вас должны беспокоить теплопотери ВСЕГО дома, а не только стен. Поэтому многое зависит от утепления потолка, стен, окон, количества проживающих и т. д. Так что вам лучше ориентироваться на сумму денег, которые вы готовы платить в месяц за отопление и исходя из этой суммы прикидывать, что лучше: меньше дом или больше утепление. :hello:
     
    Последнее редактирование: 21.11.17
  15. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.255
    Благодарности:
    2.113
    И можно, и нужно. У вас сопротивление теплопередаче 2,05, а значение базового норматива для вашей климатической зоны 3,21 (красная цифра в таблице). В частных домах для стен желательно, как минимум, на этот показатель ориентироваться и ещё лучше - превзойти его с запасом. Введите в расчёт дополнительный наружный слой утеплителя, например, 150 мм ППС, тогда и теплозащиту с запасом получите, и теплопотери через стену снизятся - сами увидите насколько.
    И, конечно, как сказано выше, надо помнить, что тепло уходит не только через стены. О теплозащите кровли, фундамента, пола 1 этажа тоже надо позаботиться. И окна выбрать с показателем сопротивления теплопередаче более высоким - не менее 0,6.