1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21

УЗИПы и всё, что с ними связано-1

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. SSLAWA7341
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    990

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Саранск , Мордовия.
    Подбираем предохранитель так, чтобы он умер раньше, чем варистор в узипе. Тоесть ток пошёл при импульсе через узип на землю, и когда он (ток) превысил возможности предохранителя, последний приказывает долго жить и отрубает сеть от потребителей.
    Потребители живы, варистор (узип) жив, копеечный пред - меняем.
     
  2. Roman_Dubovik
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    67

    Roman_Dubovik

    Живу здесь

    Roman_Dubovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    67
    А как сделать этот "подбор" есть где почитать? :faq:Я поставил 63А на общий ввод, а перед УЗИП 50А следуя инструкции к УЗИП.
     
    Последнее редактирование: 28.10.17
  3. Roman_Dubovik
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    67

    Roman_Dubovik

    Живу здесь

    Roman_Dubovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    67
    То есть на УЗМ надежды нет...
    Тогда достаточно ли поставить УЗИП 3 класса на такую трассу, принимая во внимание, что защита идет только от наводки от растекания молнии по земле? О каких кА может идти речь в такой ситуации?
     
  4. SSLAWA7341
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    990

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Саранск , Мордовия.
    Это к
    Serge3leo
    , мне самому он подбирал номиналы предохранителей
     
  5. Roman_Dubovik
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    67

    Roman_Dubovik

    Живу здесь

    Roman_Dubovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    67
    И еще вопрос: надо ли УЗИП защищать от обрыва нуля?
    По ТТХ моего УЗИП максимальное рабочее напряжение 255В + выдерживает повышенное напряжение (TOV) 440В в течение 120 мин.
    Хотелось бы понять - после этих 120мин - он умрет или просто перестанет выполнять свои функции?
     
  6. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Превысив указанные 255 В он откроется и будет КЗ. Если я правильно понимаю, у УЗИПа есть сопровождающий ток, который он способен прервать. Ну а дальше, раз он не может его прервать, то он будет греться и через некоторое время умрет.

    Могу ошибаться.
     
  7. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Москва
    А что при этой наводке происходит с обычным автоматом 32А тип В на 10 кА? Отключится или проглотит?
     
  8. Roman_Dubovik
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    67

    Roman_Dubovik

    Живу здесь

    Roman_Dubovik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    67
    @Turkish945, @SSLAWA7341, @Serge3leo, @Николай314,
    А что скажете про Pilot Bit? Может использовать его на аппаратуре как УЗИП 3 класса и не городить УЗИПЫ 3 класса с разных сторон трассы?
    Вроде как по видео в нем несколько варисторов и ПП.

    И надо ли защищать холодильник\стиралку\микровалновку от импульсов или только цировую технику?
     
    Последнее редактирование: 29.10.17
  9. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    В предыдущем ответе на сей вопрос я, похоже, лажанулся. Нормативный расчёт площади контура по ГОСТ Р МЭК 62305-4-2016:
    IMG_3860.PNG
    В обычном доме, как я его представляю, это контур входной линии, контуры антенны телевизора, контуры соединений аппаратуры по HDMI и, возможно, контуры автоматизации теплицы, ворот, умного дома, и.

    В общем, не очень понятен смысл УЗИП II в сельской местности. Контур входной линии комплектно защищается УЗИП I+II+III. Контуры соединений аппаратуры по HDMI практически невозможно защитить с помощью УЗИП II, если аппаратура включена в одну или близкие розетки, нужен УЗИП III в общем для аппаратуры удлинителе.

    А величины токов 8/20, которые наводятся на разомкнутые контура L-УЗИП-земля, N-УЗИП-земля и PE-земля, не слишком уж велики, не тысячи, а всего лишь сотни ампер, см. http://dl2kq.de/ant/3-91.htm

    Так что, УЗИП II (УЗИП II+III) на даче получается только в качестве резерва для основного УЗИП I+II+III

    Либо, если есть достаточно длинные линии, трубостойка-дом, дом-баня, но и для них получаются токи, которые вполне по плечу УЗИП III.
     
    Последнее редактирование: 29.10.17
  10. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Думаю на импульс 8/20 мкс электромагнитный расцепитель среагировать не сможет. Да и предохранитель 50%/50%, только если очень энергичный (и представляет хоть какую-нибудь опасность для проводки).
     
    Последнее редактирование: 29.10.17
  11. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Всё подключенное в одну или близлежащие розетки лучше защищать Пилотами. По схеме http://zis.ru/more/elektricheskie-shemy-setevyh-filtrov-pilot-pro-pilot-xpro-pilot-bit.html в нём от 3 до 6 варисторов и один разрядник. Единственное, я не уверен, что его единственный светодиод обеспечивает заявленную "Индикацию исправности защиты".
     
  12. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Москва
    Неплохая штучка вроде, а цена изучена? Мне кажется только для ТВ и подобного.
    Те должны быть неубиваемыми, если не совсем дешевые.
     
  13. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Москва
    Ответ от фирмы, у которой покупал OVR:
    "Можете поставить на 32А и закупить у нас коробку предохранителей. При срабатывании вводного автомата, пойдете менять предохранители. Даже при 125А предохранителях при последовательном подключении.
    При кз или перегрузке будет отрабатывать вводной автомат на 32А."
     
  14. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Я Вам это сразу сказал: «для C25 — gG 40 А минимум». А насчет «даже 125А», они как-то не спросили какой у Вас ток короткого замыкания. Действительно и 125А будут перегорать при КЗ, если у Вас очень старые автоматы, которые срабатывают 0.1 c, и ток КЗ 1200А (взгляните на токовремненные характеристики в моём ответе). Но это ж вряд ли, вряд ли у Вас ток КЗ больше 600А, скорее всего 400...500А, и gG 50А будет с большим запасом.
     
    Последнее редактирование: 30.10.17
  15. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.276

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.276
    Адрес:
    Казань
    не понял, предохранители ставят после УЗИП, а не до ?
    По логике ведь - до УЗИП? В таком случае - можно ли сказать, что предохранители будут защищать все девайсы и линии, что будут стоять после них (или по-другому правильно надо тут рассудить) ?
     
    Последнее редактирование: 30.10.17
Статус темы:
Закрыта.