1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21

УЗИПы и всё, что с ними связано-1

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Москва
    Как я помню, регламентируется импульс в 10мкс. Время срабатывания автомата на несколько порядков больше. Увы...
     
  2. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Так в этом и смысл. Если за время, за которое может сработать предохранитель, УЗИП сам не разорвал цепь, то это уже авария и срабатывает предохранитель.
    А в нормальном рабочем режиме УЗИП сам гасит дугу после разряда, если ТКЗ сети укладывается в рамки значения сопровождающего тока УЗИП.
    Я так понимаю.
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Москва
    Я примерно так же. Автомат на случай, когда узип вообще подзорвался-поплавился в дым.
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.335

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.335
    Адрес:
    Новая Москва
    У молний импульсы - не те, что кем-то регламентируются. Они могут быть не только длительней, но и меньшей мощности (тока). Вариантов - бесконечной количество.
     
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Москва
    Зевсу никто не указ, это понятно.
    Производители исходят из того, что по статистике большинство разрядов укладывается в ТТХ обычных УЗИПов. Точнее, наоборот, ТТХ и стандарты придумывали исходя из реалий и компромиссов.
     
  6. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Подскажите, кто-нибудь, серьезных производителей УЗИП. Желательно в порядке убывания...
    Вот мое мнение:
    АВВ - отличная поддержка документацией (каталоги на русском), есть видео-конференции по грозозащите. Цена приемлема. Недостаток - максимальный УЗИП на 25 кА.
    Хагер - каталог на русском. Цена выше приемлимой, но есть отдельные агрегаты на 50 кА, хотя комби только 25 кА. Есть подозрение на повышенную емкость варисторов в комбиках.
    Сител - тоже серьезная контора, но мало инфы.
    Еатон - только каталог для продавца, готовых техрешений не видно.
    OEZ и DEHN - тоже вроде круты...

    На кого делать ставку?
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Москва
    Тотализатор дело неблагодарное.
    Вот лично я спокойно возьму и АББ, и Сител. Сител даже подешевле. Нафига они только сайт переделали? - раньше там было больше полезной инфы.
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Ну, это же пример, в том числе и области применения В-автоматов.
    В Вашем случае - вряд ли.
    Я бы ждал на вводе не более 500А.
     
  9. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    В частном доме трехфазное подключение по подземному кабелю от столба с ЩУ, заземление ТТ, молниезащиты на доме нет, сеть в поселке новая на СИП, построена лет 5 назад.
    Электрик предложил в РЩ дома поставить комбинацию DEKraft: 18018DEK (УЗИП 2 типа) + 11092DEK (АВ4Р).
    Подскажите, эта комбинация совсем бесполезная вещь, или она хотя бы несколько снизит вероятность повреждения бытовой техники?
     
  10. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Капец, я в шоке от Сitel! Очень крутое оборудование, компактное и мощное...Плюс новый подход к самой проблеме по VG технологии...

    Да, hakel еще забыл...
     
  11. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    У Хакеля, кстати, есть толковые документы, где объясняется, как и на каких изделиях строить защиту в разных ситуациях.
     
  12. vasya644
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130

    vasya644

    Живу здесь

    vasya644

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Казань
    Знатоки подскажите, поставили щит учета, вводной автомат 3*32, счетчик, УЗИППа в нем нет и электрики поставить до счетчика не дадут. Есть ли смысл ставить его после счетчика, или лучше не ставить вообще? Знаю прекрасно, что по правилам должен стоять ДО, а не после, но ДО ничего поставить точно не дадут. После счетчика ставить или не ставить вообще?
     
  13. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Все ИМХО...
    Счетчику по-барабану удар молнии.
    Ставить узип или нет каждый решает сам, все зависит от соотношения стоимости защиты и защищаемого объекта, это как с машиной... Стоимость тоже колеблется от защищенности самой линии, если линия оборудована как положено узип и заземлениями, то вам выйдет дешевле...
    Танк стоит от 700$, все что дешевле на ваш риск...
     
  14. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Последнее редактирование модератором: 04.06.17
  15. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Даже показывает что я сделал более менее правильно по интуиции. И автомат все же должен отключиться при попадании молнии. Или даже взорваться...
     
Статус темы:
Закрыта.