    В вашем случае, Дмитрий, гораздо эффективнее будет собрать, как на картинке, причём предохранитель, разрядник и варистор - должны стоять в щите дома.

    Недостатки конструкции - несимметричность, и незащищённость счётчика (и других потребителей на линии выше/ниже вас. Правда о защите этих потребителей должна думать сбытовая компания. Но в случае, если у вас будет УЗИП, а выше по линии нет - будет ваша вина, нарушение руководящих документов...

    Вариант существенного улучшения - собрать таки каскадную систему. Причём тут, как всегда их два - разрядники на столбе и без индуктивности (риск при ПУМ в зоне между столбом и домом, а также в районе дома - основной удар придётся на слабозащищённые варисторы - их лучше иметь с запасом мощности в таком раскладе), но в линию от вас при этом пойдёт меньше - разрядники сбросят..), либо - оба каскада в дом, и дроссель - тогда будет максимум защиты дома от ПУМ, но в линию побежит половина мощности... счётчик и автомат - бог с ними, а вот при отсутствии УЗИП на столбах - ближайшие 3-4 дома в каждую сторону линии будут "осчастливлены" ПУМом...
     

    Вложения:

    • Diagram2.jpeg
  2. Kormchij
    Регистрация:
    28.07.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    Kormchij

    Участник

    Kormchij

    Участник

    Регистрация:
    28.07.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Я бы разрядники и предохранитель перенес до счетчика и добавил еще один на нулевой провод.
    В доме поставил бы варистор только между нулем и фазой.
    Еще вроде тут предлагали автомат совсем убрать, думаю есть смысл так и сделать, поставить в доме перед варистором.
     
  3. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    340

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    поселок Первомайское
    До счётчика может не позволить сбытовая. Разрядник там один вроде был на схеме Дмитрия, вторым был - варистор. Не совсем понятна ваша мысль.

    Не совсем понимаю глубину мысли ставить защиту между нулём и фазой. Ибо - подскочит напруга и там, и там, относительно земли. Узип в таком включении лишь выровняет уровень, но не сбросит энергию импульса на землю.

    А я всё-так склоняюсь к тому, что именно варисторы надо защищать вставками...Где-то читал рекомендацию по этому поводу, но уже не вспомню.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023
    Адрес:
    Москва
    ОПН не сможете заменить, пока дом не отключите)
    Вряд ли у кого-то будет второй лежать года 3)


    Это вы на основе рекомендаций какого производителя нарисовали?)
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.581

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.581
    Адрес:
    Брест
    При сработке ОПНа, не сможем вообще дом отключить для замены остатков счётчика:aga:
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023
    Адрес:
    Москва
    Не преувеличивайте)
     
  7. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    340

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    поселок Первомайское
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023
    Адрес:
    Москва
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023
    Адрес:
    Москва
    Вот
    ДмитрийМ

    пусть её почитает) Там написано зачем ещё предохранитель)
     
  10. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    340

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    поселок Первомайское
    А можно прокомментировать моё сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-20#post-7208650 ?
    Чувствую, что я ещё в одном месте заблуждаюсь, не только в области расположения плавких вставок...
     
  11. Kormchij
    Регистрация:
    28.07.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    Kormchij

    Участник

    Kormchij

    Участник

    Регистрация:
    28.07.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Варистор подтекать может, почему сбытовая и придраться может. А к разряднику то чего, он и помощней будет.

    Защита домашней техники. На землю тоже надо-бы, но не рискну так советовать на открытом форуме. На корпуса домашней техники импульс придет если что, думаю может быть опасно, особенно если заземление плохое.
    С другой стороны если в дом войдет 4 кВ и выше - где-то все равно пробьет, но от УЗИПов хуже не будет в этом случае.

    Одной плавкой вставки в цепи достаточно. Вот схемку нарисовал, чтоб понятней было.
     

    Вложения:

    • chema1.gif
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023
    Адрес:
    Москва
    Не там они конечно и "ноль" не надо заземлять через что-либо - варистор, разрядник и т. п.
    Надо иметь повторное заземление на столбе, желательно, как писал Наблюдатель, ещё по одному на соседних и у каждого ответвления к абоненту от линии должны быть эти повторные заземления.
     
  13. Дмитрий16161
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8

    Дмитрий16161

    Участник

    Дмитрий16161

    Участник

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Чуть выше в обсуждении я писал, повторюсь: в доме будет 2-я ступень защиты (также разрядник и варистор, но менее мощные) также включенные через предохранитель. защита счетчика в планы не входит, т. к. он опломбирован вместе со вводным АВ. Понимаю про риск ПУМ в промежутке дом-столб, но мне кажется что он минимален, т. к. сам дом много выше чем линия, столбы также превосходят линию по высоте. Интересно было бы узнать, как меня могут обвинить и в чем, собственно (Что за руководящие документы?*) Моя цель защитить мой дом и имущество от заброса с сети высокого потенциала, то что там сетью меня очень мало интересует.
     
  14. Дмитрий16161
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8

    Дмитрий16161

    Участник

    Дмитрий16161

    Участник

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Согласен, не дай бог конечно. Думаю что лучше пускай сгорит предохранитель и я пойду искать причину, собственно если она сама не объявится из дыма;), чем я не замечу ее срабатывания и дом останется без защиты УЗИП. В руководстве есть схемы по подключению предохранителей, 2 варианта - стабильное и прерывающееся энергообеспечение. Мой вариант 2-й.
     
  15. Дмитрий16161
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8

    Дмитрий16161

    Участник

    Дмитрий16161

    Участник

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Согласен с Kormchij, между нулем и фазой варистор именно для снижения напряжения импульса между этими же проводами. Я понимаю, что в блок питания (БП) бытовой техники заходит 2 провода, третий обычно связан с корпусом. Вот и мыслю, что разность потенциалов выше номинального напряжения приведет в пробою элементов внутри БП - последствия плачевны. А варисторы между фазой и нулем пробьет при импульсе напряжения выше номинального, выделится тепло (стекать импульсу не обязательно в землю) и напряжение снизится. Может еще конечно сгореть предохранитель, выбить АВ, но задача защиты будет выполнена.
     
Статус темы:
Закрыта.